ขอปรึกษาทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องการยืนยันการแจ้งเหตุและค่าที่ใช้ในการแจ้งเหตุครับ

2016-07-13View Original

Thread Content

ในระบบที่แต่ละคนใช้อยู่นั้น สถานีวิศวกรหมายเลข 1 สามารถบันทึกข้อมูลการยืนยันการแจ้งเตือนจากสถานีปฏิบัติการต่างๆ ได้หรือไม่ครับ? 2- ถ้าสถานีควบคุมหนึ่งเปลี่ยนค่าการตั้งค่าการแจ้งเตือน สถานีอื่นๆ ก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยใช่ไหม?
Reply #22016-07-14
การปรับพารามิเตอร์น่าจะเกี่ยวข้องกับการแบ่งปันข้อมูลการสื่อสารนะ
Reply #32016-07-14
สถานีวิศวกรไม่สามารถบันทึกข้อความแจ้งเตือนจากสถานีควบคุมต่างๆ ได้ หากสถานีควบคุมหนึ่งมีการเปลี่ยนค่าการตั้งค่าการแจ้งเตือน สถานีอื่นๆ ก็จะเปลี่ยนไปด้วย
Reply #42016-07-14
คุณหมายถึงประวัติการแจ้งเหตุใช่ไหมครับ? 。
Reply #52016-07-14
1. การแจ้งเตือนนี้เป็นการบันทึกพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน โดยปกติแล้ว DCS จะมีฟังก์ชันนี้อยู่แล้ว
2. สิ่งที่สถานีควบคุมทำก็คือการปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ของบล็อกฟังก์ชันภายในตัวควบคุม ดังนั้นเมื่อมีการปรับเปลี่ยนค่าในสถานีควบคุมใดสถานีหนึ่ง ค่าการแจ้งเตือนที่ปรากฏในสถานีอื่นๆ ก็จะเปลี่ยนไปด้วย
Reply #62016-07-14
การบันทึกฟีเจอร์เหล่านี้จะซิงโครไนซ์ด้วยหรือเปล่า? หลังจากปรับค่าการแจ้งเตือนแล้ว ค่าการแจ้งเตือนในตัวควบคุมก็จะเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหม
Reply #72016-07-14
มันไม่มีเรื่องของการซิงโครไนซ์หรือไม่ซิงโครไนซ์อะไรหรอก เพราะมันเป็นเพียงการบันทึกข้อมูลในอดีตเท่านั้น. สำหรับข้อที่สอง ผมได้ตอบไปอย่างชัดเจนแล้วครับ.
Reply #82016-07-15
1- สถานีวิศวกรสามารถบันทึกข้อมูลการยืนยันการแจ้งเตือนจากสถานีควบคุมต่างๆ ได้หรือไม่? ----------------------------------------------------------------------------------------- ใน pcs7 การยืนยันการแจ้งเตือนก็ถือเป็นบันทึกการดำเนินการเช่นกัน โดยจะถูกบันทึกไว้ในไฟล์บันทึกการแจ้งเตือนของเซิร์ฟเวอร์ สามารถตรวจสอบได้จากบันทึกการดำเนินการ หากสถานีควบคุมหนึ่งเปลี่ยนค่าการตั้งค่าการแจ้งเตือน สถานีอื่นๆ ก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยหรือไม่? ----------------------------------------------------------------------------------------- โดยทั่วไปแล้ว ค่าที่กำหนดสำหรับการแจ้งเตือนจะถูกบันทึกไว้ในตัวควบคุม (เครื่องล่าง) ดังนั้นสถานีควบคุมอื่นๆ จึงจำเป็นต้องทำงานพร้อมกันด้วย
Reply #92016-07-15
คุณหมายความว่า การยืนยันการแจ้งเตือนจากแต่ละสถานีควบคุมนั้น จะถูกส่งไปยังสถานีของวิศวกรพร้อมกันใช่ไหมครับ?
Reply #102016-07-18
ใน PCS7 การแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นจากแต่ละสถานีควบคุมจะถูกบันทึกไว้ในไฟล์บันทึกการแจ้งเตือนของเซิร์ฟเวอร์ (ในรูปแบบ “บันทึกการดำเนินการ”) โดยทั่วไปแล้ว สถานีวิศวกรของ PCS7 มีหน้าที่เพียงแค่การกำหนดค่าต่างๆ เท่านั้น คู่มืออย่างเป็นทางการไม่แนะนำให้ใช้สถานีวิศวกรเป็นสถานีควบคุมด้วย ดังนั้นสถานีวิศวกรจึงมักจะไม่ถูกนำมาใช้งาน ซึ่งแตกต่างจาก DCS อื่นๆ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.