“ตามข้อกำหนดของ ข้อกำหนดด้านปิโตรเคมี 4.2.12 มีการระบุไว้หรือไม่ว่า “ในกรณีนี้ ควรใช้เส้นกึ่งกลางของเขื่อนกันไฟเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด”?

2016-06-28View Original

Thread Content

เกี่ยวกับระยะห่างในการป้องกันอัคคีภัย: “มีข้อกำหนดตามมาตรฐานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ข้อ 4.2.12 หรือไม่ โดยในกรณีนี้จะใช้เส้นกลางของเขื่อนกั้นไฟเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด” ในคำอธิบายเรื่องระยะห่างเพื่อป้องกันอัคคีภัย ไม่ใช่ว่าจะนับจากผนังด้านนอกของถังหรือ?
Reply #22016-06-30
ไม่มีใครตอบเหรอ งั้นฉันตอบเองแล้วกัน!
Reply #32016-06-30
ก็คือ โดยปกติแล้วอาคารมักจะใช้แกนกลางหรือเส้นอ้างอิงเป็นหลัก ส่วนเรื่องการป้องกันไฟนั้น มักจะใช้ขอบนอกของอาคารเป็นเกณฑ์อ้างอิง เพื่อความปลอดภัยมากขึ้น
Reply #42016-06-30
ท่านผู้กล้าครับ ไม่มีข้อกำหนดที่ว่า “ให้ใช้เส้นกึ่งกลางของเขื่อนกันน้ำเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด” เลยใช่ไหมครับ ผมหาหลักฐานในกฎหมายไม่เจอเลยครับ.
Reply #52016-06-30
ฉันก็หาข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องไม่เจอเช่นกัน。
Reply #62016-07-01
หากเป็นระยะห่างระหว่างบริเวณถังกับพื้นที่ภายนอก ให้วัดจากจุดกึ่งกลางของเขื่อนกันไฟ แต่หากเป็นบริเวณถังโดยตรง ให้วัดจากผนังด้านนอกของถังนั้นเอง
Reply #72016-07-01
ในคำอธิบายข้อกำหนดของ “มาตรฐานการออกแบบเพื่อป้องกันอัคคีภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี” ข้อ 4.2.12 ระบุไว้ที่หน้า 87 ว่า “จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกลุ่มถังเก็บสารในโรงงานควรอยู่ตามเส้นกึ่งกลางของเขื่อนกั้นไฟ””

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.