สายไฟที่มีฟังก์ชันชดเชยอุณหภูมิ สามารถนำมาใช้เป็นสายสัญญาณไฟฟ้าได้หรือไม่?

2016-07-18View Original

Thread Content

บริษัทติดตั้งวางสายไฟผิด โดยนำสายที่ใช้ส่งสัญญาณไฟฟ้าจาก MCC ไปยัง DCS (สำหรับควบคุมการทำงาน การหยุดทำงาน สถานะข้อผิดพลาด และค่ากระแสไฟฟ้า) มาใช้เป็นสายสำหรับชดเชยอุณหภูมิแทน แบบนี้จะใช้งานได้หรือไม่? ความยาวประมาณ 30 เมตรต่อเส้น
Reply #22016-07-18
ได้ครับ ไม่มีปัญหา แค่จะเสียสายไปบ้างเท่านั้น แต่ก็สามารถใช้เป็นสายสำรองได้ครับ:lol
Reply #32016-07-18
เมื่อใช้สายไฟที่มีหน้าที่ชดเชยเป็นสายไฟธรรมดา ก็เท่ากับว่ามีการนำเซ็นเซอร์อุณหภูมิมาใส่เข้าไปในวงจรด้วย หากมีความแตกต่างของอุณหภูมิที่ปลายสองด้านของสายไฟชดเชย ก็จะเกิดแรงดันไฟฟ้าจากปรากฏการณ์อุณหภูมิขึ้น และเมื่อมีการส่งสัญญาณควบคุมผ่านสายไฟนี้ ก็จะเกิดข้อผิดพลาดเพิ่มเติม ส่งผลให้การควบคุมการแสดงผลผิดพลาดไปด้วย; หากนำไปใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟ ด้วยค่าความต้านทานที่สูง จะทำให้เกิดความร้อนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้~~~
Reply #42016-07-18
การทำงาน การหยุดทำงาน และข้อผิดพลาด เป็นสัญญาณแบบดิจิทัล ส่วนสายที่ใช้สำหรับชดเชยนั้น แม้จะเกิดแรงดันไฟฟ้าจากปรากฏการณ์โธร์โมอิเล็กทริกขึ้นมา ก็ยังอยู่ในระดับ mV เท่านั้น ซึ่งไม่มีผลกระทบใดๆ สัญญาณกระแสไฟฟ้าก็ไม่มีผลอะไรหรอก มันก็แค่ 4–20 mA เท่านั้นเอง จะร้อนได้ยังไงล่ะ? :ล้อเล่นนะ ถ้าใส่ผิดก็ใช้ไปเลย ไม่เป็นไรหรอก.
Reply #52016-07-19
ถ้าสัญญาณไฟฟ้าเป็นแบบสวิตช์ ก็จะไม่มีปัญหา
Reply #62016-07-19
แน่นอนว่าไม่ได้หรอก วัสดุที่ใช้ทำสายปรับอุณหภูมินั้นไม่ใช่แค่ทองแดงเท่านั้น จึงไม่สามารถนำมาใช้แทนกันได้
Reply #72016-07-19
ตามมาตรฐานแห่งชาติ มีหมายเลขประเภทของสายชดเชยทั้งหมด 7 ประเภท นอกจากขั้วไฟฟ้าประเภท B, R และ S3 ที่มีสายชดเชยที่ทำจากทองแดงเหมือนกันกับขั้วไฟฟ้าเหล่านั้นแล้ว สายชดเชยสำหรับขั้วไฟฟ้าอีก 4 ประเภทนั้นมีวัสดุที่คล้ายคลึงกัน แต่ความแตกต่างอยู่ที่ปริมาณส่วนผสมของโลหะนั่นเอง ดังนั้น มีเพียงสายที่ใช้สำหรับการชดเชยแบบ 3 ชนิดแรกเท่านั้นที่สามารถใช้ในการส่งสัญญาณไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนสายที่ใช้สำหรับการชดเชยอีก 4 ชนิดนั้น ไม่สามารถนำมาใช้เป็นสายธรรมดาได้เลย
Reply #82016-07-19
ไม่มีปัญหาครับ ใช้งานได้ปกติ โดยพื้นฐานแล้วความต้านทานภายในก็ต่ำมาก ประสิทธิภาพในการป้องกันสัญญาณรบกวนก็ดี อีกทั้งระยะห่างก็มีเพียง 30 เมตรเท่านั้น สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจครับ
Reply #92016-07-19
ก็ยังมีผลกระทบอยู่ดี ควรเปลี่ยนมาใช้สายไฟธรรมดาจะดีกว่า เพราะสายชดเชยนั้นมีคุณสมบัติเหมือนกับที่อยู่ในเซ็นเซอร์อุณหภูมิ แต่ถ้าใช้สัญญาณ AI ก็ยังคงมีผลกระทบอยู่ดี
Reply #102016-07-19
ประการแรกคือการนำวัสดุที่มีคุณสมบัติดีเกินไปมาใช้ในงานที่ไม่เหมาะสม ประการที่สองคือค่าความต้านทานของวัสดุ ระยะ 30 เมตรนั้นไม่ใช่ปัญหาอะไร หากไม่อยากเปลี่ยนก็สามารถใช้ต่อไปได้ แต่ตอนซ่อมแซมอาจมีความยากลำบากในการเชื่อมต่อสายไฟ หรืออาจเกิดปัญหาการติดต่อที่ไม่ดีได้ เพราะสายไฟชนิดเดี่ยวนั้นมีความแข็งกว่าสายทองแดง
Reply #112016-07-19
ควรเปลี่ยนไปใช้ของจังหวัดอื่นจะดีกว่า ไม่งั้นจะมีปัญหา.
Reply #122016-07-19
หากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว การเปลี่ยนใหม่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เพราะถ้าใช้ต่อไปแล้วเกิดปัญหาขึ้น ก็จะยุ่งยากมาก อีกทั้งสาเหตุของปัญหาเหล่านี้ก็หาได้ยากด้วย
Reply #132016-12-01
หากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว การเปลี่ยนใหม่น่าจะดีกว่า
Reply #142016-12-01
ส่วนตัวคิดว่าการใช้งานไม่มีปัญหา แค่ราคาอาจจะสูงไปนิดหน่อยเท่านั้นเอง. แต่ถ้าไม่ใช้ล่ะก็ จะยิ่งสิ้นเปลืองมากขึ้นไปอีก
Reply #152016-12-01
ไม่มีปัญหาครับ อย่างมากก็แค่เสียเงินไปกับระยะทางไม่กี่พันกิโลเมตรเท่านั้นเอง

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.