การกำหนดจำนวนครั้งในการเปลี่ยนก๊าซเฉื่อยของถังเก็บ

2016-07-17View Original

Thread Content

มีถังเก็บกระบวนการซึ่งโดยปกติจะประกอบด้วยสื่อกระบวนการที่ติดไฟได้ ก่อนที่จะออฟไลน์ จะต้องแทนที่ด้วยไนโตรเจนเพื่อลดปริมาณก๊าซไวไฟในถังให้ต่ำกว่าค่าที่กำหนด แต่จำนวนการทดแทนไนโตรเจนจะกำหนดได้อย่างไร? มีสูตรมั้ย? เพื่อนชาวทะเลท่านใดเคยเจอปัญหานี้บ้าง?
Reply #22016-07-17
ในที่สุดสิ่งนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบผ่านการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะตัดสินว่าวิธีการทำให้แห้งของคุณจำเป็นต้องหายขาดหรือไม่
Reply #32016-07-17
อย่างที่บอกไว้บนชั้น 2 มันไม่ได้แก้ไขอะไรขนาดนั้น; แต่ในทางทฤษฎีก็สามารถคำนวณได้: สมมติว่าก๊าซเริ่มต้นในอุปกรณ์ของคุณคือ 0.05MPa และความเข้มข้นของปริมาตรก๊าซที่ติดไฟได้คือ 100% หากชาร์จ N2 ไว้ที่ 0.25MPa ความเข้มข้นของก๊าซที่ติดไฟได้จะอยู่ที่ประมาณ 20% หากปล่อยความดันไปที่ 0.05MPa และหากชาร์จแรงดันใหม่เป็น 0.25MPa ความเข้มข้นของก๊าซที่ติดไฟได้จะอยู่ที่ประมาณ 4% หากเปลี่ยนอีกครั้งจะอยู่ที่ประมาณ 0.8% สามารถคำนวณจำนวนการเปลี่ยนที่ต้องการได้ตามลำดับ แน่นอนว่าจำนวนการเปลี่ยนจริงมีมากกว่านี้ซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยดังต่อไปนี้: 1. เมื่อเปลี่ยน ให้เติม N2 เพื่อสิ้นสุดแรงดัน และปล่อยแรงดันเพื่อสิ้นสุดแรงดัน ; 2. สังเกตจุด N2 และจุดระบายแรงดัน: (เกี่ยวกับความหนาแน่นของก๊าซ) หากความหนาแน่นของก๊าซหนักกว่า N2 แนะนำให้จุดฉีด N2 อยู่เหนืออุปกรณ์และจุดปล่อยลมออกต่ำกว่าอุปกรณ์ ; 3. ยังเกี่ยวข้องกับความเร็วในการเติมแก๊สด้วย ซึ่งส่งผลต่อว่าแก๊สผสมหมดหรือไม่ ;
Reply #42016-07-17
กระทู้นี้แก้ไขล่าสุดโดย ylb913 เมื่อ 17-07-2016 เวลา 17:35 น. ฉันใช้ไนโตรเจนแทนอากาศเมื่อ 20 ปีที่แล้ว เป็นวิธีที่คุณกล่าวถึง ความดันไนโตรเจนความดันต่ำของเราคือ 6~7 กก. และความดันสัมบูรณ์จะคำนวณเป็น 7 กก. นี่เป็นเรื่องง่ายที่จะชำระบัญชี แนวคิดที่ฉันคิดขึ้นในตอนนั้นคือการล้างด้วยไนโตรเจนก่อน (เปิดช่องระบายอากาศเพื่อไล่อากาศออก) จากนั้นปิดช่องระบายอากาศ ปล่อยไว้สักระยะหนึ่ง (ประมาณครึ่งชั่วโมง) จากนั้นจึงถอนแรงดันให้เป็นแรงดันปกติ จากนั้นหยุดระบายและชาร์จใหม่เป็น 6 กก. ปล่อยทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง ระบายออกสู่แรงดันปกติอีกครั้ง และเพื่อความปลอดภัย ทำครั้งที่ 3 (แรงดันชาร์จเพียงครึ่งเดียว) จึงจะเสร็จสิ้น ปริมาณออกซิเจนในอากาศคือ 21% ปริมาณออกซิเจนจะลดลงเหลือ 3% เมื่อมีการชาร์จและระบายแรงดัน และเหลือ 0.4% ในครั้งที่สอง
Reply #52016-07-17
หากคุณปล่อยถังไปที่ 0 ให้กดไนโตรเจน 7 กิโลกรัมเป็น 3.5 แล้วปล่อยออก จากนั้นกดไปที่ 3.5 เท่านี้คุณก็เสร็จเรียบร้อย
Reply #62016-07-17
จำนวนการคำนวณทางทฤษฎี = ln (ความเข้มข้นของออกซิเจนที่ต้องการ/ความเข้มข้นของออกซิเจนเริ่มต้น)/ln (ความดันสัมบูรณ์หลังจากเติมไนโตรเจน/ความดันบรรยากาศ)
Reply #72016-07-18
ขอบคุณครับ ต้องรักษาให้หายขาดเพราะต้องเปลี่ยนถังสินค้านี้บ่อยๆ
Reply #82016-07-18
ขอบคุณ :):จับมือกัน
Reply #92016-07-18
ขอบคุณครับ เป็นคำพูดที่ดีมาก:handshake:handshake
Reply #102016-07-18
ในทางโมเลกุลมันควรจะเป็น: ln(ความเข้มข้นของออกซิเจนเริ่มต้น/ความเข้มข้นของออกซิเจนที่ต้องการ)?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.