Thread Content
ในระบบที่แต่ละคนใช้อยู่นั้น สถานีวิศวกรหมายเลข 1 สามารถบันทึกข้อมูลการยืนยันการแจ้งเตือนจากสถานีปฏิบัติการต่างๆ ได้หรือไม่ครับ? 2- ถ้าสถานีควบคุมหนึ่งเปลี่ยนค่าการตั้งค่าการแจ้งเตือน สถานีอื่นๆ ก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยใช่ไหม?
การปรับพารามิเตอร์น่าจะเกี่ยวข้องกับการแบ่งปันข้อมูลการสื่อสารนะ
สถานีวิศวกรไม่สามารถบันทึกข้อความแจ้งเตือนจากสถานีควบคุมต่างๆ ได้ หากสถานีควบคุมหนึ่งมีการเปลี่ยนค่าการตั้งค่าการแจ้งเตือน สถานีอื่นๆ ก็จะเปลี่ยนไปด้วย
คุณหมายถึงประวัติการแจ้งเหตุใช่ไหมครับ? 。
1. การแจ้งเตือนนี้เป็นการบันทึกพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน โดยปกติแล้ว DCS จะมีฟังก์ชันนี้อยู่แล้ว
2. สิ่งที่สถานีควบคุมทำก็คือการปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ของบล็อกฟังก์ชันภายในตัวควบคุม ดังนั้นเมื่อมีการปรับเปลี่ยนค่าในสถานีควบคุมใดสถานีหนึ่ง ค่าการแจ้งเตือนที่ปรากฏในสถานีอื่นๆ ก็จะเปลี่ยนไปด้วย
การบันทึกฟีเจอร์เหล่านี้จะซิงโครไนซ์ด้วยหรือเปล่า? หลังจากปรับค่าการแจ้งเตือนแล้ว ค่าการแจ้งเตือนในตัวควบคุมก็จะเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหม
มันไม่มีเรื่องของการซิงโครไนซ์หรือไม่ซิงโครไนซ์อะไรหรอก เพราะมันเป็นเพียงการบันทึกข้อมูลในอดีตเท่านั้น. สำหรับข้อที่สอง ผมได้ตอบไปอย่างชัดเจนแล้วครับ.
1- สถานีวิศวกรสามารถบันทึกข้อมูลการยืนยันการแจ้งเตือนจากสถานีควบคุมต่างๆ ได้หรือไม่? ----------------------------------------------------------------------------------------- ใน pcs7 การยืนยันการแจ้งเตือนก็ถือเป็นบันทึกการดำเนินการเช่นกัน โดยจะถูกบันทึกไว้ในไฟล์บันทึกการแจ้งเตือนของเซิร์ฟเวอร์ สามารถตรวจสอบได้จากบันทึกการดำเนินการ หากสถานีควบคุมหนึ่งเปลี่ยนค่าการตั้งค่าการแจ้งเตือน สถานีอื่นๆ ก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยหรือไม่? ----------------------------------------------------------------------------------------- โดยทั่วไปแล้ว ค่าที่กำหนดสำหรับการแจ้งเตือนจะถูกบันทึกไว้ในตัวควบคุม (เครื่องล่าง) ดังนั้นสถานีควบคุมอื่นๆ จึงจำเป็นต้องทำงานพร้อมกันด้วย
คุณหมายความว่า การยืนยันการแจ้งเตือนจากแต่ละสถานีควบคุมนั้น จะถูกส่งไปยังสถานีของวิศวกรพร้อมกันใช่ไหมครับ?
ใน PCS7 การแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นจากแต่ละสถานีควบคุมจะถูกบันทึกไว้ในไฟล์บันทึกการแจ้งเตือนของเซิร์ฟเวอร์ (ในรูปแบบ “บันทึกการดำเนินการ”) โดยทั่วไปแล้ว สถานีวิศวกรของ PCS7 มีหน้าที่เพียงแค่การกำหนดค่าต่างๆ เท่านั้น คู่มืออย่างเป็นทางการไม่แนะนำให้ใช้สถานีวิศวกรเป็นสถานีควบคุมด้วย ดังนั้นสถานีวิศวกรจึงมักจะไม่ถูกนำมาใช้งาน ซึ่งแตกต่างจาก DCS อื่นๆ