ปัญหาแปลกๆ เกี่ยวกับมาตรวัดความดัน

2016-06-29View Original

Thread Content

มาตรวัดความดันในท่อออกของปั๊ม จะมีค่าความดันอยู่ที่ 0.7 MPa เมื่อปั๊มยังไม่ทำงาน เนื่องจากมีการรั่วไหลภายในวาล์วของปั๊ม แต่เมื่อปิดวาล์วที่ใช้สำหรับวัดความดัน ค่าความดันที่แสดงบนมาตรวัดก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆ (บางครั้งเข็มมาตรวัดอาจหมุนกลับไปมาด้วย) เมื่อเปิดวาล์วนั้นอีกครั้ง เข็มมาตรวัดก็จะกลับมาอยู่ที่ 0.7 MPa เหมือนเดิม และการเปลี่ยนแปลงของค่าความดันนั้นไม่ใช่แบบค่อยเป็นค่อยไป แต่จะเปลี่ยนแปลงทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของวาล์ว ถ้าถอดเครื่องวัดความดันออกทั้งหมด แล้วเข็มจะกลับมาอยู่ที่ศูนย์ นั่นเป็นเพราะอะไรกัน? ? ? ขอคำแนะนำหน่อย! ! มันเป็นปัญหาของมาตรวัดความดันจริงๆ หรือว่ามันเป็นปรากฏการณ์แบบนี้ไปเองกันแน่? มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไหม รออยู่นะ 。 。
Reply #22016-06-29
ถอดมาตรวัดความดันออก เพื่อทำการขจัดสิ่งสกปรกและล้างท่อนำความดัน ดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง
Reply #32016-06-29
ค่อนข้างสะอาด ไม่มีของรกๆ เยอะนัก
Reply #42016-06-29
สถานการณ์แบบนี้มักเกิดขึ้นเมื่อฉันใช้วาล์วควบคุมแรงดัน
Reply #52016-06-29
ไม่เคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อน ขอให้ผู้รู้ช่วยอธิบายด้วยครับ*
Reply #62016-06-29
อาจเป็นเพราะปัญหาด้านโครงสร้างของวาล์วที่บริเวณราก ทำให้ของเหลวที่ไหลไปยังมาตรวัดความดันถูกบีบอัดขณะปิดวาล์ว ส่งผลให้ความดันสูงขึ้น
Reply #72016-06-29
ลองใช้มาตรวัดความดันอันอื่นทำการทดสอบดู.
Reply #82016-06-29
ผมไม่ค่อยเข้าใจสถานการณ์โดยละเอียดของคุณนัก ไม่ทราบว่าสารที่อยู่ภายในปั๊มคืออะไร และก็ไม่ทราบว่ามาตรวัดความดันที่อยู่ที่ช่องออกของปั๊มนั้นติดตั้งอยู่ตรงไหน และมีวาล์วป้องกันการไหลย้อนอยู่หน้ามาตรวัดหรือไม่ หากไม่มีวาล์วดังกล่าว ก็อาจเป็นไปได้ว่าเมื่อปั๊มหยุดทำงาน จะเกิดแรงดันลบในท่อ ทำให้มาตรวัดแสดงค่า 0.7 แต่เมื่อปิดวาล์วควบคุม แรงดันลบก็จะลดลง ทำให้เข็มมาตรวัดกลับมาอยู่ที่ศูนย์ ซึ่งก็อาจทำให้ดูเหมือนว่าความดันเพิ่มขึ้นได้ ส่วนตัวแล้วคิดว่าโอกาสที่จะเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นน่าจะไม่สูงนัก แต่นอกจากเหตุผลนี้แล้ว ก็นึกไม่ออกจริงๆ ว่าจะมีเหตุผลอื่นอะไรได้อีก. สามารถไปที่จุดเกิดเหตุ เพื่อถอดเครื่องวัดออก แล้วค่อยๆ เปิดวาล์วที่บริเวณโคนเพื่อตรวจสอบว่าในท่อมีแรงดันลบหรือไม่ แต่หากเป็นสารที่มีพิษหรืออันตราย ก็ไม่ควรทำเช่นนี้
Reply #92016-06-29
จากสิ่งที่เจ้าของกระทู้อธิบาย ดูเหมือนว่าวาล์วที่อยู่ใกล้กับมาตรวัดความดันนั้นจะเป็นตัวที่ทำให้ความดันเพิ่มขึ้น เมื่อปิดวาล์ว ก็เท่ากับเป็นการเพิ่มแรงดันให้กับมาตรวัดความดันนั่นเอง
Reply #102016-06-29
เมื่อปิดวาล์ว ความดันจะเพิ่มขึ้นตามการปิดวาล์ว แล้วเมื่อปิดวาล์วสนิทแล้ว ค่าที่แสดงบนมาตรวัดความดันจะเท่าไร? หากค่าไม่สูงมาก น่าจะเป็นแรงดันที่เกิดจากการปิดวาล์วเพื่อบีบอัดของเหลว แต่ถ้าค่าสูงเกินไป ก็จำเป็นต้องทดสอบแรงดันอีกครั้ง หากมิเช่นนั้น เครื่องวัดก็จะไม่สามารถกลับมาอยู่ที่ศูนย์ได้ หรือไม่ก็แสดงว่าเครื่องวัดนั้นมีปัญหา
Reply #112016-06-30
ดูเหมือนจะไม่ใช่แบบนั้นนะ เพราะตัวชี้ของมันเป็นแบบที่เคลื่อนที่ไปมาเมื่อเปิดวาล์ว และโดยปกติแล้ว แรงดันขณะที่ยังไม่ได้เปิดวาล์วเพื่อให้ปั๊มทำงานนั้นก็ไม่สูงขนาดนั้นหรอก
Reply #122016-06-30
มีเพียงมาตรวัดความดันบางตัวเท่านั้นที่เป็นแบบนี้ ดูเหมือนจะไม่ใช่ของตัวเดียว น่าจะไม่ใช่ปัญหาของมาตรวัดความดันหรอก
Reply #132016-06-30
ตัวกลางคือไฮโดรคาร์บอนชนิดหนัก มีวาล์วควบคุมอยู่ด้านหน้า ไม่ใช่สภาวะแรงดันลบ เนื่องจากมีการรั่วไหลภายในวาล์ว จึงมีแรงดันเกิดขึ้น เมื่อปิดวาล์ว ตัวเข็มจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่สูงขึ้น บางครั้งก็ทำให้มาตรวัดแรงดันเกิดการพลิก และตัวเข็มก็ไม่สามารถกลับมาอยู่ที่ศูนย์ได้ ต้องถอดหน้าปัดออกก่อนตัวเข็มจึงจะกลับมาอยู่ที่ศูนย์ได้ เกิดปรากฏการณ์แบบนี้สองสามครั้งแล้ว แปลกมาก
Reply #142016-06-30
ก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกัน แต่ความดันที่เพิ่มขึ้นมันสูงเกินไปหน่อย ตอนที่ปั๊มทำงานตามปกติ ความดันที่จุดออกก็ไม่ได้สูงขนาดนี้ ถ้าแค่ปิดวาล์วที่บริเวณโคนเท่านั้น ความดันก็จะเพิ่มขึ้นมากขนาดนี้ มันดูไม่ปกติเลย
Reply #152016-06-30
. 。 。 。 ก่อนอื่น ความคิดเห็นของคุณนั้นยอดเยี่ยมมาก แต่ปรากฏการณ์แบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแค่ครั้งสองครั้งหรอก น่าจะไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากตัวอุปกรณ์หรอก
Reply #162016-06-30
เปลี่ยนมาใช้มาตรวัดความดันตัวใหม่ดู หากปัญหาหายไป ก็แสดงว่ามาตรวัดความดันเดิมเสีย แต่ถ้ามาตรวัดตัวใหม่ก็ยังมีปัญหาเหมือนเดิม ก็แสดงว่ามีปัญหาอยู่ที่อื่น
Reply #172016-06-30
ความดันเพิ่มขึ้นมากเลย บางครั้งมันก็ทำให้มาตรวัดความดันแตกได้ด้วย
Reply #182016-06-30
ผมอยากจะถามหน่อยครับ ว่าช่วงการวัดของมาตรวัดความดันนั้นเท่าไหร่ แล้วก็อยากถามเกี่ยวกับท่อส่งความดันที่อยู่ระหว่างวาล์วที่อยู่ใกล้กับมาตรวัดกับตัวมาตรวัดเองด้วยครับ ดูเหมือนว่าท่อนั้นจะมีขนาดเล็กเกินไป หรืออาจมีการอุดตัน ทำให้มีพื้นที่จำกัด เมื่อปิดวาล์ว แรงที่เกิดขึ้นก็จะถูกส่งไปยังมาตรวัด ทำให้ค่าที่แสดงบนมาตรวัดสูงขึ้น ลองตรวจสอบดูหน่อยครับ...
Reply #192016-06-30
ไม่รู้ว่าจะช่วยคุณได้อย่างไรดี อย่างแรกเลย การที่หน้าปัดกลับมาอยู่ที่ศูนย์ แสดงว่าหน้าปัดยังใช้งานได้ปกติ ลองทำแบบนี้ดูสิครับ ถอดหน้าปัดออกแล้วเชื่อมต่อวาล์วเข้าไป จากนั้นปิดวาล์วดูว่าหน้าปัดจะเคลื่อนไหวหรือไม่ ถ้าไม่เคลื่อนไหวก็แสดงว่าไม่มีปัญหา แต่ถ้าเคลื่อนไหว ก็แสดงว่ามีปัญหาที่วาล์ว โดยปกติแล้วหน้าปัดควรจะไม่เคลื่อนไหว ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะเมื่อวาล์วปิดลง พื้นที่ของท่อก็จะลดลง ทำให้ของเหลวถูกบีบอัด หน้าปัดจึงรับรู้ถึงสิ่งนี้ได้ ก็เหมือนกับตอนที่มีคนบีบคอคุณ คุณจะรู้สึกไม่สบาย และดวงตาก็จะหมุนไปมา

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.