จัดระเบียบและสรุปเนื้อหาของโพสต์ในเวอร์ชันควบคุม

2016-07-05View Original

Thread Content

โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย วัง เทียนเจ๋อ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2016 เวลา 16:33 ณ เวลานี้ จำนวนหัวข้อในหน้าควบคุมคือ 20985 วัตถุประสงค์ของการมอบรางวัลครั้งนี้คือ เพื่อจัดระเบียบปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ในโพสต์เหล่านี้ในหน้าควบคุม. และรวบรวมปัญหาต่างๆ เข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น:
1. หมวดการตั้งค่า DCS (แบ่งตามผู้ผลิต แบรนด์ และเวอร์ชัน)
2. ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้งาน DCS (จัดประเภทเหมือนข้อ 1) โปรดระบุรายละเอียดของปัญหา วิธีแก้ไข พร้อมรูปภาพประกอบด้วย
3. การเลือกใช้ DCS (แบ่งตามกระบวนการผลิต)
4. หมวดอื่นๆ และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เฟซของบุคคลที่สาม

วิธีการส่งข้อมูล: ส่งข้อมูลมาในโพสต์นี้ โดยระบุปัญหาให้กระชับ (พร้อมลิงก์) ห้ามส่งลิงก์ซ้ำกัน นอกจากนี้ กรุณาจัดระเบียบเนื้อหาในโพสต์ด้วย โปรดทราบว่า ห้ามส่งโพสต์ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขมาด้วย. โพสต์เกี่ยวกับทรัพยากร กรุณาอย่าส่งมา. ขอบคุณค่ะ. การโพสต์ข้อความที่ไร้ประโยชน์ กรุณาให้ผู้ดูแลเว็บจัดการด้วยครับ. ขอบคุณมากค่ะ! reward_7ree
Reply #22016-07-09
ขอยกตัวอย่างให้ดูว่าทำอย่างไรนะ อยากเข้าร่วมมากเลย
Reply #32016-07-10
ลองส่งข้อมูลดูสิ ว่าจะตรงกับเงื่อนไขหรือไม่? —— ค่าแรงดันที่ส่งมานั้นไม่ตรงกับค่าที่แสดงบนหน้าจอ DCS ที่อยู่: http://bbs.hcbbs.com/thread-1581855-2-1.html คำถาม: ค่าแรงดันที่ส่งมาคือ 0.85 kPa แต่ค่าที่แสดงบนหน้าจอ DCS กลับเป็น -1.7 kPa หลังจากตรวจสอบเครื่องวัดแรงดันแล้วพบว่ายังใช้งานได้ปกติ แล้วเกิดจากอะไรกันแน่? A: ลองเปลี่ยนการ์ดดูสิ. Q: การ์ดยังอยู่ดีนะ. A:1. เป็นเครื่องส่งสัญญาณแรงดันในรูปแบบใดครับ? ท่อสำหรับส่งแรงดัน หรือเป็นท่อคาปิลารีกันแน่? 2. ตัวชี้วัดที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุมีค่าศูนย์เบี่ยงเบนหรือไม่? 3. ความแม่นยำของเครื่องมือวัดล่ะ? Q: หัวฟิล์มแบบฟลังก์เดี่ยวของโรสมอนต์ ค่าศูนย์อยู่ในเกณฑ์ปกติ. ท่อซีเมนส์น่าจะไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นตรงจุดใช้งาน แต่ก็ไม่แน่ใจว่าทาง DCS มีปัญหาอะไรหรือเปล่า A: ข้อมูลที่มาจากสถานที่จริงนั้นถูกต้องหมดแล้ว ลองตรวจสอบดูว่า DCS กับค่าที่วัดได้ในสถานที่จริงตรงกันหรือเปล่า ถ้าไม่ตรงก็ลองตรวจสอบโปรแกรมดู. Q: ช่วงการวัดเหมือนกัน แต่ไม่ค่อยเข้าใจโปรแกรมเท่าไหร่ A: ได้ตรวจสอบสายไฟหรือยังครับ มีการเชื่อมต่อกับกราวด์หรือเปล่าอะไรทำนองนั้น. ยังสามารถทดสอบ DCS ได้อีกด้วย โดยการส่งสัญญาณ 4–20mA เข้าไปดูว่าค่าที่ได้จะตรงกันหรือไม่ เพื่อหาว่าปัญหาอยู่ที่ฝั่งไหน A: ใช่แล้วครับ ท่อซิลิโคนมีความดันสถิตของตัวเอง ซึ่งจะแสดงผลบนหน้าปัด แต่ค่านี้จะไม่แสดงผลในส่วนของตัวส่งสัญญาณครับ. A:1. ตรวจสอบจุดศูนย์และช่วงการวัดของเครื่องส่งสัญญาณ. 2. ตรวจสอบจุดศูนย์และช่วงการวัดของสัญญาณที่ส่งออกมาจากเครื่องส่งสัญญาณ 3. ตรวจสอบจุดศูนย์และช่วงการวัดของอินพุต DCS 4. ตรวจสอบความสม่ำเสมอของกระแสไฟฟ้าที่ปลายสายไฟทั้งสองด้าน
A: ช่วงการวัดมีปัญหาหรือไม่?
Q: ไม่มีปัญหาครับ
A: มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยอยู่ตรงกลางหรือไม่? Q: มีครับ กระแสไฟฟ้ากับค่าที่แสดงออกมาตรงกัน. A: คำแนะนำ: 1. ให้ตัดการเชื่อมต่อที่ตัวควบคุมความปลอดภัย จากนั้นส่งสัญญาณไปยังระบบโดยใช้ 475 เช่น 20mA หรือ 12mA เพื่อตรวจสอบว่าการตั้งค่าภายในห้องนั้นถูกต้องหรือไม่ ; หากสัญญาณจาก DCS และสัญญาณที่ส่งออกมาตรงกัน ก็แสดงว่า DCS ทำงานได้ตามปกติ คุณไปตรวจนาฬิกาที่อยู่ข้างนอกหน่อย. 2. ก่อนอื่นให้ตรวจสอบก่อนว่าสายที่เชื่อมเข้ากับตัวเซ็นเซอร์นี้ไม่มีการเชื่อมผิดสาย จากนั้นให้เปลี่ยนไปเชื่อมกับเซ็นเซอร์ AI ตัวอื่นที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งแสดงค่าได้อย่างถูกต้อง จากนั้นให้คำนวณค่าตามสภาพจริง เพื่อดูว่า DCS แสดงค่าได้อย่างถูกต้องหรือไม่ ถ้าทุกอย่างปกติ ก็น่าจะเป็นปัญหาเรื่องการตั้งค่าโปรแกรม. หากที่จุดอื่นๆ ที่ปกติก็แสดงผลว่าผิดปกติเช่นกัน คุณควรไปตรวจสอบที่หน้างานว่ามีปัญหากับตารางการทำงานหรือสายไฟต่างๆ หรือไม่ 3. วัดค่าสัญญาณในหน่วยมิลลิแอมป์ที่จุดกันขัดขวางด้านความปลอดภัย จากนั้นคำนวณว่าค่าดังกล่าวตรงกับ 0.85 หรือ -1.7 หากเป็นค่าที่ได้จากสถานที่จริง ให้ให้คนอื่นตรวจสอบค่าที่แสดงบนหน้าปัด เพื่อดูว่าค่าที่วัดได้ในห้องเก็บอุปกรณ์นั้นตรงกันหรือไม่ 4. นอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบค่าความต้านทานของสายไฟด้วย โดยใช้ค่าความต้านทานนี้เพื่อประเมินว่ามีจุดที่เสียหายระหว่างสายไฟหรือไม่
5. หากค่าแรงดันที่วัดได้เป็นค่าลบ เช่น (-1.0~5) คุณต้องตรวจให้แน่ใจว่าค่าขั้นต่ำของมิเตอร์นั้นเท่ากับค่าขั้นต่ำที่ DCS กำหนดไว้ Q: สิ่งที่คุณบอกนั้น ผมลองทำหมดแล้ว ไม่มีปัญหาเลย. Q: ขอบคุณครับ ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
A: ช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าสาเหตุของปัญหาคืออะไร และมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้าง?
Q: ค่าที่ตั้งไว้ในโหมดการกำหนดค่า DCS ไม่ถูกต้องครับ.
Reply #42016-07-13
มาให้กำลังใจกันเถอะ:hug:
Reply #52016-07-20
หวังว่าทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้กันนะ เราจะคอยปรับปรุงและสรุปบทเรียนอยู่เสมอ สักวันหนึ่ง แม้แต่ผู้เริ่มต้นก็จะสามารถเก่งขึ้นมาได้!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.