Thread Content
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย zbdxlw000 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2016 เวลา 14:55 ระบบสุญญากาศในการระบายความร้อนนั้นคือ “ไอส์แลนด์แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ” ในช่วงฤดูร้อน ค่าสุญญากาศจะสูง ดังนั้นจึงควรมีการปล่อยน้ำฉีดเข้าไปในท่อไอน้ำโดยตรง (อาจใช้น้ำเย็นจากระบบทำความเย็นก่อนก็ได้) เพื่อนๆ คิดว่าวิธีนี้เป็นไปได้หรือไม่?
การใช้น้ำที่ผ่านการกำจัดเกลือจะดีกว่าหรือไม่~~
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย zbdxlw000 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2016 เวลา 14:52 โดยมีจุดประสงค์เพื่อปล่อยน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำประมาณ 10 กิโลกรัมเข้าไปในท่อที่มีไอน้ำอยู่ ไม่ทราบว่าวิธีนี้จะได้ผลหรือไม่? (เมื่อน้ำไหลเข้าไป จะเกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนกับไอน้ำที่อุณหภูมิประมาณ 70 องศาในท่อไอน้ำ ส่งผลให้ความดันสุญญากาศลดลง)
ไม่เคยเจอมาก่อน โดยปกติแล้วจะใช้การพ่นน้ำเพื่อทำความเย็น~~
ต้องใช้น้ำที่ผ่านการกำจัดเกลือออกแน่นอน การใช้อุปกรณ์พ่นน้ำในท่อหลักนั้นไม่สามารถช่วยลดอุณหภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งคุณภาพของน้ำก็ไม่ดี ทำให้หัวพ่นน้ำอาจอุดตันได้ง่าย เราจึงใช้น้ำที่เกิดจากการควบแน่นมาพ่นใส่ท่อแทน ซึ่งช่วยลดอุณหภูมิได้ดีพอสมควร แต่ก็เป็นการสิ้นเปลืองน้ำ จะใช้วิธีนี้ก็ต่อเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นเท่านั้น
การฉีดน้ำใส่ท่อแผงระบายความร้อนแบบลมเย็นก็ยังได้ผลอยู่ แต่ก็เป็นการสิ้นเปลืองน้ำ และทำให้ท่อแผงระบายความร้อนเกิดสนิมและคราบสกปรก การฉีดน้ำภายในไม่ได้ผล. ลองคำนวณดูสิว่า พลังงานที่ได้จากการที่ไอน้ำกลายเป็นน้ำ กับพลังงานที่น้ำเย็นสามารถดูดซับได้นั้น ไม่อยู่ในระดับเดียวกันเลย ต่างกันหลายร้อยเท่าเลยทีเดียว.
ควรใช้น้ำที่ผ่านการกำจัดเกลือจะดีที่สุด เพราะน้ำแข็งมีสิ่งปนเปื้อนมาก ซึ่งอาจทำให้แผ่นระบายความร้อนเกิดสนิมและคราบตะกรันได้ ยังสามารถหาวิธีลดภาระได้อีกด้วย。
ตรวจสอบข้อมูลการออกแบบเดิม เพื่อวิเคราะห์ว่าการเลือกค่าพารามิเตอร์การออกแบบนั้นมีปัญหาหรือไม่ หากมีปัญหา ให้เสนอวิธีแก้ไขที่ตรงจุด มิฉะนั้นก็คือการทำความสะอาดฝุ่นผงที่เกาะอยู่บนพื้นผิวภายนอกนั่นเอง ก็จะสามารถแก้ปัญหาได้.