การอภิปรายโดยละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมด้วยแรงกระแทก

2016-07-05View Original

Thread Content

ในระบบควบคุมระดับของเหลวในหม้อไอน้ำแบบสามสัญญาณนั้น ปริมาณไอน้ำที่มีแรงดันปานกลางที่เกิดขึ้นจากหม้อไอน้ำจะถูกนำมาใช้เป็นสัญญาณควบคุมล่วงหน้า โดยจะมีการแปลงปริมาณไหลให้เป็นปริมาณมวล โดยมีหน่วยเป็นตัน/ชั่วโมง ส่วนปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาก็มีหน่วยเป็นตัน/ชั่วโมงเช่นกัน ในทางทฤษฎีแล้ว ระบบนี้สามารถนำมาใช้ในการควบคุมอัตโนมัติได้ แต่สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ มีปัญหาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อีกหรือไม่ครับ? หวังว่าจะสามารถอภิปรายเรื่องโมเมนตัมสามตัวได้อย่างละเอียด
Reply #22016-07-05
ระบบควบคุมแบบสามตัวแปรสำหรับหม้อไอน้ำนั้น เป็นระบบที่ใช้ระดับของของเหลวเป็นตัวควบคุมหลัก โดยมีสัญญาณการไหลของน้ำเข้ามาเป็นตัวช่วยในการควบคุม และสัญญาณการไหลของไอน้ำก็ถูกนำมาใช้เป็นตัวช่วยในการควบคุมเช่นกัน จึงถือเป็นระบบควบคุมแบบลำดับชั้น…
Reply #32016-07-05
ก่อนอื่นต้องเข้าใจให้ชัดว่า ไม่ใช่ว่าการควบคุมระดับของของเหลวในถังไอน้ำทุกกรณีจะต้องใช้วิธี 3 อิมพัลส์เสมอไป จำเป็นต้องวิเคราะห์ตามสถานการณ์จริงเป็นรายกรณีไป อย่างเช่นถังน้ำขนาดเล็ก ด้วยความที่มีความจุน้อย จึงไม่จำเป็นต้องใช้ระบบ 3 แรงกระแทก และถึงจะติดตั้งระบบนี้ไปก็ไม่สามารถใช้งานในโหมดอัตโนมัติได้อยู่ดี นี่คือประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองครับ. โดยทั่วไปแล้ว ถังน้ำร้อนที่มีความจุสูงเหมาะที่จะใช้การควบคุมแบบสามอิมพัลส์ นอกจากนี้ยังมีแบบ 2 อิมพัลส์ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะด้วย แก่นแท้ของการควบคุมด้วยโมเมนตัม 3 คือการควบคุมแบบฟีดฟอร์เวิร์ด (ปริมาณไอน้ำ) ร่วมกับการควบคุมแบบคั่นชั้น (ระดับของของเหลวและปริมาณน้ำที่ใช้)
Reply #42016-07-07
ใช่ครับ/ใช่เลย. ต้องมีการปรับแต่งด้วยโมเมนตัมสามตัว ไม่ทราบว่าทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติหรือเปล่า。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.