Thread Content
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในสถานีก๊าซ ความเสี่ยงทั่วไป 1. ระยะห่างจากสถานีก๊าซไปยังทางรถไฟของโรงงานอุตสาหกรรมน้อยกว่า 20 เมตร 2. มีระยะห่างจากถนนสายอื่นน้อยกว่า 10 เมตร 3. ระยะห่างระหว่างท่อระบายก๊าซของอุปกรณ์ระบายก๊าซในสถานีกับสายไฟฟ้าบนเสา ต้องน้อยกว่า 1.5 เท่าของความสูงของเสา. 4. ระยะห่างระหว่างท่อระบายก๊าซของอุปกรณ์ระบายก๊าซในสถานีกับสายสื่อสารที่อยู่เหนือพื้นดิน ต้องน้อยกว่า 1.5 เท่าของความสูงของเสา. ความเสี่ยงร้ายแรงข้อ 5: ระยะห่างจากพื้นที่อยู่อาศัยที่มีผู้อยู่อาศัย 10 คนขึ้นไป หมู่บ้าน หรือสถานที่ให้บริการสาธารณะ มีความห่างน้อยกว่า 30 เมตร 6. ระยะห่างจากบ้านเรือนที่มีผู้อยู่อาศัยน้อยกว่า 100 คน ควรอยู่ห่างกันไม่เกิน 30 เมตร 7. ระยะห่างจากโรงงานหรือสถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียงนั้นน้อยกว่า 30 เมตร 8. ระยะห่างจากพื้นที่ที่มีการทำงานที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดได้ (เช่น โรงงานขุดหิน) น้อยกว่า 300 เมตร 9. ระยะห่างจากทางรถไฟน้อยกว่า 30 เมตร. 10. ระยะห่างจากทางหลวงน้อยกว่า 20 เมตร 11. ระยะห่างจากสถานีไฟฟ้าที่มีแรงดัน 35 kV ขึ้นไป ควรอยู่ในระยะไม่เกิน 30 เมตร. ปัญหาด้านความปลอดภัยของท่อที่ฝังอยู่ใต้ดิน ปัญหาทั่วไป 12. ระยะห่างระหว่างท่อกับท่ออื่นๆ น้อยกว่า 0.3 เมตร และไม่มีการใช้มาตรการป้องกันการเชื่อมต่อกันของท่อเหล่านั้น ; หรือมีระยะห่างจากท่อที่ไม่ใช่โลหะน้อยกว่า 0.5 เมตร ; ระยะห่างระหว่างท่อกับสายไฟน้อยกว่า 0.5 เมตร 13. เมื่อมีการวางท่อที่มีฝาครอบเพื่อข้ามทางรถไฟ ความหนาของชั้นวัสดุที่ปกคลุมด้านบนของฝาครอบนั้น จะต้องน้อยกว่า 1.7 เมตร เมื่วัดจากระดับขอบทางรถไฟลงมา และต้องน้อยกว่า 1.0 เมตร เมื่วัดจากระดับพื้นดินหรือคูน้ำลงมา ; เมื่อสายท่อมีฝาครอบและต้องวางผ่านทางรถไฟ ในบริเวณที่อยู่ใกล้ถนนหรือทางรถไฟ ความลึกของการฝังท่อจะต้องน้อยกว่า 0.9 เมตร 14. เมื่อท่อวางผ่านรางรถไฟโดยตรง ระยะห่างระหว่างส่วนบนของท่อกับรางรถไฟจะต้องน้อยกว่า 1.2 เมตร. 15. เมื่อท่อวางผ่านถนนโดยตรง ระยะห่างระหว่างส่วนบนของท่อกับพื้นถนนจะต้องน้อยกว่า 1.0 เมตร. 16. ท่อเหล็กที่ใช้สำหรับส่งสารที่กัดกร่อน ซึ่งมีโอกาสตัดผ่านท่ออื่นๆ หรือตัดผ่านน้ำเสียจากโรงงานและดินที่มีความกัดกร่อนสูง 17. ความลึกในการฝังไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ ระบบการรองรับและอุปกรณ์ป้องกันน้ำเสียหาย ส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินก็เกิดการกัดกร่อนอย่างรุนแรง 18. ท่อเหล็กที่ได้รับผลกระทบจากสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ โดยไม่มีการดำเนินมาตรการกำจัดสัญญาณรบกวน หรือแม้จะมีการดำเนินมาตรการแล้วแต่ก็ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 19. เส้นทางของท่อส่งมีการปิดกั้นไว้ โดยบริเวณรอบๆ ผนังท่อที่มีแรงดันสูงมาก แรงดันสูง และแรงดันปานกลาง ภายในระยะ 5 เมตร (รวมทั้งตัวเลขนี้ด้วย) มีสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น บ้านเรือน กำแพง หรือโรงเลี้ยงสัตว์มากดทับอยู่ ส่วนบริเวณรอบๆ ผนังท่อที่มีแรงดันต่ำ ภายในระยะ 0.7 เมตร (รวมทั้งตัวเลขนี้ด้วย) ก็มีสิ่งก่อสร้างเหล่านี้มากดทับอยู่เช่นกัน และภายในสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นยังมีกิจกรรมที่อาจส่งผลต่อความมั่นคงทางธรณีวิทยา หรือมีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นอีกด้วย 20. เกิดภัยพิบัติทางธรณีวิทยาในบริเวณรอบท่อ ซึ่งในขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อท่อ แต่จากการประเมินแล้ว อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของท่อได้ 21. ท่อที่โผล่ออกมาหรือยื่นออกนอกพื้นผิวถนน 22. มีการเผาขยะอยู่เหนือท่อส่งน้ำ 23. ระยะห่างระหว่างท่อเหล็กกับตัวนำไฟฟ้าของเสาไฟฟ้าแรงดัน 10 kV ควรมีค่าน้อยกว่า 1.0 เมตร. 24. ระยะห่างระหว่างท่อเหล็กกับตัวนำไฟฟ้าของเสาไฟฟ้าแรงดัน 35 kV ควรมีค่าน้อยกว่า 3.0 เมตร. 25. ระยะห่างระหว่างท่อเหล็กกับตัวนำไฟฟ้าของเสาไฟฟ้าแรงดัน 110 kV ควรมีค่าน้อยกว่า 5.0 เมตร. 26. ระยะห่างระหว่างท่อเหล็กกับตัวนำไฟฟ้าของเสาไฟฟ้าแรงดัน 220 kV ควรมีค่าน้อยกว่า 10.0 เมตร. 27. ระยะห่างระหว่างท่อเหล็กกับตัวนำไฟฟ้าสำหรับการต่อพื้นดินในสถานีไฟฟ้าหรือ substation ที่มีแรงดัน 10 kV นั้น ต้องน้อยกว่า 5 เมตร. 28. ระยะห่างระหว่างท่อเหล็กกับตัวนำไฟฟ้าสำหรับการต่อสายดินในโรงไฟฟ้าหรือสถานีแปลงกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดัน 35 kV นั้น ต้องน้อยกว่า 10 เมตร. 29. ระยะห่างระหว่างท่อเหล็กกับตัวนำไฟฟ้าสำหรับการต่อพื้นดินในโรงไฟฟ้าหรือสถานีไฟฟ้าที่มีแรงดัน 110 kV นั้น ต้องน้อยกว่า 15 เมตร. 30. ระยะห่างระหว่างท่อกับตัวนำไฟฟ้าสำหรับการต่อสายดินในโรงไฟฟ้าหรือสถานีแปลงกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดัน 220 kV นั้น ต้องน้อยกว่า 30 เมตร. 31. มีสถานที่หรืออาคารที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นประจำจำนวน 20 คนขึ้นไป และมีการกีดขวางท่อส่งน้ำ โดยท่อเหล่านั้นถูกกีดขวางมาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว 32. เศษขยะและโคลนที่มีความสูงเกิน 2 เมตร จะไปกดทับท่อระบายน้ำ 33. เครื่องจักรขนาดใหญ่และยานพาหนะขนาดหนักที่กีดขวางท่อต่างๆ 34. ป้ายบ่งชี้ทางในท่อส่งน้ำหาย ชำรุด หรือมีข้อผิดพลาด ความเสี่ยงร้ายแรงข้อที่ 35: การที่ท่อต่างๆ อยู่ในตำแหน่งที่ตัดกับท่อน้ำฝน/น้ำเสียของเมือง รวมถึงท่อสำหรับส่งพลังงานความร้อน ไฟฟ้า และสายสื่อสาร โดยไม่มีมาตรการป้องกันใดๆ 36. ท่อส่งก๊าซที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 30 ปี ซึ่งวางอยู่ใต้ถนนหรือทางรถไฟ และไม่สามารถตรวจสอบหรือซ่อมแซมได้ 37. ท่อเหล็กที่วางอยู่ใต้ถนนหรือทางรถไฟ โดยมีการป้องกันแบบแคโทดที่ไม่มีประสิทธิภาพ 38. ในบริเวณรัศมี 5 เมตรทั้งสองด้านจากขอบผนังท่อประเภทความดันสูงมาก ความดันสูง และความดันปานกลางสูง รวมถึงในบริเวณรัศมี 0.7 เมตรทั้งสองด้านจากขอบผนังท่อประเภทความดันปานกลางและความดันต่ำ ห้ามมีการขุดดิน การเจาะรู หรือการระเบิด ซึ่งเป็นกิจกรรมก่อสร้างโดยบุคคลที่สาม 39. เกิดภัยพิบัติทางธรณีวิทยาในบริเวณรอบท่อ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของท่อแล้ว 40. สภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดการกัดกร่อนของท่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีสารกัดกร่อนจำนวนมากถูกปล่อยออกมาบริเวณรอบๆ ท่อ หรือมีการปล่อยกรดหรือด่างที่มีความเข้มข้นสูงออกมาอย่างกะทันหัน ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 41. สำหรับท่อที่มีความดันสูงมาก ระยะห่างระหว่างขอบด้านนอกของผนังท่อกับอาคารที่อยู่อาศัยต้องไม่น้อยกว่า 5 เมตร ส่วนท่อที่มีความดันสูงปานกลาง ระยะห่างดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 3 เมตร และสำหรับท่อที่มีความดันต่ำถึงปานกลาง ระยะห่างดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 0.7 เมตร 42. มีสถานที่หรืออาคารที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นประจำจำนวน 30 คนขึ้นไป และมีท่อประปาที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปีด้วย 43. ตรวจพบการรั่วไหลของก๊าซที่สามารถติดไฟได้บริเวณรอบท่อส่งก๊าซใต้ดิน
ดีเลย มองเห็นได้ชัดกว่าที่ระบุในมาตรฐานการออกแบบเสียอีก แต่ในการปฏิบัติจริงนั้นเป็นเรื่องยากที่จะทำได้