HCBBS Forum (ไทย)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

【ประเด็นประจำวัน】【ฉบับไฟฟ้า 20160708】

2016-07-08View Original

Thread Content

รางวัลสำหรับการมีส่วนร่วม: 2 ทรัพย์สิน รางวัลสำหรับคำตอบที่ถูกต้อง: 9 ทรัพย์สิน คำถาม: วิธีการชดเชยของคอยล์ดับสนามแม่เหล็กมีอะไรบ้าง?
Reply #22016-07-08
การชดเชยแบบเต็มจำนวน การชดเชยไม่เพียงพอ และการชดเชยมากเกินไป ทั้งหมด 3 แบบ
Reply #32016-07-08
วิธีการชดเชยสนามแม่เหล็กของสายไฟ: มีวิธีการชดเชยทั้งหมด 3 แบบ ได้แก่ การชดเชยแบบเต็มที่ การชดเชยมากเกินไป และการชดเชยน้อยเกินไป
Reply #42016-07-08
วิธีการชดเชยของสายห่วงดับประกายไฟมีทั้งการชดเชยแบบเต็มที่ การชดเชยแบบไม่เพียงพอ และการชดเชยแบบมากเกินไป
Reply #52016-07-08
ชดเชยเต็มจำนวน, ชดเชยไม่เพียงพอ, ชดเชยมากเกินไป
Reply #62016-07-08
มีทั้งการชดเชยเต็มจำนวน การชดเชยไม่เพียงพอ และการชดเชยมากเกินไป
Reply #72016-07-08
(1) การชดเชยไม่เพียงพอ; (2) การชดเชยเต็มจำนวน; (3) การชดเชยมากเกินไป.
Reply #82016-07-08
มีทั้งการชดเชยเต็มจำนวน การชดเชยไม่เพียงพอ และการชดเชยมากเกินไป โดยปกติแล้วจะใช้วิธีการชดเชยมากเกินไป แม้ว่ากระแสอินดักแทนซ์ของคอยล์ดับสนามแม่เหล็กจะมีค่ามากกว่ากระแสคาปาซิตันของสายไฟก็ตาม หากมีการชดเชยอย่างสมบูรณ์ เมื่อค่าความจุไฟฟ้าของสามเฟสต่อกราวด์ไม่สมมาตร ก็อาจทำให้เกิดการสั่นพ้องของวงจรได้ ซึ่งจะส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าที่จุดกลางสูงมาก การชดเชยที่ไม่เพียงพอ เมื่อมีการตัดวงจรในขั้วหนึ่ง หรือเมื่อสายไฟทำงานไม่ครบทุกขั้ว จะทำให้ค่าความจุไฟฟ้าของขั้วหนึ่งหรือสองขั้วลดลง ซึ่งอาจทำให้กระแสความจุไฟฟ้าเท่ากับกระแสอินดักเตอร์ ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนที่ของจุดกลางไฟฟ้าอย่างรุนแรง
Reply #92016-07-08
ชดเชยเต็มจำนวน, ชดเชยไม่เพียงพอ, ชดเชยมากเกินไป
Reply #102016-07-08
มีทั้งการชดเชยเต็มจำนวน การชดเชยไม่เพียงพอ และการชดเชยมากเกินไป อยู่ 3 แบบ
Reply #112016-07-08
การชดเชยแบบเต็มที่ การชดเชยไม่เพียงพอ การชดเชยมากเกินไป การชดเชยแบบเต็มที่หมายถึงกระแสในอินดักเตอร์ที่ได้รับการชดเชยมีค่าเท่ากับกระแสในคาปาซิเตอร์ โดยมีกระแสที่จุดต่อพื้นดินเป็น 0 ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์ และยังมีปัญหาเรื่องการสั่นพ้องแบบอนุกรมอีกด้วย ส่วนการชดเชยไม่เพียงพอนั้น กระแสในอินดักเตอร์จะมีค่าน้อยกว่ากระแสในคาปาซิเตอร์ และที่จุดต่อพื้นดินก็ยังมีกระแสคาปาซิทีฟที่ยังไม่ได้รับการชดเชยอยู่ โดยทั่วไปแล้วไม่นิยมใช้วิธีนี้ เพราะเมื่อระบบไฟฟ้าเกิดข้อผิดพลาดและมีการตัดสายไฟบางส่วนออก ค่าความจุของระบบไฟฟ้าก็จะลดลง ซึ่งอาจทำให้เกิดปรากฏการณ์การสั่นพ้องกันของกระแสไฟฟ้าได้อีก นอกจากนี้ กระแสไฟฟ้าในตัวเหนี่ยวนำจะมีค่ามากกว่ากระแสไฟฟ้าในตัวเก็บประจุ ทำให้มีกระแสไฟฟ้าส่วนเกินที่จุดต่อพื้นดิน ข้อดีก็คือ กระแสไฟฟ้าในจุดต่อพื้นดินจะสามารถชดเชยกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการเกิดอาร์คไฟได้พอดี ทำให้อาร์คไฟดับลง และไม่ก่อให้เกิดการลุกไหม้อีก
Reply #122016-07-08
(1) การชดเชยแบบเต็มที่: เมื่อวงจรสั่นพ้องของกระแสไฟฟ้าทำงานอยู่ที่จุดสั่นพ้องพอดี ในขณะนั้น กระแสที่ไหลผ่านตัวเก็บประจุกับกระแสที่ไหลผ่านอินดักเตอร์จะมีค่าเท่ากัน แต่มีทิศทางตรงข้ามกัน ดังนั้นกระแสทั้งสองจึงหักล้างกันไปหมด ส่วนกระแสที่เหลืออยู่จะมีเพียงส่วนที่มีพลังงานจริงเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงแต่มีค่าน้อยที่สุดเท่านั้น แต่ยังมีเฟสเดียวกันกับแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่จุดกลางของวงจรอีกด้วย. (2) การชดเชยที่ไม่เพียงพอ เมื่อวงจรสั่นพ้องของกระแสทำงานในสภาวะที่มีการชดเชยไม่เพียงพอ ค่า IC จะมากกว่า IL ในกรณีนี้ กระแสที่เหลือจะประกอบด้วยทั้งส่วนของกระแสที่มีพลังงานจริง และส่วนของกระแสที่มีลักษณะเป็นความจุ โดยค่าของกระแสดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ตำแหน่งของกระแสที่เหลือยังอยู่ก่อนตำแหน่งของแรงดันไฟฟ้าที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของจุดกลางอีกด้วย (3) การชดเชยมากเกินไป เมื่อวงจรสั่นพ้องของกระแสไฟฟ้าทำงานในสภาวะโอเวอร์คอมเพนเซชัน IC
Reply #132016-07-08
มีวิธีการชดเชยทั้งหมด 3 แบบ ได้แก่ การชดเชยเต็มจำนวน การชดเชยเกินจำนวน และการชดเชยไม่เพียงพอ
Reply #142016-07-08
(1) การชดเชยแบบเต็มที่: เมื่อวงจรสั่นพ้องของกระแสไฟฟ้าทำงานอยู่ที่จุดสั่นพ้องพอดี ในขณะนั้น กระแสที่ไหลผ่านตัวเก็บประจุกับกระแสที่ไหลผ่านอินดักเตอร์จะมีค่าเท่ากัน แต่มีทิศทางตรงข้ามกัน ดังนั้นกระแสทั้งสองจึงหักล้างกันไปหมด ส่วนกระแสที่เหลืออยู่จะมีเพียงส่วนที่มีพลังงานจริงเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงแต่มีค่าน้อยที่สุดเท่านั้น แต่ยังมีเฟสเดียวกันกับแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่จุดกลางของวงจรอีกด้วย. (2) การชดเชยที่ไม่เพียงพอ เมื่อวงจรสั่นพ้องของกระแสทำงานในสภาวะที่มีการชดเชยไม่เพียงพอ ค่า IC จะมากกว่า IL ในกรณีนี้ กระแสที่เหลือจะประกอบด้วยทั้งส่วนของกระแสที่มีพลังงานจริง และส่วนของกระแสที่มีลักษณะเป็นความจุ โดยค่าของกระแสดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ตำแหน่งของกระแสที่เหลือยังอยู่ก่อนตำแหน่งของแรงดันไฟฟ้าที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของจุดกลางอีกด้วย (3) การชดเชยมากเกินไป เมื่อวงจรสั่นพ้องของกระแสไฟฟ้าทำงานในสภาวะโอเวอร์คอมเพนเซชัน IC
Reply #152016-07-08
ชดเชยเต็มจำนวน, ชดเชยไม่เพียงพอ, ชดเชยมากเกินไป
Reply #162016-07-08
มีทั้งการชดเชยเต็มจำนวน การชดเชยไม่เพียงพอ และการชดเชยมากเกินไป อยู่ 3 แบบ
Reply #172016-07-08
มีทั้งการชดเชยเต็มจำนวน การชดเชยไม่เพียงพอ และการชดเชยมากเกินไป อยู่ 3 แบบ
Reply #182016-07-08
มีทั้งการชดเชยเต็มจำนวน การชดเชยไม่เพียงพอ และการชดเชยมากเกินไป

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.