เกี่ยวกับสัญญาณตอบรับสถานะการเปิด/ปิดมอเตอร์ใน MCC และปัญหาการแสดงผลใน DCS นั้น มีความแตกต่างจากการใช้สายไฟแบบตรงอย่างไรบ้าง?

2016-07-06View Original

Thread Content

ตามหัวข้อ: ปัจจุบันสัญญาณการเริ่ม/หยุดทำงานของมอเตอร์หลายชนิด (โดยเฉพาะมอเตอร์ที่มีการควบคุมความเร็ว) ไม่สามารถแสดงผลใน DCS ได้ ดูเหมือนว่าจะมีวิธีการแสดงผลแบบที่ 2 ดังนี้ สำหรับสัญญาณการเริ่ม/หยุดทำงานของปั๊มใน DCS นั้น ผมเคยเจอวิธีการสองแบบ ได้แก่ 1. การใช้จุดสัมผัสเสริมของ KM เพื่อส่งสัญญาณไปยังเครื่องวัด (DCS) โดยใช้การสื่อสารแบบ RS485 2. การส่งสัญญาณผ่านการเชื่อมต่อแบบซอฟต์ใน MCC แล้วอยากทราบว่าวิธีการทั้งสองนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง? ทำไมสถานะการเริ่มต้น/หยุดการทำงานของมอเตอร์แบบเปลี่ยนความถี่ใน DCS ถึงแสดงผลที่ไม่ถูกต้อง (เช่น ที่คอนโซลควบคุมในสถานที่ปฏิบัติการแสดงว่ามอเตอร์กำลังทำงานอยู่ แต่ DCS กลับแสดงว่ามอเตอร์หยุดทำงานอยู่) จะทำอย่างไรให้สถานะการเริ่มต้น/หยุดการทำงานใน DCS (ที่แสดงเป็นสีแดง/สีเขียว) สอดคล้องกับสถานะที่คอนโซลควบคุมในสถานที่ปฏิบัติการ โดยให้สีแดงและสีเขียวใช้แสดงสถานะการหยุด/เริ่มต้นการทำงานของมอเตอร์ การแสดงสถานะการเริ่มต้น/หยุดการทำงานนั้นทำได้อย่างไรผ่านการเชื่อมต่อแบบซอฟต์แวร์ใน MCC? แล้ว MCC มีหน้าที่อะไรกันแน่?
Reply #22016-07-06
ที่นี่เราต้องการเพียงจุดสัญญาณแบบเปิดตลอดเวลาเท่านั้น โดยค่าเริ่มต้นจะเป็นสีแดง (แบบปิดตลอดเวลา) เมื่อมอเตอร์ทำงาน จุดสัญญาณแบบเปิดตลอดเวลานี้ก็จะปิดลง ซึ่งจะส่งสัญญาณการปิดไปยัง DCS
Reply #32016-07-06
ส่วนเรื่องวิธีการตั้งค่าใน DCS นั้น ผมช่วยไม่ได้หรอกครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
Reply #42016-07-07
สิ่งที่ฉันรู้ก็มีแค่วิธีแรกเท่านั้น คือการใช้จุดสัมผัสเสริมของ KM ซึ่งก็คือ DI เพื่อส่งข้อมูลไปยังเครื่องมือวัด (DCS) โดยใช้การสื่อสารแบบ RS485 น่าจะไม่มีปัญหาอะไรหรอก!
Reply #52016-07-14
การเชื่อมต่อแบบไร้สายของคุณก็ถือเป็นการสื่อสารเช่นกัน ส่วนเรื่องที่ DCS แสดงค่าสัญญาณในสถานที่จริงได้อย่างถูกต้องนั้น สามารถตั้งค่าได้ตอนที่กำหนดค่า DCS อยู่แล้ว โดยพื้นฐานแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการตั้งค่าการสื่อสารอยู่ดี.
Reply #62016-07-23
หาวิศวกรด้านเครื่องมือวัด แก้ปัญหาได้ในพริบตา
Reply #72016-07-25
อย่างน้อยก็มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่ง นั่นคือตัวควบคุมความถี่ยังทำงานอยู่ แต่ความถี่ของ PV อยู่ที่ 0HZ ดังนั้นมอเตอร์ที่ใช้งานอยู่ก็จะหยุดทำงานเช่นกัน แต่แหล่งจ่ายไฟยังคงทำงานอยู่ สถานะการทำงานทั้งหมดบน DCS ไม่ควรพึ่งพาเพียงแค่ข้อมูลจาก DI เท่านั้น ควรมีการเปรียบเทียบด้วย นั่นคือเมื่อความถี่การทำงานมากกว่า 1HZ ก็ควรแสดงผลออกมาด้วย
Reply #82016-07-25
เกิดความขัดข้องในการสื่อสารของการ์ด MCC โดยอินเวอร์เตอร์แรงดันต่ำที่ใช้นั้นเป็นรุ่น STDVFD P ของบริษัท Saint โน่ ซึ่งทำให้ข้อมูลการสื่อสารถูกส่งออกมาในรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการรบกวนกันของสัญญาณการสื่อสารทางไฟฟ้า และทำให้ไม่สามารถสื่อสารกับอุปกรณ์สื่อสารรุ่น 1910 ของบริษัท Dongfang Electronics ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นข้อมูลสถานะของปั๊มที่ส่งไปยังตู้ DCS และตู้ควบคุมหลักจึงมีข้อผิดพลาด ทำให้อุปกรณ์การผลิตไม่สามารถรับข้อมูลสถานะที่ถูกต้องได้ และตู้ควบคุมหลักก็ไม่สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับมอเตอร์อินเวอร์เตอร์แรงดันต่ำได้

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.