การเติมสารเคมีในถังไอน้ำแรงดันปานกลาง

2016-07-05View Original

Thread Content

การเติมสารสำคัญอย่างโฟสเฟตโซเดียมลงในถังไอน้ำ จะส่งผลต่อตัวชี้วัดใดบ้างของถังไอน้ำ?
Reply #22016-07-05
pH ไอออนโซเดียม ฟอสเฟต ซิลิกอนไดออกไซด์
Reply #32016-07-06
ปริมาณซิลิกอนไดออกไซด์ในถังไอน้ำสูงขึ้น แสดงว่าถึงเวลาที่ควรทำการขจัดของเสียออกแล้ว มิฉะนั้น ไอน้ำความดันกลางที่ผลิตได้จากถังไอน้ำก็จะไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
Reply #42016-07-06
ที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือฟอสเฟตและค่า pH
Reply #52016-07-06
จริงๆ แล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือไอออนโซเดียม เพราะไอออนโซเดียมในน้ำที่นำมาใช้ในอุปกรณ์นั้นอยู่ในช่วงที่เหมาะสมอยู่แล้ว แต่ถ้าเราเติมสารเคมีเข้าไปอีก และไม่ระบายน้ำทิ้งอย่างทันท่วงที ก็มีโอกาสสูงที่ไอออนโซเดียมจะเกินค่ามาตรฐานได้
Reply #62016-07-06
ส่วนใหญ่แล้วจะส่งผลต่อฟอสเฟต (5-15 มก./ลิตร) และไอออนโซเดียม (≤15 ไมโครกรัม/กิโลกรัม) ค่า pH ถูกควบคุมโดยน้ำอะมโมเนียเป็นหลัก
Reply #72016-07-06
ไอออนโซเดียมนี้คือตัวบ่งชี้ในไอน้ำใช่ไหมครับ
Reply #82016-07-06
ค่าตัวชี้วัดของไอน้ำนั้น มาจากโซเดียมฟอสเฟตที่ถูกนำเข้ามา
Reply #92016-07-06
ค่า pH ของโซเดียมฟอสเฟตก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เราได้ทำการเปรียบเทียบไว้แล้ว แต่การเพิ่มขึ้นนั้นไม่ชัดเจนนัก
Reply #102016-07-07
ปริมาณโซเดียม ซิลิกอนไดออกไซด์ และไอออน Cl ในไอน้ำที่สูงเกินไป จะทำให้เกิดการสะสมของตะกอนบนพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งจะขวางทางรูพรุนของตัวเร่งปฏิกิริยา ในกรณีที่รุนแรง อาจทำให้ตัวเร่งปฏิกิริยาเสียหายได้

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.