ควรมีวาล์วความปลอดภัยสำหรับท่อน้ำในระบบหมุนเวียน โดยใช้งานสลับกันหรือไม่?

2016-07-18View Original

Thread Content

วาล์วความปลอดภัยที่อยู่ตรงนี้จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบเช่นเดียวกับวาล์วความปลอดภัยของอุปกรณ์หรือเปล่าคะ? ต้องมีแค่อันเดียวก็พอ หรือว่าต้องมีทั้งอันที่ใช้งานและอันสำรองด้วยคะ? O(∩_∩)O ขอบคุณค่ะ
Reply #22016-07-18
ไม่เคยเห็นท่อน้ำหมุนเวียนที่มีวาล์วความปลอดภัยมาก่อน แต่เคยเห็นในระบบน้ำดับเพลิง
Reply #32016-07-18
เนื่องจากมีการเลือกใช้วิธีการติดตั้งแบบนี้ ดังนั้นในระหว่างการใช้งานจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการจัดการวาล์วความปลอดภัยด้วย ตรวจสอบปีละครั้ง ; วาล์วคู่สามารถเปิดหนึ่งตัวและเก็บอีกตัวไว้ใช้งานในยามฉุกเฉิน หรือจะเปิดทั้ง
Reply #42016-07-18
ที่นี่เรามีวาล์วความปลอดภัยเพียงตัวเดียว ซึ่งอยู่บนท่อสาขาที่อยู่สูงที่สุด โดยปกติแล้วจะมีเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นอยู่หลายตัวที่ทำงานอยู่ตลอดเวลา และวาล์วความปลอดภัยก็ไม่เคยทำงานเลย 。 。
Reply #52016-07-18
ไม่เคยเห็นวาล์วความปลอดภัยที่ต้องเปิดปิดบ่อยๆ ขนาดนี้มาก่อน. การทดสอบวาล์วความปลอดภัยจะทำในช่วงการซ่อมบำรุงครั้งใหญ่เท่านั้น ส่งรูปมาให้ดูหน่อยสิ
Reply #62016-07-18
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย yhsm2009 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2016 เวลา 11:12 โดยปกติแล้ว จะมีการติดตั้งวาล์วความปลอดภัยไว้ในท่อสำหรับนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ด้วย
Reply #72016-07-18
หน้าที่ของวาล์วความปลอดภัยที่ติดตั้งไว้ที่นี่ก็คือเพื่อปกป้องอุปกรณ์แลกเปลี่ยนแผ่น หากมีงบประมาณก็ควรติดตั้งสองตัว เพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น
Reply #82016-07-18
วาล์วความปลอดภัยที่นี่ไม่ใช่ของท่อที่มีแรงดัน หรือภาชนะที่มีแรงดัน จึงไม่มีข้อกำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบ ในกรณีที่ความดันในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสูงกว่าความดันที่กำหนดไว้สำหรับน้ำหมุนเวียน และมีการรั่วไหลเกิดขึ้น อาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติได้ ดังนั้นการติดตั้งวาล์วความปลอดภัยสองตัวจึงดูเหมือนจะไม่จำเป็น
Reply #92016-07-18
วาล์วความปลอดภัยบนท่อน้ำหมุนเวียนนั้น ผมคิดว่าความดันและอุณหภูมิของสารที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อนน่าจะสูงไปหน่อย วาล์วนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ท่อแตก และป้องกันไม่ให้สารดังกล่าวไหลเข้าไปในท่อน้ำหมุนเวียนจนทำให้เกิดความดันสูงเกินไป ในกรณีนี้ วาล์วความปลอดภัยควรติดตั้งไว้ใกล้กับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนทุกเครื่องที่มีโอกาสเกิดปัญหาก็ควรมีวาล์วความปลอดภัยด้วยเช่นกัน
Reply #102016-07-25
วาล์วความปลอดภัยที่ติดตั้งอยู่บนท่อสาธารณะนั้นจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบทุกปี นอกจากนี้ หากท่อทำงานได้ตามปกติ วาล์วความปลอดภัยก็จะไม่ทำงาน
Reply #112016-07-25
ตามข้อกำหนดแล้ว วาล์วความปลอดภัยควรได้รับการตรวจสอบทุกปี
Reply #122016-07-26
ขอบคุณ! สามารถแจ้งรายละเอียดข้อกำหนดได้ไหมคะ?
Reply #132016-07-26
กรุณาดูข้อกำหนดในมาตรฐาน TSG_ZF001-2006_ข้อบังคับด้านเทคนิคสำหรับการตรวจสอบวาล์วความปลอดภัย หัวข้อ B6.6
Reply #142016-07-26
ที่จุดออกของน้ำหมุนเวียนในหน่วยระบายความร้อนแบบเร่งด่วนของโรงงานเรา มีการติดตั้งวาล์วความปลอด
Reply #152016-07-29
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ytwayy เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2016 เวลา 08:41 สำหรับ TSG ZF001 ข้อ 2 ใช้กับวาล์วความปลอดภัยบนเตาไอน้ำ ถังที่มีแรงดัน และท่อที่มีแรงดัน ส่วนท่อน้ำหมุนเวียนนั้นไม่จำเป็นต้องใช้
Reply #162016-07-29
ข้อกำหนด TSG ZF001 ข้อที่ 2 ใช้กับวาล์วความปลอดภัยบนเตาไอน้ำ ถังที่มีแรงดัน และท่อที่มีแรงดัน ส่วนท่อน้ำหมุนเวียนนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ข้อกำหนดนี้

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.