Thread Content
ตามข้อกำหนดด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สำหรับของเหลวที่สามารถติดไฟได้ เมื่อถูกความร้อนทำให้ขยายตัวจนความดันเกินกว่าที่กำหนดไว้ ก็จำเป็นต้องมีวาล์วความปลอดภัย แล้วนั่นหมายความว่า ถังเก็บของเหลวที่สามารถติดไฟได้ทุกถังจำเป็นต้องมีวาล์วความปลอดภัยด้วยหรือไม่? ?
มีเฉพาะถังที่อยู่ภายใต้แรงดันเท่านั้นที่จำเป็น ส่วนถังที่อยู่ภายใต้แรงดันปกติไม่จำเป็น ไม่มีทั้งหลังคาแบบติดกัน และหลังคาแบบลอยด้านใน
แล้วเราควรพิจารณาถึงสถานการณ์ไฟไหม้ด้วยหรือไม่? โดยปกติแล้วไม่ถือเป็นภาชนะที่มีความดัน แต่เมื่อเกิดเพลิงไหม้ก็ยากที่จะบอกได้
วาล์วความปลอดภัยสำหรับแรงดันสูงและแรงดันต่ำในระดับมัธยมปลาย วาล์วคว
ท่านวีรบุรุษครับ วาล์วระบายอากาศสามารถใช้ระบายแรงดันในกรณีเกิดเพลิงไหม้ได้หรือไม่ครับ? มีความแตกต่างโดยสาระสำคัญอย่างไรกับการระบายแรงดันของวาล์วความปลอดภัย? ? ขอบคุณมากค่ะ!
วาล์วระบายอากาศสามารถทำหน้าที่ได้ดังนี้: ระบายอากาศออกสู่บรรยากาศโดยตรง, เครื่องดับเพลิง, และระบบปิดผนึกอื่นๆ สำหรับรายละเอียดนั้น ผมต้องไปหาข้อมูลก่อนครับ.
คุณลองหาเกณฑ์ด้วยตัวเองจะดีกว่าครับ. :โลล
ความดันในการทำงานสูงสุดของถังเก็บมีค่ามากกว่า 0.1 MPa
โดยทั่วไปจะคำนึงถึงของเหลวที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อถูกความร้อน ดังนั้นถังเก็บของเหลวทั่วไปจึงไม่จำเป็นต้องมีวาล์วความปลอดภั
แต่ที่ส่วนบนของของเหลวมีพื้นที่ของก๊าซอยู่ด้วยใช่ไหม?
ในสภาวะปกติ ถังเก็บที่อยู่ภายใต้ความดันบรรยากาศจะมีการควบคุมความดันโดยใช้ไนโตรเจนและวาล์วระบายอากาศ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีวาล์วความปลอดภัย ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับถังเก็บสารปิโตรเคมีกำหนดให้ต้องทำการระบายความร้อนให้กับถังที่อยู่ในระยะ 1.5D จากเส้นผ่านศูนย์กลางของถังที่เกิดเพลิงไหม้ (แน่นอนว่าการระบายความร้อนนี้ทำขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินไปจนส่งผลต่อความแข็งแรงของผนังถัง) นอกจากนี้ การมีวาล์วระบายแรงดันก็จะช่วยป้องกันไม่ให้แรงดันในถังสูงเกินไป ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งวาล์วความปลอดภัยเพิ่มเติมอีก
นอกจากวาล์วระบายอากาศแล้ว ถังเก็บสารยังมีช่องระบายแรงดันฉุกเฉินอีกด้วย
แรงดันในการกระโดดอย่างปลอดภัยและขนาดของกระบอกสูบนั้นไม่สามารถคำนวณได้ โดยปกติแล้วจึงไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้