Thread Content
เกี่ยวกับวิธีการทำความสะอาดตะกอนที่อยู่ที่ก้นถังน้ำหมุนเวียนและภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน โดยไม่ต้องหยุดเครื่องไปก่อนได้อย่างไร? ? ?
การประมวลผลโดยไม่หยุดจะใช้เวลานานมาก โคลนที่อยู่ที่ก้นบ่อน้ำหมุนเวียนสามารถดูดออกมาได้โดยใช้ปั๊มน้ำใต้น้ำ จากนั้นนำไปผ่านเครื่องกรองแบบแผ่นกรอง เพื่อแยกน้ำสะอาดออกมา แล้วนำน้ำสะอาดนั้นกลับเข้าสู่บ่อน้ำหมุนเวียนอีกครั้ง หากมีโอกาสหยุดเครื่องจักรชั่วคราว เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกที่อยู่ภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ก็สามารถใช้ไอน้ำในการชะล้างได้
โดยปกติแล้ว ระบบทั่วไปจะไม่มีเครื่องกรองแบบแผ่นกรองมาให้ด้วย
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งชั่วคราวเท่าไหร่ สำหรับการวางท่อและการฝึกอบรมพนักงาน?
หรือสามารถปล่อยน้ำไปยังสถานีบำบัดน้ำเสียโดยตรง พร้อมกับเติมน้ำเข้าไปด้วย
ที่นี่ของฉันมีอุปกรณ์ประเภทนี้อยู่จริง แต่ประสิทธิภาพในการประมวลผลค่อนข้างช้า. ถ้าคุณสนใจ ก็คุยกันได้นะ
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย slll611 เมื่อวันที่ 29-9-2016 เวลา 22:57 สิ่งสกปรกที่เกิดขึ้นภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสามารถกำจัดได้ด้วยวิธีทางเคมี ส่วนสิ่งสกปรกที่อยู่ที่ก้นบ่อนั้นไม่เป็นไร สามารถรอจนถึงช่วงที่มีการซ่อมบำรุงแล้วค่อยกำจัดมันออกด้วยมือก็ได้.
ใช้สารละลายสำหรับลอกเอาโคลนชีวภาพ ร่วมกับการเติมโซเดียมไฮโปคลอไรต์ ทำการหมุนเวียนน้ำเป็นเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นก็เปลี่ยนน้ำออก ทำแบบนี้เป็นประจำ ระบบก็จะไม่มีปัญหา
ความเข้าใจของฉันคือการกำจัดตะกรันในน้ำหมุนเวียน ใช่ไหมครับ?
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสามารถทำการล้างและเคลือบฟิล์มป้องกันได้ มีผู้ผลิตหลายรายที่ทำแบบนี้ ลองสอบถามข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตดูสิ! ! ! !
ทำความสะอาด ลอกออก แทนที่ จนกระทั่งคุณภาพน้ำเป็นไปตามมาตรฐาน โคลนในบ่อสามารถทำความสะอาดได้เป็นประจำ
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย slll611 เมื่อวันที่ 29-9-2016 เวลา 22:58 สาเหตุหลักของปัญหาโคลนชีวภาพคือการเจริญเติบโตของสาหร่ายชนิดหนึ่ง หากต้องการแก้ปัญหานี้ให้หมดสิ้น ควรใช้เทคโนโลยีที่ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย slll611 เมื่อวันที่ 29-9-2016 เวลา 22:59 โดยเริ่มจากการใช้สารเคมีในการปรับสภาพก่อน จากนั้นจึงนำเครื่อง ELGRESSY จากอิสราเอลมาใช้ วิธีนี้จะช่วยให้ไม่มีปัญหาเรื่องโคลนหรือตะกรันอีกต่อไป โดยมีเงื่อนไขว่าในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจะไม่มีการรั่วไหลอื่นๆ