ปั๊มจะสูบน้ำขึ้นมาจากด้านล่างของหอ โดยไม่มีเครื่องวัดระดับน้ำ แล้วควรติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพื่อป้องกันไม่ให้ปั๊มดูดอากาศเข้ามา หรือสูบน้ำออกมาจนหมด และเพื่อปกป้องปั๊มด้วย? อย่างเช่น การติดตั้งเครื่องวัดแรงดันเพื่อใช้ในการป้องกันกรณีที่มีแรงดันต่ำลงบนท่อสูบอากาศได้หรือไม่?
ทำถังกันน้ำไว้ โดยเมื่อหยุดเครื่องปั๊ม ให้ปิดช่องทางออกก่อน แล้วค่อยปิดช่องทางเข้า หากท่อที่เชื่อมต่อกับช่องทางเข้ามีความยาวมาก ก็สามารถติดตั้งวาล์วไว้ห่างจากเครื่องปั๊มได้
ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเมื่อไม่มีโหลดก็เสร็จ
สิ่งสำคัญคือการตรวจสอบว่าปั๊มใกล้จะหมดน้ำแล้วหรือไม่ ซึ่งต้องทำผ่านระบบควบคุมอัตโนมัติด้วยเครื่องมือวัดต่างๆ
สิ่งสำคัญคือจะรู้ได้อย่างไรว่าปั๊มกำลังจะสูบอากาศเข้ามา และเมื่อไม่มีการสูบอะไรเลย ปั๊มก็ยังคงสูบอากาศเข้ามาอยู่หรือเปล่า หรือว่ามันช้าเกินไปแล้ว? ?
ไม่สามารถบอกได้ก่อนการสูบน้ำ หากไม่มีเครื่องวัดระดับน้ำ และมาตรวัดความดันก็ใช้ไม่ได้ เพราะมีความแม่นยำไม่สูงพอ หยุดปั๊มทันทีหลังจากใช้งานเสร็จ จะไม่ทำให้ปั๊มเสียหาย
สามารถติดตั้งมาตรวัดความดันไว้ที่ท่อเข้าของปั๊ม เพื่อใช้ในการควบคุมการทำงานของปั๊มได้เช่นกัน แต่ความดันภายในหอควรจะคงที่อยู่ แทนที่จะดัดแปลงแบบนี้ ก็ควรติดตั้งสวิตช์วัดระดับของเหลวหรือเครื่องวัดระดับของเหลวไว้ที่ฐานหอแทน จะได้มีความแม่นยำมากกว่า
หลังจากที่เคยเกิดความเสียหายกับปั๊มจากการที่มีกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอหลายครั้ง เราจึงติดตั้งระบบป้องกันด้วยกระแสไฟฟ้าต่ำเข้าไปในปั๊มแม่เหล็กทั้งหมดของเรา (ระบบหยุดการทำงานของปั๊มโดยอัตโนมัติเมื่อมีกระแสไฟฟ้าต่ำ)
การติดตั้งเครื่องวัดระดับของเหลวจะดีกว่า เพราะจะช่วยให้สามารถควบคุมการทำงานของถังได้อย่างง่ายดาย ทำให้การทำงานมีความเสถียร และป้องกันไม่ให้เครื่องทำงานโดยไม่มีของเหลว นอกจากน
ส่วนใหญ่แล้วไม่สามารถติดตั้งเครื่องวัดระดับของเหลวได้ เพราะบริเวณก้นถังเต็มไปด้วยทรายควอตซ์!
ส่วนใหญ่แล้วไม่สามารถติดตั้งเครื่องวัดระดับของเหลวได้ เพราะบริเวณก้นถังเต็มไปด้วยทรายควอตซ์!
ที่ช่องออกของปั๊มควรติดตั้งมาตรวัดความดันแบบระยะไกล หากมีเงื่อนไขก็สามารถติดตั้งมาตรวัดอัตราการไหลเพิ่มเติมได้อีก ในขณะที่มีการสูบน้ำตามปกติ ความดันที่ช่องออกของปั๊มจะสูง และอัตราการไหลก็จะสูงเช่นกัน เมื่อปั๊มไม่สามารถดูดน้ำได้ ความดันที่ช่องออกของปั๊มจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด และอัตราการไหลก็จะลดลงด้วย ควรตั้งค่าระบบ DCS ให้มีการตัดการทำงานของปั๊มเมื่อความดันหรืออัตราการไหลอยู่ในระดับต่ำ
หลังจากดูแผนการอื่นๆ และคำตอบของเจ้าของกระทู้แล้ว ผมคิดว่าสามารถพิจารณาในแง่มุมต่อไปนี้ได้: 1. ติดตั้งถังบัฟเฟอร์เพิ่มเติมไว้หลังหอคอย พร้อมติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำ เพื่อใช้ปั๊มสูบน้ำออกจากถังบัฟเฟอร์ และควบคุมระดับน้ำในถังบัฟเฟอร์ได้ 2. หากภายในหอมีพื้นที่เพียงพอ ก็สามารถพิจารณาเพิ่มลูกบอลลอยเข้าไปได้ โดยการเชื่อมกรอบสำหรับลูกบอลลอยไว้ที่ส่วนบนของท่อที่อยู่ด้านล่างของหอ เพื่อควบคุมไม่ให้ลูกบอลลอยเคลื่อนที่ไปมาโดยไร้ทิศทาง เมื่อมีของเหลวอยู่ ลูกบอลจะลอยขึ้น ทำให้ปั๊มสามารถสูบน้ำได้ แต่เมื่อไม่มีของเหลวอยู่ ลูกบอลจะจมลง ทำให้ปั๊มสูบอากาศไม่ได้ แน่นอนว่า การทำเช่นนี้ก็ยังสร้างความเสียหายให้กับปั๊มอยู่ดี. แนะนำให้ใช้แผนที่หนึ่ง เพื่อจะได้ไม่ต้องมาจัดการซ้ำอีก
แนะนำให้ติดตั้งสวิตช์ระดับน้ำแบบลูกบอล จะช่วยแก้ปัญหาได้ครับ
เนื่องจากภายในหอมีวัสดุประเภทไส้กรอง จึงไม่สามารถติดตั้งเครื่องวัดระดับของเหลว
อืม ใช่ครับ ภายในมีทั้งทรายควอตซ์และเรซินด้วยครับ