Thread Content
สวัสดีครับทุกท่าน ผมเป็นพนักงานควบคุมระบบครับ เมื่อวันก่อนหน้านี้ตอนเข้าเวรกลางวัน ก็พบปัญหากับเครื่องมือวัดสองจุดครับ อย่างแรกคือการวัดระดับของน้ำในหอระบายความร้อนแบบใช้น้ำ โดยจะมีการวัดระดับสามจุด แล้วนำค่าที่ได้มาใช้สองค่า โดยทั้งสองจุดนั้นเป็นจุดวัดระดับแบบใช้ฟลังก์สองตัว และอยู่ในระดับเดียวกัน ที่ด้านบนและด้านล่างของจุดวัดระดับจะมีวาล์วอยู่ จากนั้นก็จะมีเครื่องส่งสัญญาณตามมา เนื่องจากค่าที่แสดงของเครื่องวัดระดับน้ำทั้งสามตัวมีความแตกต่างกันมาก โดยเครื่องวัดระดับ A มีค่าใกล้เคียงกับค่าที่แสดงโดยเครื่องวัดระดับแบบแม่เหล็กในพื้นที่จริง ส่วนเครื่องวัดระดับ B และ C นั้นมีค่าใกล้เคียงกัน แต่มีค่าน้อยกว่าเครื่องวัดระดับ A ประมาณ 100 มิลลิเมตร หลังจากแจ้งให้ช่างซ่อมเครื่องมือวัดทราบ ช่างก็บอกว่าต้องถอดเครื่องวัดระดับน้ำออกก่อน จากนั้นก็ต้องสูบลมเข้าไป แล้วก็ต้องปรับแต่งอะไรอีกหลายอย่าง ฟังแล้วฉันก็งงไปหมดเลย. ต่อมาเนื่องจากต้องทำงานอย่างอื่น จึงมีคนอื่นเข้าไปจัดการแทน ผมถามเพื่อนร่วมงานว่าเขาจัดการอย่างไร เขาบอกว่าใช้โปรแกรม 475 ในการตรวจสอบ แล้วก็คำนวณอะไรบางอย่าง ก็เสร็จเรียบร้อย 。 。 ผมขอถามหน่อยครับว่า ช่างซ่อมเครื่องมือวัดคนนี้จัดการกับปัญหานี้ได้อย่างไรครับ? ประการที่สอง: หลังจากที่ปั๊มน้ำมันสำหรับระบบทำความเย็นเริ่มทำงาน อุณหภูมิของน้ำมันด้านหลังเครื่องทำความเย็น (ซึ่งก็คืออุณหภูมิของน้ำมันที่จ่ายไปยังจุดหล่อลื่น) ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผมให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสถานที่ตรวจสอบอุณหภูมิของท่อน้ำมัน ปรากฏว่าอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์ปกติประมาณ 20 องศาเซลเซียส และหลังจากนั้นไม่นาน อุณหภูมิก็ลดลงมาเอง และมีการรายงานค่าอุณหภูมินี้ไปยังเครื่องวัดอุณหภูมิด้วย ไม่ใช่ตัวเองที่จัดการเรื่องนี้หรอก ถามเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการ เขาบอกว่าเอาผ้ามาเช็ดที่เซ็นเซอร์อุณหภูมิ (ฉันเองก็ไม่รู้ว่านั่นคือเซ็นเซอร์อุณหภูมิหรือตัวต้านทานความร้อนกันแน่ ช่างซ่อมเครื่องมือวัดบอกว่ามันคือเซ็นเซอร์อุณหภูมิ) ในกล่องสายไฟ เขาอยากจะดึงเซ็นเซอร์อุณหภูมิออกมาเพื่อเช็ดมัน แต่ดึงออกมาไม่ได้ 。 。 จากนั้นเครื่องมือวัดก็กลับมาทำงานได้ตามปกติ มีคนบอกว่าในกล่องสายไฟมีน้ำมันอยู่ แล้วเรื่องนี้จะอธิบายอย่างไรดี? หวังว่าผู้เชี่ยวชาญจะช่วยอธิบายให้ฉันเข้าใจนะ ขอขอบคุณมากครับ
ประการแรกคือการปรับค่าจุดศูนย์ให้เท่ากัน ประการที่สองคือ ขั้วต่อของเซ็นเซอร์อุณหภูมิมีสารนำไฟฟ้าซึ่งก่อให้เกิดค่าที่ผิดพลาดได้
คำถามแรกคือ หากก่อนหน้านี้ทุกอย่างทำงานได้ตามปกติ ก็สามารถพิจารณาล้างท่อของเซ็นเซอร์ที่มีความแตกต่างกัน เพื่อขจัดปัญหาในท่อได้ แต่ถ้ายังไม่ดีขึ้น เซ็นเซอร์ทั้งหมดก็จะแสดงค่าเป็นศูนย์ไปหมด ปัญหาข้อที่สอง คาดว่าเกิดจากการติดต่อของสายไฟที่ไม่ดี
คำถามแรกคือ น่าจะเป็นเพราะปริมาณการย้ายไม่ถูกต้อง หรือช่วงความดันที่ใช้ไม่ถูกต้อง ควรคำนวณเพื่อปรับแก้ตามข้อมูลที่มีอยู่ การเลือกสองจากสามมักจะเชื่อมโยงกัน ต้องระมัดระวังในการจัดการ