HCBBS Forum (ไทย)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

เกี่ยวกับเวลาการดูดซับแรงสั่นสะเทือนของตัวส่งสัญญาณ (DAMPING) มีใครพอจะบอกค่า 1234 ได้ไหม?

2016-07-02View Original

Thread Content

โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย โน่ ○^ เมื่อวันที่ 2016-7-4 เวลา 21:58 สำหรับเครื่องส่งสัญญาณอัจฉริยะในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นตัววัดอุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล หรือระดับของของเหลว เมื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ของเครื่องส่งสัญญาณ โดยปกติแล้วทุกคนมักจะตั้งค่า “เวลาการดับแรงสั่นสะเทือน” กันอย่างไรบ้าง? มีเกณฑ์อ้างอิงอะไรบ้างไหมครับ? ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากทุกคนครับ ถ้าเป็นไปได้ขอให้ระบุรุ่นของเครื่องส่งสัญญาณ (ผู้ผลิต) วัตถุประสงค์การใช้งาน ผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่าย บริการก่อนและหลังการขายด้วยครับ ส่วนวิศวกรทั้งหลาย ในการผลิตจริงๆ แล้วท่านมักจะทำกันอย่างไรบ้างครับ?
Reply #22016-07-04
จริงๆ แล้วมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์มากนัก โดยปกติแล้วค่าที่แสดงบนหน้าปัดจะมีความผันผวนค่อนข้างมาก และเนื่องจากเราไม่อยากไปจัดการกับมัน เราจึงปรับค่าเวลาการดูดซับให้นานขึ้น ส่วนเวลาที่ควรตั้งค่านั้น ดูเหมือนจะไม่มีข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจนเลย
Reply #32016-07-04
ค่าเวลาการดับแรงสั่นสะเทือนของตัวส่งสัญญาณ Rosemount นั้น มีค่าเริ่มต้นที่ 0.4 วินาที หากมีแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก ก็สามารถเพิ่มค่าการดับแรงสั่นสะเทือนได้ตามความเหมาะสม แต่สำหรับเครื่องมือวัดที่มีระบบควบคุมและการป้องกัน ค่าเวลาการดับแรงสั่นสะเทือนโดยทั่วไปจะไม่เกิน 0.8 วินาที โดยข้อมูลนี้อ้างอิงจากเครื่องมือวัดของ Rosemount เท่านั้น
Reply #42016-07-04
ได้รับความรู้: victory:
Reply #52016-07-04
ใช้เวลาการดูดซับแบบไม่ต้องกำหนดค่าก็ได้
Reply #62016-07-04
ค่าเริ่มต้นคือ 2S โดยปกติแล้วไม่จำเป็นต้องปรับแต่งใดๆ หากมีความจำเป็นพิเศษ ให้สั่งให้พวกเขาปรับแต่งผ่านใบสั่งงานได้เลย
Reply #72016-07-04
เวลาในการหยุดการทำงานอยู่ที่ 2 ถึง 8 วินาที โดยขึ้นอยู่กับความผันผวนของกระบวนการและความแม่นยำของพารามิเตอร์ต่างๆ
Reply #82016-07-05
เห็นด้วยกับคำตอบของพี่หมูและชั้น 11 โดยปกติแล้วใช้ค่าเริ่มต้นก็ได้.
Reply #92016-07-05
โดยปกติแล้วไม่จำเป็นต้องปรับอะไร เพียงแค่ปรับให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่นั้นๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ก็สามารถปรับค่าให้สูงขึ้นได้ นอกจากนี้ เนื่องจากอัตราการส่งข้อมูลของ Hart ค่อนข้างต่ำ หากมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Hart เข้ากับระบบหรืออุปกรณ์บางชนิด ก็อาจจำเป็นต้องปรับค่าการดับกันสั่นสะเทือนให้สูงขึ้นด้วย ผมเคยเจอกรณีที่อุปกรณ์วัดความดันรุ่น 3051S ถูกเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องวัดระดับของแบรนด์หนึ่ง จึงต้องปรับค่าการดับกันสั่นสะเทือนไว้ที่ 8 ส่วนกรณีที่รุนแรงที่สุดคืออุปกรณ์ส่งข้อมูลอุณหภูมิแบบไร้สาย ซึ่งต้องปรับค่าการดับกันสั่นสะเทือนไว้ที่หนึ่งนาที

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.