HCBBS Forum (ไทย)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

ปัญหาเกี่ยวกับตู้ป้องกันการระเบิดในสถานที่ติดตั้งระบบรักษาคว

2016-07-12View Original

Thread Content

การวางตัวกันระเบิดไว้ในตู้ป้องกันการระเบิดที่มีแรงดันบวก หรือตู้กันระเบิด โดยวางตู้เหล่านั้นไว้ในพื้นที่ปลอดภัยจากระเบิด แบบนี้เป็นวิธีที่เหมาะสมหรือไม่? มีหลักฐานอะไรบ้างไหม?
Reply #22016-07-12
ตู้ป้องกันการระเบิดก็ถือเป็นพื้นที่ปลอดภัยเช่นกัน จำเป็นต้องมีการติดตั้งตัวควบคุมความปลอดภัยระหว่างเครื่องมือวัดที่ไม่ใช่แบบปลอดภัยซึ่งอยู่ภายในตู้ กับเครื่องมือวัดแบบปลอดภัยที่อยู่ในพื้นที่ป้องกันการระเบิด
Reply #32016-07-12
ไม่ได้ เพราะตัวกั้นความปลอดภัยจะต้องถูกวางไว้ในพื้นที่ปลอดภัยเท่านั้น. หากมีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยจากการระเบิดแบบ Intrinsic Safety แล้ว รูปแบบการป้องกันการระเบิดอื่นๆ จะใช้ไม่ได้
Reply #42016-07-12
ตู้กันระเบิดไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือ? มีข้อกำหนดข้อไหนที่ระบุอย่างชัดเจนว่าไม่ได้บ้าง?
Reply #52016-07-13
การป้องกันระเบิดแบบใช้แรงดันบวกกับการป้องกันระเบิดแบบแยกส่วน เป็นรูปแบบสองแบบของการป้องกันระเบิ ภายในตู้กันระเบิดจะมีการติดตั้งแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตช์อยู่แล้ว ดังนั้นเรื่องความปลอดภัยจึงไม่มีปัญหาอย่างแน่นอน
Reply #62016-07-13
ตู้กันระเบิดวางไว้ในพื้นที่อันตรายหรือเปล่า? แม้ว่าภายในตู้กันระเบิดจะถือเป็นพื้นที่ปลอดภัย แต่ด้านนอกตู้กันระเบิดก็เป็นพื้นที่อันตราย ดังนั้นสายไฟที่มาจากห้องควบคุมกลางก็ถือเป็นสายไฟที่ไม่ใช่สายไฟประเภท “ไอน์แลนด์” เช่นกัน โดยสรุปแล้ว การวางตัวกันระเบิดไว้ในตู้ป้องกันการระเบิดที่มีแรงดันบวกในพื้นที่งาน หรือในตู้กันระเบิด ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจากระเบิดนั้น เป็นวิธีที่ไม่ได้ผล! !
Reply #72016-07-13
แนวทางนี้สามารถใช้ได้จริง มีตัวอย่างง่ายๆ คือ โรงงานผลิตปิโตรเคมีแห่งหนึ่งใช้เครื่องวัดระดับของเหลวแบบเรดาร์จากบริษัท Emerson โดยเครื่องวัดระดับนี้มีการออกแบบมาให้ปลอดภัยจากการระเบิด แต่เครื่องวัดระดับที่อยู่ข้างถังนั้นมีการออกแบบแบบ “ไบนารี-อิเล็กทริก” โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยไว้ภายในตัวเครื่องวัดระดับ สัญญาณจะถูกส่งผ่านอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยก่อนที่จะไปยังเครื่องวัดระดับที่อยู่ข้างถัง ซึ่งถือเป็นวงจรแบบไบนารี-อิเล็กทริก ส่วนสัญญาณที่ส่งไปยังห้องควบคุมนั้นจะไม่ผ่านอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัย และมีการออกแบบมาให้ปลอดภัยจากการระเบิดเช่นกัน
Reply #82016-07-13
ไม่ว่าจะเป็นตู้ควบคุมที่อยู่ในสถานที่ปฏิบัติงาน หรือตู้ควบคุมที่อยู่ด้านหลังแผงควบคุมในห้องควบคุม ก็ควรมีระบบระบายอากาศแบบมีความดันบวก ซึ่งนี่เป็นหนึ่งในข้อกำหนดในการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของหน่วยงานเรา ลืมไปแล้วว่าข้อกำหนดนี้อยู่ในมาตรฐานไหน
Reply #92016-07-19
จนถึงตอนนี้ยังไม่มีข้อกำหนดที่ชัดเจนว่าสามารถทำได้หรือไม่ ทุกคนควรระมัดระวังกันหน่อย.
Reply #102016-07-21
สนับสนุนมุมมองนี้. นอกจากนี้ ตู้ป้องกันการระเบิดถูกวางไว้ในพื้นที่อันตราย แม้ว่าโดยปกติแล้วภายในตู้ป้องกันการระเบิดจะถือว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัย แต่ก็ไม่มีทางที่จะไม่เปิดตู้นั้นได้หรอกใช่ไหม? เมื่อเปิดตู้ป้องกันการระเบิดออกมา มันก็จะกลายเป็นพื้นที่อันตรายอีกครั้งไม่ใช่เหรอ?
Reply #112016-07-27
เจ้าของกระทู้ครับ มีคำถามหนึ่งที่อยากให้คุณลองคิดดูนะครับ ในเมื่อคุณคิดว่าตู้ป้องกันการระเบิดนั้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้ว แล้วทำไมคุณถึงยังต้องใช้ตัวกั้นความปลอดภัยอีกล่ะครับ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.