Thread Content
ข้อกำหนดใดที่ระบุว่า “ความดันในการปิดวาล์วกักไนโตรเจนควรน้อยกว่า 75% ของค่าความดันที่กำหนดไว้สำหรับวาล์วระบายอากาศ”? หรือว่ามีสาเหตุอะไรกันแน่? มีใครช่วยอธิบายให้ฉันหน่อยได้ไหม ขอบคุณค่ะ
ก็เหมือนกับค่า SV ของวาล์วควบคุมนั่นแหละ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ให้ค่าเริ่มต้นไว้ก่อนก็พอ แล้วค่อยปรับแต่งเพิ่มเติมในการนำไปใช้จริง เหตุผลหลักในการพิจารณาเช่นนี้ก็คือความกลัวว่าจะเกิดแรงดันสูงเกินไป ซึ่งแรงดันสูงเกินไปนั้นน่าจะสร้างความเสียหายให้กับถังเก็บได้มากกว่าความเสียหายที่เกิดจากแรงดันลบอย่างมาก แต่ถ้ามองในอีกแง่หนึ่ง ในสภาวะปกติแล้ว คุณจะพบว่าแรงดันสามารถควบคุมได้อย่างสม่ำเสมอ แต่เมื่อมีฝนตกหนักอย่างกะทันหัน ก็อาจทำให้ไม่สามารถเติมน้ำเข้าไปได้ทันเวลา
ขอบคุณมากครับ แล้วก็อยากจะถามว่า มีข้อกำหนดใดที่ระบุไว้อย่างชัดเจนหรือเปล่าครับ
โดยปกติแล้ว เมื่อใช้วาล์วปิดกั้นไนโตรเจนร่วมกับวาล์วระบายอากาศ หากความดันที่ด้านข้างของวาล์วปิดกั้นไนโตรเจนอยู่ที่ 0.5 KPa ความดันในการระบายอากาศของวาล์วระบายอากาศก็จะถูกตั้งค่าไว้ที่ประมาณ 0.8–1.0 KPa โดยปกติแล้ว วาล์วระบายอากาศจะเริ่มทำงานเมื่อความดันอยู่ที่ประมาณ 80% ของค่าดังกล่าว หากความดันของวาล์วปิดกั้นไนโตรเจนและวาล์วระบายอากาศอยู่ในระดับเดียวกันหรือต่ำกว่าเล็กน้อย วาล์วระบายอากาศก็จะทำงานต่อเนื่อง โดยปกติแล้ว สำหรับถังเก็บสารในที่โล่ง จะมีการคำนวณค่าต่างๆ เพื่อให้มีความปลอดภัย ดังนั้นจึงไม่น่าจะเกิดสถานการณ์ที่มีฝนตกหนักจนทำให้เกิดความแตกต่างของอุณหภูมิ จนทำให้วาล์วปิดกั้นไนโตรเจนไม่สามารถเติมอากาศเข้าไปได้ทัน นอกจากนี้ ยังมีการป้องกันด้วยวาล์วระบายอากาศอีกด้วย