Thread Content
อย่างเช่น วาล์วควบคุมที่ใช้ในกระบวนการล้างนั้น ซึ่งตั้งค่าไว้ให้ทำงานแบบอัตโนมัติ ก็ไม่น่าจะมีเพียงค่าการเปิด-ปิดของวาล์วเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลง แล้วทำไมค่าที่ตั้งไว้ถึงเปลี่ยนไปเองล่ะ?
การปรับแต่งแบบลำดับคือการเปลี่ยนค่าที่กำหนดไว้ด้วยตนเอง
วาล์วนี้ถูกควบคุมโดยโปรแกรม โดยมีการกำหนดค่าขีดจำกัดด้านบนและด้านล่างไว้ล่วงหน้า ส่วนระดับการเปิดของวาล์วจะเปลี่ยนแปลงไปตามขั้นตอนการดูดซับ ค่าขั้นต่ำคือการรับประกันว่าเมื่อกระบวนการปล่อยแรงดันสิ้นสุดลง แรงดันที่เกิดขึ้นจะเท่ากับแรงดันปกติพอดี ส่วนค่าขั้นสูงคือการรับประกันว่าเมื่อเริ่มต้นกระบวนการปล่อยแรงดัน แรงดันภายในถังจะลดลงมาอยู่ที่ 0.03 MPa พอดี
สิ่งที่คุณพูดถึงเรื่องขีดจำกัดบนและล่างนั้น ผมรู้ว่ามันคือค่าความชันใช่ไหม แต่ตอนนี้มันเป็นการทำงานแบบอัตโนมัติ ไม่ใช่ค่าความชันหรอก
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย dpclove21 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2016 เวลา 22:53 ค่าขีดจำกัดบนและล่างคือค่าการเปิดของวาล์วตามที่กำหนดไว้ โดยค่าการเปิดสูงสุดของวาล์วคือ SV=50% และค่าการเปิดต่ำสุดคือ SV=10%
ตามขั้นตอนของ PSA วาล์วควบคุมจะปรับค่าแรงดันโดยอัตโนมัติ เพื่อให้มีกระแสอากาศสำหรับการล้างไหลผ่านชั้นตัวดูดซับตลอดช่วงเวลาการล้าง สำหรับตำแหน่งของวาล์วนั้น เรามีเพียงค่าขั้นต่ำเท่านั้น ไม่มีค่าขั้นสูง การตั้งค่าค่าขั้นต่ำนี้ทำขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้วาล์วปิดลงโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณล้างวาล์วแก๊ส ให้ปิดมันไว้. นั่นก็หมายความว่ากระบวนการส่งก๊าซไอเสียจาก PSV จะถูกขัดจังหวะ ซึ่งสำหรับกระบวนการนำก๊าซไอเสียจาก PSV เข้าไปเผาในเตานั้น ก็หมายความว่าจะไม่มีเชื้อเพลิงใช้ น่ากลัวจริงๆ. วาล์วควบคุมแบบตามสั่งมักจะมีการตั้งค่าโปรแกรมไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องกังวล แค่จำไว้ว่าให้เปิดโหมดอัตโนมัติก็พอ ควบคุมค่าขั้นต่ำของวาล์วให้ดี จะช่วยให้ความดันก๊าซเสียจาก PSA มีความเสถียรมากขึ้น
วาล์วนี้จะทำการปรับตัวโดยอัตโนมัติตามค่าความชัน K
วาล์วควบคุมของ PSA คือวาล์วแบบตามสั่ง หรือเรียกอีกอย่างว่าวาล์วแบบค่อยๆ เปิด-ปิด โดยจะปรับตัวตามแรงดันที่กำหนดไว้ในโปรแกรม ซึ่งเป็นการตั้งค่าภายในโปรแกรม เพื่อให้แรงดันถึงค่าที่กำหนดได้อย่างราบรื่นในขั้นตอนนั้น ทำให้ PSA สามารถทำงานได้อย่างสม่ำเสมอและมีแรงดันที่คงที่ วาล์วเหล่านี้มีทั้งระบบควบคุมแบบอัตโนมัติและแบบด้วยมือ โดยระบบอัตโนมัติจะทำการปรับตำแหน่งของวาล์วตามความดันที่กำหนดไว้ภายใน ส่วนระบบแบบด้วยมือนั้นจะทำการปรับขีดจำกัดด้านบนและด้านล่างของวาล์ว เพื่อควบคุมให้ความดันอยู่ในระดับที่สม่ำเสมอ ขีดจำกัดดังกล่าวจะถูกกำหนดตามความดันที่อุปกรณ์ต้องการ โดยหลักการก็คือการปรับวาล์วให้สามารถเพิ่มหรือลดความดันได้ตามที่ต้องการภายในช่วงเวลาการดูดซับ โดยในกระบวนการนี้ วาล์วจะถูกปรับตามค่าความชันที่กำหนดไว้ เพื่อควบคุมให้แรงดัน PSA ทำงานได้อย่างมั่นคง