ขอสอบถามเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของท่อส่งแรงดัน

2016-07-05View Original

Thread Content

ในพื้นที่ของเรา มีเพียงท่อไอน้ำสำหรับระบบทำความร้อนเท่านั้นที่อยู่ใกล้เคียงกับท่อส่งแรงดัน โดยท่อเหล่านี้มีอุณหภูมิ 200°C ขนาด DN50 ขึ้นไป และมีแรงดัน 1.0 MPa ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรฐาน 20801 ส่วนท่อสำหรับระบบความร้อนนั้นไม่ถือเป็นท่ออุตสาหกรรม แล้วการจัดระดับนั้นคำนวณยังไงครับ ใช้มาตรฐาน GC2 ของ 20801 หรือเปล่า? นอกจากนี้ ในมาตรฐาน TSG D0001-2009 ได้ให้คำนิยามของท่อที่ใช้สำหรับรับแรงดันไว้ในข้อ 2 โดยกำหนดว่า ข้อบังคับนี้ใช้กับอุปกรณ์ที่มีลักษณะตามเงื่อนไขต่อไปนี้ ได้แก่ อุปกรณ์ประกอบต่างๆ รวมถึงท่อที่ใช้ในระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นที่ดังกล่าว (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ท่อ”) โดยมีเงื่อนไขดังนี้: (1) แรงดันการทำงานสูงสุดมากกว่าหรือเท่ากับ 0.1 MPa (แรงดันบรรยากาศ) ; (2) เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุไว้ (หมายเหตุ 1) มีค่ามากกว่า 25 มม ; (3) สื่อที่ใช้ในการส่งผ่านเป็นก๊าซ ไอน้ำ ก๊าซที่อยู่ในสถานะของเหลว ของเหลวที่มีอุณหภูมิการทำงานสูงกว่าหรือเท่ากับจุดเดือดมาตรฐานของมัน หรือของเหลวที่มีคุณสมบัติเป็นได้ทั้งสารที่ติดไฟได้ สารที่ระเบิดได้ สารที่มีพิษ และสารที่กัดกร่อนได้ ตามข้อกำหนดใน “ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการและการกำกับดูแลท่อที่มีแรงดัน” ของกระทรวงแรงงานเดิม และ “ข้อกำหนดว่าด้วยการอนุญาตให้ออกแบบถังและท่อที่มีแรงดัน” ของกรมตรวจสอบคุณภาพ หมายเลข TSGR1001-2008 ท่อในอุตสาหกรรม หมายถึงท่อที่ใช้ในการส่งสารต่างๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ รวมถึงท่อสำหรับระบบสาธารณูปโภค และท่ออื่นๆ ที่มีหน้าที่ช่วยเสริมการทำงานด้วย แล้วโครงการขนาดใหญ่ของเรานั้นเป็นโครงการด้านอุตสาหกรรมถ่านหิน ส่วนท่อสำหรับระบบสาธารณูปโภคนั้น น่าจะหมายถึงน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตหรือน้ำเสีย แล้วท่อระบบทำความร้อนและระบายอากาศของเรานั้น จัดอยู่ในหมวดท่อที่มีแรงดันด้วยหรือไม่? จำเป็นต้องนำไปให้หน่วยงานตรวจสอบเฉพาะทางมาตรวจสอบการติดตั้งหรือไม่? ขณะนี้มีข้อกำหนดชัดเจนว่าจำเป็นต้องรายงาน แต่ด้วยเจตนาที่จะเรียนรู้ จึงอยากสอบถามว่าท่อไอน้ำสำหรับระบบความร้อนนั้น ถือเป็นท่อที่อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบด้านความดันหรือไม่ครับ.
Reply #22016-07-05
โปรดดูรายชื่ออุปกรณ์พิเศษชนิดใหม่เป็นแนวทาง
Reply #32016-07-05
ตามรายการอุปกรณ์พิเศษฉบับล่าสุด ท่อไอน้ำที่มีความดันมากกว่า 0.1 MPa และมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่าหรือเท่ากับ DN50 จัดอยู่ในประเภทของท่อที่มีความดันสูง ตามการจำแนกประเภทของท่อที่ใช้สำหรับส่งแรงดันตามมาตรฐาน 20801 ท่อไอน้ำนี้จัดอยู่ในประเภท GC2
Reply #42016-07-06
ท่อสำหรับใช้งานภายใต้แรงดัน คืออุปกรณ์รูปท่อที่ใช้แรงดันบางอย่างเพื่อขนส่งก๊าซหรือของเหลว โดยมีข้อกำหนดว่าแรงดันการทำงานสูงสุดต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.1 MPa (แรงดันบรรยากาศ) ส่วนสารที่ใช้ขนส่งนั้นอาจเป็นก๊าซ ก๊าซเหลว ไอน้ำ หรือของเหลวที่ติดไฟได้ ระเบิดได้ มีพิษ หรือกัดกร่อนได้ โดยมีอุณหภูมิการทำงานสูงสุดมากกว่าหรือเท่ากับจุดเดือดมาตรฐาน นอกจากนี้ เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 50 มม. ด้วย ไม่รวมถึงท่อและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับขนส่งก๊าซที่ไม่เป็นพิษ ไม่ติดไฟ และไม่กัดกร่อน โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุไว้น้อยกว่า 150 มม. และมีความดันในการทำงานสูงสุดน้อยกว่า 1.6 MPa (ความดันบรรยากาศ) นอกจากนี้ การกำกับดูแลความปลอดภัยของท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติก็ควรดำเนินการตามกฎหมายต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยในการผลิต และพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติด้วยเช่นกัน

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.