มีครูท่านใดสามารถช่วยแนะนำได้ไหมครับ ว่าห้องควบคุมและห้องจ่ายไฟของโรงงานประเภทห้า (ซึ่งเป็นอาคารแยกต่างหาก) นั้น สามารถจัดประเภทความเสี่ยงจากเพลิงไหม้ให้อยู่ในประเภทห้าได้หรือไม่ครับ? ควรอ้างอิงตามมาตรฐานใดดี?
Reply #22016-07-01
ตรวจสอบมาตรฐาน GB 50016-2014 “ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัยสำหรับการออกแบบอาคาร”
Reply #32016-07-01
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ขนมเล็กๆ เมื่อวันที่ 2016-7-1 เวลา 08:47 โดยปกติแล้ว ห้องควบคุมและห้องจ่ายไฟจะถูกจัดอยู่ในประเภท C เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการลุกไหม้ของสายไฟและน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า
Reply #42016-07-01
เหมือนกับชั้น 3 ที่นี่เราก็มักจะพิจารณาจากเหตุผลนี้เช่นกัน และกำหนดให้อยู่ในประเภท ค
Reply #52019-12-26
ตามมาตรฐาน SHT 3107-2013 ห้องควบคุมและห้องเก็บตู้คอนโทรลถูกจัดอยู่ในประเภท ดี

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.