Thread Content
ในการจัดวางอุปกรณ์และการกำหนดเงื่อนไขให้กับแผนกงานโยธา ควรตรวจสอบมาตรฐานใดบ้าง และควรให้ความสำคัญกับอะไรบ้าง?
คำถามของเจ้าของกระทู้นี่ใหญ่เลยนะ. ตามขั้นตอนก็สามารถแบ่งเป็นเงื่อนไขระดับหนึ่ง ระดับสอง และระดับสามได้เช่นกัน ในแต่ละครั้ง เราจะพิจารณาหลักๆ ถึงน้ำหนักของอุปกรณ์ น้ำหนักของท่อ (โดยปกติจะพิจารณาท่อที่มีขนาด DN200 ขึ้นไป ส่วนท่อขนาดเล็กอื่นๆ จะนำมาคำนวณรวมกับค่าสำรอง) น้ำหนักของรางสายไฟ น้ำหนักที่เกิดจากการใช้งาน รูขนาดใหญ่ (โดยปกติคือ DN200 ขึ้นไป) ทางเดิน (บันได) ประตู หน้าต่าง เครนสำหรับยกของ รวมถึงข้อกำหนดด้านการป้องกันอัคคีภัย การป้องกันการกัดกร่อน และข้อกำหนดพิเศษอื่นๆ ด้วย ข้อกำหนดครั้งที่สองให้เราเน้นไปที่ฐานรองอุปกรณ์และแพลตฟอร์มสำหรับการปฏิบัติงาน รวมถึงโครงสร้างรองรับที่ไม่เป็นมาตรฐานด้วย เงื่อนไขสามข้อนี้มุ่งเน้นไปที่การลดขนาดรูเล็กๆ (สำหรับโครงสร้างเหล็กก็ไม่จำเป็นต้องใช้เงื่อนไขสามข้อนี้) มาตรฐานที่ใช้กันโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมเคมี ได้แก่ HG20549, GB50016, GB50160 และ HG20546
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย หมีเทา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2016 เวลา 12:06 กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวางอุปกรณ์นั้น โดยทั่วไปจะอยู่ในมาตรฐาน GB 50160, 50016, 50058 วิธีการจัดวางอุปกรณ์โดยทั่วไปสามารถหาข้อมูลได้ใน SH3011 หรือคู่มืออ้างอิงต่างๆ ก่อนที่จะเริ่มงานก่อสร้าง จำเป็นต้องมีแบบแปลนการจัดวางอุปกรณ์ไว้ก่อนอย่างน้อยหนึ่งชุด เงื่อนไขข้อแรก: ตำแหน่งของอุปกรณ์ ขนาดที่คาดการณ์ไว้ และโหลดที่อุปกรณ์ต้องรับ โดยปกติแล้วจะยังไม่มีแบบรายละเอียดเฉพาะของอุปกรณ์ ดังนั้นสามารถใช้ข้อมูลจากตารางข้อมูลอุปกรณ์ของแผนกวิศวกรรมกระบวนการแทนได้ โครงสร้างรองรับ แพลตฟอร์ม ทางเดิน สะพาน อุโมงค์ กำแพงกันไฟ ฯลฯ จำเป็นต้องกล่าวถึงแยกกัน แม้ว่าจะเป็นเงื่อนไขด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นกัน แต่ก็ไม่ได้รวมอยู่ในเงื่อนไขด้านฐานรากของอุปกรณ์ในขั้นตอนแรก เงื่อนไขข้อที่สอง: ในขั้นตอนนี้ รายละเอียดของอุปกรณ์จะมาถึงแล้ว ฝ่ายที่รับผิดชอบด้านการวางท่อจะต้องตรวจสอบอุปกรณ์อย่างละเอียด รวมถึงขนาดของแผ่นฐาน รูสำหรับใส่สกรู และตำแหน่งของรูเหล่านั้นด้วย. อัปเดตแผนผังการจัดวางอุปกรณ์ และเมื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขพื้นฐานของอุปกรณ์ในรุ่นนี้ ให้แนบแบบรายละเอียดของอุปกรณ์มาด้วย (แต่ละสถาบันมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกัน บางแห่งกำหนดให้มีการติดตั้งร่วมกับท่อประปา บางแห่งกำหนดให้มีการส่งมอบให้กับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ส่วนบางแห่งก็จะเก็บไว้ในดิสก์สาธารณะ เพื่อให้ฝ่ายโยธาเป็นผู้ดูแลเอง) ยังไงก็ต้องให้สาขาวิศวกรรมโยธาได้เห็นแบบรายละเอียดของอุปกรณ์นี้ด้วย. นอกเหนือจากรายละเอียดของอุปกรณ์แล้ว ข้อกำหนดในครั้งที่สองคือต้องอัปเดตแผนภาพโครงสร้างรองรับด้วย (ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง) และนำไปแสดงในแผนผังการจัดวางอุปกรณ์ด้วย อีกอย่างคือเงื่อนไขในการเจาะรูด้วย. ต้องยกช่องเปิดในส่วนโครงสร้างพื้นฐานขึ้นมาให้หมด ส่วนโครงสร้างทั่วไปให้ยกขึ้นมาให้สูงกว่า 50 ด้วย บางสถาบันมีเงื่อนไขในครั้งที่สาม แต่ฉันไม่มีเงื่อนไขแบบนั้นโดยปกติ. หากมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ก็จะมีการอัปเดตตามเงื่อนไขเพิ่มเติม หรือจะสร้างแผนที่สีแดงโดยตรงที่สถานที่จริงก็ได้ ไม่มีเงื่อนไขครั้งที่สามสำหรับความก้าวหน้า
แล้วในการจัดวางอุปกรณ์นั้น ควรให้ความสำคัญกับอะไรบ้างล่ะ?
มาตรฐานแห่งชาติ 3 ฉบับนี้ 2 ฉบับเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย และอีก 1 ฉบับเกี่ยวกับการป้องกันการระเบิด ซึ่งนี่คือสิ่งที่จำเป็นที่สุด จากนั้นหลักการในการจัดวางอุปกรณ์ก็มีมากมาย คุณลองศึกษาหนังสืออีกสองเล่มดูนะ ในหนังสืออบรมและตรวจสอบท่อรับแรงดันก็มีการกล่าวถึงเรื่องนี้เช่นกัน
การจัดวางอุปกรณ์และเงื่อนไขที่ต้องส่งให้แผนกโยธา: (1) ตำแหน่งของอุปกรณ์ในแบบแปลนการจัดวางอุปกรณ์ ขนาดของฐานรองรับอุปกรณ์ และน้ำหนักที่อุปกรณ์ต้องรับไหว (2) โครงสร้างรองรับ แพลตฟอร์ม ทางเดิน สะพาน อุโมงค์ แนวกำแพงป้องกันไฟ ฯลฯ (3) ขนาดของอุปกรณ์และแผ่นฐาน รวมถึงรูปร่างและตำแหน่งของรูสำหรับยึดสกรูด้วย. มาตรฐานที่มักนำมาอ้างอิง ได้แก่: GB 50160\ SH 3011\ > \>