ท่านผู้เชี่ยวชาญทั้งหลาย ขอคำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาการรีเซ็ตระบบล็อกนะครับ: ในระบบล็อกบางระบบมีสวิตช์รีเซ็ตหลักอยู่ โดยเมื่อระบบล็อกทำงาน วาล์วที่เกี่ยวข้องก็จะปิดลง วาล์วเหล่านี้มีสวิตช์ควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแต่ละตัวก็มีสวิตช์สำหรับการตั้งค่าใหม่แบบด้วยมือด้วยเช่นกัน ดังนั้น เมื่อเงื่อนไขการล็อกถูกยกเลิกแล้ว การกดสวิตช์ตั้งค่าใหม่ทั่วไปก็จะสามารถทำให้สวิตช์ควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ของวาล์วแต่ละตัวกลับมาที่สภาพปกติได้ใช่ไหม? วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านี้จำเป็นต้องถูกตั้งค่าให้กลับสู่สภาพเดิมทีละตัวหรือไม่? ขอบคุณ!
Reply #22016-07-08
การรีเซ็ตระบบล็อกนั้นทำได้ผ่านซอฟต์แวร์ กล่าวคือ ไม่มีการใช้วิธีอื่นเพื่อให้วาล์วแม่เหล็กได้รับกระแสไฟฟ้า สิ่งที่คุณพูดถึงเกี่ยวกับการตั้งค่าใหม่ของวาล์วแม่เหล็กไฟฟ้านั้น โดยปกติแล้วจะใช้สำหรับการควบคุมด้วยมือ ในสภาวะปกติไม่จำเป็นต้องไปปรับอะไรเลย
Reply #32016-07-08
สิ่งที่ผมหมายถึงคือวาล์วแม่เหล็กไฟฟ้าที่ไม่มีสวิตช์สำหรับการตั้งค่าใหม่ด้วยมือ ในแผนภาพโลจิกมีข้อความว่า “MANUAL RESET” แสดงว่าปุ่มสำหรับการตั้งค่าใหม่โดยรวมนี้สามารถใช้ในการตั้งค่าวาล์วแม่เหล็กไฟฟ้านี้ให้กลับสู่สภาพปกติได้ใช่ไหมครับ? O(∩_∩)O ขอบคุณค่ะ
Reply #42016-07-08
ในกรณีนี้ โดยปกติแล้วเมื่อกดสวิตช์รีเซ็ตทั่วไปแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องรีเซ็ตวาล์วไฟฟ้าแต่ละตัวอีกต่อไป เพราะถ้าไม่เป็นเช่นนั้น สวิตช์รีเซ็ตทั่วไปก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย ใช่ไหมครับ?
Reply #52016-07-08
ขึ้นอยู่กับความต้องการในด้านกระบวนการผลิต บางสถานการณ์ก็สามารถทำแบบนี้ได้ แต่บางสถานการณ์นั้น สวิตช์สำหรับการตั้งค่าวาล์วจะต้องทำตามลำดับ
Reply #62016-07-08
มันขึ้นอยู่กับวิธีการออกแบบ บางอุปกรณ์จะมีปุ่มรีเซ็ตที่ต้องกดที่หน้างาน หากไม่กดปุ่มนั้น การรีเซ็ตใน DCS ก็จะไม่สามารถทำงานได้ การออกแบบแบบนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่าในขณะที่อุปกรณ์เริ่มทำงาน จะมีคนอยู่ที่หน้างานและได้ทำการตรวจสอบแล้วว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี การรีเซ็ตโดยรวมไม่ได้รับประกันว่าจะสามารถรีเซ็ตทุกอย่างได้ ในหลายกรณี การรีเซ็ตโดยรวมจะมีผลก็ต่อเมื่อมีการยืนยันการรีเซ็ตของส่วนย่อยแล้วเท่านั้น
Reply #72016-07-08
ถ้าเป็นเช่นนั้น วิธีเดียวก็คือการดูความสัมพันธ์ทางตรรกะในแผนภาพตรรกะที่สอดคล้องกันนั่นเอง
Reply #82017-11-14
หากเป็นการรีเซ็ตแบบมือถือในแผนภาพลอจิก แต่ที่หน้างานไม่มีสวิตช์สำหรับรีเซ็ตแบบมือถือ ก็จะเป็นปุ่มรีเซ็ตแบบรวมของระบบนั่นเอง โดยทั่วไปแล้ว มีวิธีการรีเซ็ตวาล์วอิเล็กโทรมักนิคอลอยู่ 3 วิธี และวาล์วอิเล็กโทรมักนิคอลชนิดนี้ก็คือวาล์วที่ใช้ในระบบ SIS ด้วยเช่นกัน ได้แก่: 1. ปุ่มรีเซ็ตบนแผงควบคุมรอง 2. หัวปรับการรีเซ็ตแบบมือถือที่อยู่บนตัววาล์วเอง 3. ปุ่มรีเซ็ตที่ติดตั้งไว้ที่สถานที่ปฏิบัติงานโดยตรง โดยปุ่มนี้จะส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุมและแผงควบคุมรอง เพื่อให้เกิดการทำงานตามลำดับตรรกะที่กำหนดไว้ ทั้งสามประเภทนี้มีการนำไปใช้ในโครงการต่างๆ โดยทั่วไปแล้วจะถูกกำหนดขึ้นตามความต้องการของสาขาวิชาด้านกระบวนการผลิต

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.