Thread Content

โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ยิ้มแล้วสู้ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2016 เวลา 15:49 อุณหภูมิก๊าซระบายออกจากคอมเพรสเซอร์สูงเกินไป ทำให้เครื่องหยุดทำงาน: 1. อุณหภูมิก๊าซที่กลับเข้าสู่คอมเพรสเซอร์สูงเกินไป มีความเกี่ยวข้องกับวาล์วขยายตัวแบบเทอร์โมสติกหรือไม่? 2. เครื่องอัดความเย็นแบบสกรูจะทำให้มอเตอร์ร้อนขึ้นได้หรือไม่? 3. การที่ท่อทองแดงของคอนเดนเซอร์เกิดการสะสมตะกอน จะส่งผลให้อุณหภูมิของก๊าซที่ถูกปล่อยออกมาสูงเกินไป ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์หยุดทำงานได้ง่ายขึ้นใช่ไหม? 4. จะวินิจฉัยได้อย่างไรว่าเกิดปรากฏการณ์การขยายตัวในทิศทางตรงกันข้ามขึ้น โดยทั้งกระบวนการขยายตัวในทิศทางตรงกันข้ามและกระบวนการดูดอากาศนั้นมีระยะเวลาสั้นมาก ดังนั้นผลกระทบต่ออุณหภูมิในส่วนนี้จึงสามารถละเลยได้หรือไม่?
Reply #22016-07-21
คำถามที่คุณถามนี้ 1. ควรล้างคอนเดนเซอร์ก่อน เพื่อดูผลลัพธ์. ไม่ได้ 2. กระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้ามาน้อย แสดงว่ามีปัญหาเรื่องสารทำความเย็นขาด ปัญหาทั้งสองนี้สามารถแก้ไขได้แล้ว
Reply #32016-07-21
วาล์วขยายพองเสียแล้ว ทำให้ประสิทธิภาพในการทำความเย็นแย่มาก มีโอกาสสูงที่จะไม่มีการทำความเย็นเลย
Reply #42016-07-21
ไม่เคยได้ยินคำว่า “การหดตัวย้อนกลับ” เลย โดยปกติแล้ว วาล์วควบคุมการขยายตัวจะถูกปรับเปลี่ยนตามอุณหภูมิที่ออกมาจากคอนเดนเซอร์

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.