โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย วัง เทียนเจ๋อ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2016 เวลา 16:33 ณ เวลานี้ จำนวนหัวข้อในหน้าควบคุมคือ 20985 วัตถุประสงค์ของการมอบรางวัลครั้งนี้คือ เพื่อจัดระเบียบปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ในโพสต์เหล่านี้ในหน้าควบคุม. และรวบรวมปัญหาต่างๆ เข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น:1. หมวดการตั้งค่า DCS (แบ่งตามผู้ผลิต แบรนด์ และเวอร์ชัน)
2. ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้งาน DCS (จัดประเภทเหมือนข้อ 1) โปรดระบุรายละเอียดของปัญหา วิธีแก้ไข พร้อมรูปภาพประกอบด้วย
3. การเลือกใช้ DCS (แบ่งตามกระบวนการผลิต)
4. หมวดอื่นๆ และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เฟซของบุคคลที่สาม
วิธีการส่งข้อมูล: ส่งข้อมูลมาในโพสต์นี้ โดยระบุปัญหาให้กระชับ (พร้อมลิงก์) ห้ามส่งลิงก์ซ้ำกัน นอกจากนี้ กรุณาจัดระเบียบเนื้อหาในโพสต์ด้วย โปรดทราบว่า ห้ามส่งโพสต์ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขมาด้วย. โพสต์เกี่ยวกับทรัพยากร กรุณาอย่าส่งมา. ขอบคุณค่ะ. การโพสต์ข้อความที่ไร้ประโยชน์ กรุณาให้ผู้ดูแลเว็บจัดการด้วยครับ. ขอบคุณมากค่ะ! reward_7ree
A: ช่วงการวัดมีปัญหาหรือไม่?
Q: ไม่มีปัญหาครับ
A: มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยอยู่ตรงกลางหรือไม่? Q: มีครับ กระแสไฟฟ้ากับค่าที่แสดงออกมาตรงกัน. A: คำแนะนำ: 1. ให้ตัดการเชื่อมต่อที่ตัวควบคุมความปลอดภัย จากนั้นส่งสัญญาณไปยังระบบโดยใช้ 475 เช่น 20mA หรือ 12mA เพื่อตรวจสอบว่าการตั้งค่าภายในห้องนั้นถูกต้องหรือไม่ ; หากสัญญาณจาก DCS และสัญญาณที่ส่งออกมาตรงกัน ก็แสดงว่า DCS ทำงานได้ตามปกติ คุณไปตรวจนาฬิกาที่อยู่ข้างนอกหน่อย. 2. ก่อนอื่นให้ตรวจสอบก่อนว่าสายที่เชื่อมเข้ากับตัวเซ็นเซอร์นี้ไม่มีการเชื่อมผิดสาย จากนั้นให้เปลี่ยนไปเชื่อมกับเซ็นเซอร์ AI ตัวอื่นที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งแสดงค่าได้อย่างถูกต้อง จากนั้นให้คำนวณค่าตามสภาพจริง เพื่อดูว่า DCS แสดงค่าได้อย่างถูกต้องหรือไม่ ถ้าทุกอย่างปกติ ก็น่าจะเป็นปัญหาเรื่องการตั้งค่าโปรแกรม. หากที่จุดอื่นๆ ที่ปกติก็แสดงผลว่าผิดปกติเช่นกัน คุณควรไปตรวจสอบที่หน้างานว่ามีปัญหากับตารางการทำงานหรือสายไฟต่างๆ หรือไม่ 3. วัดค่าสัญญาณในหน่วยมิลลิแอมป์ที่จุดกันขัดขวางด้านความปลอดภัย จากนั้นคำนวณว่าค่าดังกล่าวตรงกับ 0.85 หรือ -1.7 หากเป็นค่าที่ได้จากสถานที่จริง ให้ให้คนอื่นตรวจสอบค่าที่แสดงบนหน้าปัด เพื่อดูว่าค่าที่วัดได้ในห้องเก็บอุปกรณ์นั้นตรงกันหรือไม่ 4. นอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบค่าความต้านทานของสายไฟด้วย โดยใช้ค่าความต้านทานนี้เพื่อประเมินว่ามีจุดที่เสียหายระหว่างสายไฟหรือไม่
5. หากค่าแรงดันที่วัดได้เป็นค่าลบ เช่น (-1.0~5) คุณต้องตรวจให้แน่ใจว่าค่าขั้นต่ำของมิเตอร์นั้นเท่ากับค่าขั้นต่ำที่ DCS กำหนดไว้ Q: สิ่งที่คุณบอกนั้น ผมลองทำหมดแล้ว ไม่มีปัญหาเลย. Q: ขอบคุณครับ ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
A: ช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าสาเหตุของปัญหาคืออะไร และมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้าง?
Q: ค่าที่ตั้งไว้ในโหมดการกำหนดค่า DCS ไม่ถูกต้องครับ.