Thread Content
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย รุ่งอรุณแห่งการเร่ร่อน เมื่อวันที่ 2016-7-3 เวลา 08:44 คุณผู้อาวุโสและเพื่อนร่วมงานทุกท่าน ขอถามหน่อยครับว่า ชิ้นส่วนอุปกรณ์ DCS Thermocouple (Control Unit) นั้นมีหน้าที่อะไรบ้างครับ? การชดเชยปลายเย็น? นอกจากนี้ จะทำให้ห้องเก็บตู้สวิตช์มีอุณหภูมิคงที่ได้อย่างไร?
หน้าที่ของชิ้นส่วนควบคุมที่ใช้กับทรานซิสเตอร์ความร้อน (ซึ่งมีหน้าที่เหมือนกับตัววัดอุณหภูมิ) ก็คือการแปลงสัญญาณ mV ให้กลายเป็นสัญญาณกระแสไฟฟ้ามาตรฐาน เพื่อส่งไปยัง DCS ส่วนการชดเชยค่าอุณหภูมิที่ปลายเย็นนั้น ก็ทำกันที่จุดนี้เช่นกัน…
อุปกรณ์รับสัญญาณของเทอร์โมคัปเปิล มีหน้าที่แปลงสัญญาณ MV ที่เกิดจากเทอร์โมคัปเปิลให้กลายเป็นสัญญาณที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ เพื่อนำไปใช้ในการคำนวณภายใน โดยหน้าที่ของอุปกรณ์นี้ก็เหมือนกับเครื่องส่งสัญญาณอุณหภูมิที่มีอินพุตแบบ 4-20mA นั่นเอง
ส่วนนี้ก็คล้ายกับการ์ดของโฮนีเวลล์มาก แทบจะไม่ต่างกันเลย
ผมเข้าใจเรื่องการแปลงสัญญาณแล้ว แต่จริงๆ แล้วอยากรู้ว่ามันสามารถช่วยชดเชยค่าที่ปลายสัญญาณได้หรือไม่
การวัดด้วยที่อุณหภูมิคู่ จำเป็นต้องมีการชดเชยปลายเย็นด้วยนะ ที่แผงขั้วต่อจะมีตัวต้านทานความร้อนอยู่ โดยโมดูลเซ็นเซอร์จะตรวจจับสัญญาณจากตัวต้านทานความร้อนนี้ เพื่อนำมาใช้ในการชดเชยค่าอุณหภูมิที่ปลายเย็น
ความแตกต่างระหว่างการใช้เกรตความปลอดภัย + AI (TC) เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับ DCS กับการใช้ตัวส่งสัญญาณ + เกรตความปลอดภัย + การ์ด AI เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับ DCS คืออะไร? งบประมาณของพวกเขามันใหญ่มากเลยเหรอ? ขอให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตอบด้วยครับ