Thread Content
บริษัทติดตั้งวางสายไฟผิด โดยนำสายที่ใช้ส่งสัญญาณไฟฟ้าจาก MCC ไปยัง DCS (สำหรับควบคุมการทำงาน การหยุดทำงาน สถานะข้อผิดพลาด และค่ากระแสไฟฟ้า) มาใช้เป็นสายสำหรับชดเชยอุณหภูมิแทน แบบนี้จะใช้งานได้หรือไม่? ความยาวประมาณ 30 เมตรต่อเส้น
ได้ครับ ไม่มีปัญหา แค่จะเสียสายไปบ้างเท่านั้น แต่ก็สามารถใช้เป็นสายสำรองได้ครับ:lol
เมื่อใช้สายไฟที่มีหน้าที่ชดเชยเป็นสายไฟธรรมดา ก็เท่ากับว่ามีการนำเซ็นเซอร์อุณหภูมิมาใส่เข้าไปในวงจรด้วย หากมีความแตกต่างของอุณหภูมิที่ปลายสองด้านของสายไฟชดเชย ก็จะเกิดแรงดันไฟฟ้าจากปรากฏการณ์อุณหภูมิขึ้น และเมื่อมีการส่งสัญญาณควบคุมผ่านสายไฟนี้ ก็จะเกิดข้อผิดพลาดเพิ่มเติม ส่งผลให้การควบคุมการแสดงผลผิดพลาดไปด้วย; หากนำไปใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟ ด้วยค่าความต้านทานที่สูง จะทำให้เกิดความร้อนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้~~~
การทำงาน การหยุดทำงาน และข้อผิดพลาด เป็นสัญญาณแบบดิจิทัล ส่วนสายที่ใช้สำหรับชดเชยนั้น แม้จะเกิดแรงดันไฟฟ้าจากปรากฏการณ์โธร์โมอิเล็กทริกขึ้นมา ก็ยังอยู่ในระดับ mV เท่านั้น ซึ่งไม่มีผลกระทบใดๆ สัญญาณกระแสไฟฟ้าก็ไม่มีผลอะไรหรอก มันก็แค่ 4–20 mA เท่านั้นเอง จะร้อนได้ยังไงล่ะ? :ล้อเล่นนะ ถ้าใส่ผิดก็ใช้ไปเลย ไม่เป็นไรหรอก.
ถ้าสัญญาณไฟฟ้าเป็นแบบสวิตช์ ก็จะไม่มีปัญหา
แน่นอนว่าไม่ได้หรอก วัสดุที่ใช้ทำสายปรับอุณหภูมินั้นไม่ใช่แค่ทองแดงเท่านั้น จึงไม่สามารถนำมาใช้แทนกันได้
ตามมาตรฐานแห่งชาติ มีหมายเลขประเภทของสายชดเชยทั้งหมด 7 ประเภท นอกจากขั้วไฟฟ้าประเภท B, R และ S3 ที่มีสายชดเชยที่ทำจากทองแดงเหมือนกันกับขั้วไฟฟ้าเหล่านั้นแล้ว สายชดเชยสำหรับขั้วไฟฟ้าอีก 4 ประเภทนั้นมีวัสดุที่คล้ายคลึงกัน แต่ความแตกต่างอยู่ที่ปริมาณส่วนผสมของโลหะนั่นเอง ดังนั้น มีเพียงสายที่ใช้สำหรับการชดเชยแบบ 3 ชนิดแรกเท่านั้นที่สามารถใช้ในการส่งสัญญาณไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนสายที่ใช้สำหรับการชดเชยอีก 4 ชนิดนั้น ไม่สามารถนำมาใช้เป็นสายธรรมดาได้เลย
ไม่มีปัญหาครับ ใช้งานได้ปกติ โดยพื้นฐานแล้วความต้านทานภายในก็ต่ำมาก ประสิทธิภาพในการป้องกันสัญญาณรบกวนก็ดี อีกทั้งระยะห่างก็มีเพียง 30 เมตรเท่านั้น สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจครับ
ก็ยังมีผลกระทบอยู่ดี ควรเปลี่ยนมาใช้สายไฟธรรมดาจะดีกว่า เพราะสายชดเชยนั้นมีคุณสมบัติเหมือนกับที่อยู่ในเซ็นเซอร์อุณหภูมิ แต่ถ้าใช้สัญญาณ AI ก็ยังคงมีผลกระทบอยู่ดี
ประการแรกคือการนำวัสดุที่มีคุณสมบัติดีเกินไปมาใช้ในงานที่ไม่เหมาะสม ประการที่สองคือค่าความต้านทานของวัสดุ ระยะ 30 เมตรนั้นไม่ใช่ปัญหาอะไร หากไม่อยากเปลี่ยนก็สามารถใช้ต่อไปได้ แต่ตอนซ่อมแซมอาจมีความยากลำบากในการเชื่อมต่อสายไฟ หรืออาจเกิดปัญหาการติดต่อที่ไม่ดีได้ เพราะสายไฟชนิดเดี่ยวนั้นมีความแข็งกว่าสายทองแดง
ควรเปลี่ยนไปใช้ของจังหวัดอื่นจะดีกว่า ไม่งั้นจะมีปัญหา.
หากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว การเปลี่ยนใหม่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เพราะถ้าใช้ต่อไปแล้วเกิดปัญหาขึ้น ก็จะยุ่งยากมาก อีกทั้งสาเหตุของปัญหาเหล่านี้ก็หาได้ยากด้วย
หากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว การเปลี่ยนใหม่น่าจะดีกว่า
ส่วนตัวคิดว่าการใช้งานไม่มีปัญหา แค่ราคาอาจจะสูงไปนิดหน่อยเท่านั้นเอง. แต่ถ้าไม่ใช้ล่ะก็ จะยิ่งสิ้นเปลืองมากขึ้นไปอีก
ไม่มีปัญหาครับ อย่างมากก็แค่เสียเงินไปกับระยะทางไม่กี่พันกิโลเมตรเท่านั้นเอง