Thread Content
ในพื้นที่ของเรา มีเพียงท่อไอน้ำสำหรับระบบทำความร้อนเท่านั้นที่อยู่ใกล้เคียงกับท่อส่งแรงดัน โดยท่อเหล่านี้มีอุณหภูมิ 200°C ขนาด DN50 ขึ้นไป และมีแรงดัน 1.0 MPa ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรฐาน 20801 ส่วนท่อสำหรับระบบความร้อนนั้นไม่ถือเป็นท่ออุตสาหกรรม แล้วการจัดระดับนั้นคำนวณยังไงครับ ใช้มาตรฐาน GC2 ของ 20801 หรือเปล่า? นอกจากนี้ ในมาตรฐาน TSG D0001-2009 ได้ให้คำนิยามของท่อที่ใช้สำหรับรับแรงดันไว้ในข้อ 2 โดยกำหนดว่า ข้อบังคับนี้ใช้กับอุปกรณ์ที่มีลักษณะตามเงื่อนไขต่อไปนี้ ได้แก่ อุปกรณ์ประกอบต่างๆ รวมถึงท่อที่ใช้ในระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นที่ดังกล่าว (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ท่อ”) โดยมีเงื่อนไขดังนี้: (1) แรงดันการทำงานสูงสุดมากกว่าหรือเท่ากับ 0.1 MPa (แรงดันบรรยากาศ) ; (2) เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุไว้ (หมายเหตุ 1) มีค่ามากกว่า 25 มม ; (3) สื่อที่ใช้ในการส่งผ่านเป็นก๊าซ ไอน้ำ ก๊าซที่อยู่ในสถานะของเหลว ของเหลวที่มีอุณหภูมิการทำงานสูงกว่าหรือเท่ากับจุดเดือดมาตรฐานของมัน หรือของเหลวที่มีคุณสมบัติเป็นได้ทั้งสารที่ติดไฟได้ สารที่ระเบิดได้ สารที่มีพิษ และสารที่กัดกร่อนได้ ตามข้อกำหนดใน “ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการและการกำกับดูแลท่อที่มีแรงดัน” ของกระทรวงแรงงานเดิม และ “ข้อกำหนดว่าด้วยการอนุญาตให้ออกแบบถังและท่อที่มีแรงดัน” ของกรมตรวจสอบคุณภาพ หมายเลข TSGR1001-2008 ท่อในอุตสาหกรรม หมายถึงท่อที่ใช้ในการส่งสารต่างๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ รวมถึงท่อสำหรับระบบสาธารณูปโภค และท่ออื่นๆ ที่มีหน้าที่ช่วยเสริมการทำงานด้วย แล้วโครงการขนาดใหญ่ของเรานั้นเป็นโครงการด้านอุตสาหกรรมถ่านหิน ส่วนท่อสำหรับระบบสาธารณูปโภคนั้น น่าจะหมายถึงน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตหรือน้ำเสีย แล้วท่อระบบทำความร้อนและระบายอากาศของเรานั้น จัดอยู่ในหมวดท่อที่มีแรงดันด้วยหรือไม่? จำเป็นต้องนำไปให้หน่วยงานตรวจสอบเฉพาะทางมาตรวจสอบการติดตั้งหรือไม่? ขณะนี้มีข้อกำหนดชัดเจนว่าจำเป็นต้องรายงาน แต่ด้วยเจตนาที่จะเรียนรู้ จึงอยากสอบถามว่าท่อไอน้ำสำหรับระบบความร้อนนั้น ถือเป็นท่อที่อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบด้านความดันหรือไม่ครับ.
โปรดดูรายชื่ออุปกรณ์พิเศษชนิดใหม่เป็นแนวทาง
ตามรายการอุปกรณ์พิเศษฉบับล่าสุด ท่อไอน้ำที่มีความดันมากกว่า 0.1 MPa และมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่าหรือเท่ากับ DN50 จัดอยู่ในประเภทของท่อที่มีความดันสูง ตามการจำแนกประเภทของท่อที่ใช้สำหรับส่งแรงดันตามมาตรฐาน 20801 ท่อไอน้ำนี้จัดอยู่ในประเภท GC2
ท่อสำหรับใช้งานภายใต้แรงดัน คืออุปกรณ์รูปท่อที่ใช้แรงดันบางอย่างเพื่อขนส่งก๊าซหรือของเหลว โดยมีข้อกำหนดว่าแรงดันการทำงานสูงสุดต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.1 MPa (แรงดันบรรยากาศ) ส่วนสารที่ใช้ขนส่งนั้นอาจเป็นก๊าซ ก๊าซเหลว ไอน้ำ หรือของเหลวที่ติดไฟได้ ระเบิดได้ มีพิษ หรือกัดกร่อนได้ โดยมีอุณหภูมิการทำงานสูงสุดมากกว่าหรือเท่ากับจุดเดือดมาตรฐาน นอกจากนี้ เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 50 มม. ด้วย ไม่รวมถึงท่อและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับขนส่งก๊าซที่ไม่เป็นพิษ ไม่ติดไฟ และไม่กัดกร่อน โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุไว้น้อยกว่า 150 มม. และมีความดันในการทำงานสูงสุดน้อยกว่า 1.6 MPa (ความดันบรรยากาศ) นอกจากนี้ การกำกับดูแลความปลอดภัยของท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติก็ควรดำเนินการตามกฎหมายต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยในการผลิต และพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติด้วยเช่นกัน