โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย dboy82 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2016 เวลา 08:52 โดยยกตัวอย่างเครื่องวัดแบบ Rosemount 3051 ที่มีช่วงการวัดอยู่ระหว่าง 0 ถึง 6 MPa ผมใช้เครื่องควบคุมแบบมือถือเพื่อปรับค่า PV แต่ก็เป็นเพียงการปรับค่ากระแสไฟฟ้าที่ออกมาเท่านั้น ก่อนการปรับค่า ค่าความดันมาตรฐานคือ 0 MPa, PV: 0 MPa, AO: 4 mA; ค่าแรงดันที่ใช้ในการปรับเทียบ: 6 MPa, PV: 6.18, AO: 20.5 mA หลังจากการปรับเทียบแล้ว ค่าที่จุดศูนย์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ; จุดปรับเทียบในช่วงความดันสูงสุด: (แหล่งกำเนิดความดันมาตรฐาน 6 MPa) ค่าที่แสดงบนหน้าปัดคือ PV: 6.18 MPa ส่วนค่าที่ออกมาจาก AO คือ 20 mA นั่นหมายความว่าหลังจากการปรับเทียบแล้ว ค่าที่ออกมาจากเครื่องวัดความดันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ค่าความดันที่แสดงบนหน้าปัดของเครื่องวัดความดันยังคงไม่ถูกต้องอยู่ดี ขอถามว่าสามารถปรับค่า PV ของหม้อแปลงไฟฟ้าได้หรือไม่ครับ? จะปรับอย่างไร?
เครื่องควบคุมแบบมือถือมีตัวเลือกการตั้งค่าปริมาณที่แน่นอนหรือไม่?
มีตัวเลือกสำหรับตั้งค่าช่วงการวัดใหม่ โดยค่าที่สามารถตั้งได้ก็คือ 0 ถึง 6 MPa เช่นกัน
คำถามของคุณกับคำถามของเพื่อนคนนั้นตรงกันข้ามกันเลย! น่าจะเป็นการแสดงหมายเลขโมดูล ซึ่งบ่งชี้ว่าโมดูลมีปัญหา ลองเข้าไปดูกระทู้นี้ดูนะครับ 【ขอความช่วยเหลือ】 ค่าที่แสดงบนหน้าจอของเครื่องวัดความดันในสถานที่ติดตั้งนั้นไม่ตรงกับค่าที่แสดงในห้องควบคุม
คุณอยากทำอะไร จะเปลี่ยนค่าสูงสุดของช่วงวัดหรือเปล่า? หรือว่าคุณกดแรง 6 แล้วเครื่องมือวัดได้ค่า 6.18? ฟีเจอร์ไหนของ 475 ที่คุณใช้อยู่ครับ
ค่า PV คงเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหม สามารถปรับเพียงจุดศูนย์และช่วงวัดเท่านั้น นี่อาจเป็นเพราะแผ่นฟิล์มบิดเบี้ยวไปก็ได้. แต่บนแผงบางแผงมีโพเทนชิเอเตอร์ แนะนำให้อย่าไปแตะต้องมัน.
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ssln123 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2016 เวลา 11:01 แล้วแบบมาตรฐานของความดันนั้นมาจากไหนกันแน่? ใช้เครื่องวัดความดันแบบลูกสูบ หรือเป็นเครื่องวัดความดันแบบดิจิทัลกันแน่? หากตารางมาตรฐานผ่านการตรวจสอบแล้ว ก็แสดงว่าหม้อแปลงไฟฟ้าของคุณเสียแล้ว
ค่า PV ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ สามารถเปลี่ยนแปลงค่าที่แสดงได้ก็ต่อเมื่อปรับช่วงการวัดเท่านั้น
หากมีปุ่มปรับค่าให้เป็นศูนย์ ก็สามารถใช้ปุ่มนั้นในการปรับค่าได้……
ขอโทษด้วยนะครับ ผมมีความรู้ไม่มาก จึงไม่เข้าใจความหมายครับ