วาล์วควบคุมแบบใช้ลมสองทิศทาง มีปัญหาในการควบคุมแรงดันขณะที่ยังมีแรงดันอยู่

2016-07-11View Original

Thread Content

ปัจจุบัน วาล์วควบคุมน้ำหมุนเวียนที่ใช้อยู่เป็นวาล์วแบบดอกบัว ส่วนตัวกำหนดตำแหน่งนั้นใช้ของบริษัท Siemens ความดันของสารในท่ออยู่ที่ 0.5 MPa เมื่อมีการปรับค่าการเปิด-ปิดวาล์ว วาล์วจะพยายามหาค่าที่กำหนดไว้ซ้ำๆ โดยมีการเคลื่อนที่ที่รุนแรงมาก เมื่อปล่อยความดันในท่อออกไป วาล์วก็จะทำงานได้ตามปกติ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะความดันสูงเกินไปหรือเปล่า ขอให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ
Reply #22016-07-11
คุณหมายถึงการควบคุมแบบไป-กลับใช่ไหมครับ ผมแนะนำให้ปรับพารามิเตอร์ PID ของวาล์วควบคุมใหม่ แล้วเปรียบเทียบกับค่ามุมเปิดของวาล์วดูครับ! เปลี่ยนมาใช้การควบคุมแบบมือถือก่อน เมื่อมั่นคงแล้วค่อยเปลี่ยนมาใช้การควบคุมแบบอัตโนมัติ
Reply #32016-07-11
ใช้วาล์วควบคุมเพื่อทำการตรวจสอบตำแหน่งของตัวกำหนดตำแหน่งอีกครั้ง ภายใต้สภาวะที่มีแรงดันอยู่ ควรทำการตั้งค่าตัวกำหนดตำแหน่งให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นจึงตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง และหลังจากนั้นจะมีการตรวจสอบโดยอัตโนมัติ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.