โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ปลอมเสี่ยวเป่า เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2016 เวลา 14:14 โดยปกติแล้ว ค่าที่ใช้ในการตรวจจับก๊าซที่ก่อให้เกิดการลุกไหม้นั้นจะอยู่ที่ 20-25% LEL ดังนั้น ค่าที่ใช้ในการแจ้งเตือนของเครื่องตรวจจับก๊าซที่ก่อให้เกิดการลุกไหม้จึงถูกตั้งไว้ที่ 25% LEL สำหรับค่าที่ใช้ในการแจ้งเตือนเมื่อความเข้มข้นของก๊าซสูงขึ้นนั้น จะถูกตั้งไว้ที่ 50% LEL ก๊าซที่มีพิษมีความเข้มข้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100% ของความเข้มข้นสูงสุดที่อนุญาต หรือความเข้มข้นที่สามารถสัมผัสได้ในระยะเวลาสั้นๆ ค่าขีดจำกัดการระเบิดของคาร์บอนไดซัลไฟด์ (ในรูปแบบส่วนวอลยูม): 1.0 วิธีการควบคุมการสัมผัส/การป้องกันส่วนบุคคล: ความเข้มข้นสูงสุดที่อนุญาตได้คือ 10 มก./ม³ น้ำหนักโมเลกุลสัมพัทธ์: 76.14 ความเข้มข้นที่ก่อให้เกิดอันตรายโดยตรง (IDLH): 500 มก./ม³; 1 พีพีเอ็ม = มก./ม³ × 3.16 IDLH ที่อุณหภูมิ 20°C: 1580 ค่าที่ใช้ในการตรวจจับก๊าซพิษคือ 0.096 พีพีเอ็ม ค่า MAC (มก./ลูกบาศก์เมตร): 10 (พิโคกรัม) การตั้งค่าค่าเหล่านี้ถูกต้องหรือไม่? ขอให้เหล่าผู้เชี่ยวชาญช่วยบอกค่าการตั้งค่าที่ถูกต้องด้วยครับ? ขอบคุณครับ ช่วงการวัดอยู่ที่ 0–150 ppm ค่าเตือนระดับหนึ่งคือ 3 ppm (ประมาณ 10 mg/m3) ส่วนค่าเตือนระดับสองคือ 15 ppm (47.4 mg/m3) หรือ 30 ppm (95 mg/m3) หรือ 50 ppm (หรือ……)
อ้างอิง: มาตรฐานการออกแบบระบบตรวจจับและเตือนภัยสำหรับก๊าซที่ติดไฟได้และก๊าซพิษในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (GB50493-2009) หัวข้อ 5 ระบบตรวจจับและเตือนภัยสำหรับก๊าซที่ติดไฟได้และก๊าซพิษ 5.3.1 เครื่องมือแสดงผลและเตือนภัยควรมีหน้าที่พื้นฐานดังต่อไปนี้: 3 ช่วงการวัดก๊าซที่ติดไฟได้: 0–100% ของค่าขีดจำกัดการระเบิด; 4 ช่วงการวัดความเข้มข้นของก๊าซพิษควรอยู่ที่ 0–300% ของความเข้มข้นสูงสุดที่อนุญาต หรือ 0–300% ของความเข้มข้นที่สามารถสัมผัสได้ในระยะเวลาสั้นๆ ; เมื่อช่วงการวัดของเครื่องตรวจจับที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้ ช่วงการวัดของก๊าซพิษก็สามารถอยู่ในช่วง 0–30% ของความเข้มข้นที่ก่อให้เกิดอันตรายได้โดยตรง ; 5.3.3 ค่าที่กำหนดสำหรับการแจ้งเตือนควรถูกกำหนดตามข้อกำหนดต่อไปนี้: 1. ค่าที่กำหนดสำหรับการแจ้งเตือนในกรณีของก๊าซที่สามารถติดไฟได้ ควรมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 25% ของค่าขีดจำกัดการระเบิด ; ค่าการตั้งค่าเตือนระดับสองสำหรับก๊าซที่สามารถจุดระเบิดได้ ควรอยู่ที่ไม่เกิน 50% ของค่าขีดจำกัดการระเบิด ; ค่าที่กำหนดไว้สำหรับการแจ้งเตือนเมื่อมีก๊าซพิษนั้น ควรอยู่ที่ไม่เกิน 100% ของความเข้มข้นสูงสุดที่อนุญาต/ความเข้มข้นที่สามารถสัมผัสได้ในระยะเวลาสั้นๆ แต่หากการสร้างก๊าซมาตรฐานสำหรับการทดสอบเป็นเรื่องยาก ค่าที่กำหนดไว้สำหรับการแจ้งเตือนก็สามารถอยู่ที่ต่ำกว่า 200% ของความเข้มข้นสูงสุดที่อนุญาต/ความเข้มข้นที่สามารถสัมผัสได้ในระยะเวลาสั้นๆ ก็ได้ เมื่อช่วงการวัดของเครื่องตรวจจับที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้ ช่วงการวัดของก๊าซพิษก็สามารถอยู่ในช่วง 0–30% ของความเข้มข้นที่ก่อให้เกิดอันตรายได้โดยตรง ; ค่าการตั้งเตือนระดับสองสำหรับก๊าซพิษ ไม่ควรเกิน 10% ของความเข้มข้นที่ก่อให้เกิดอันตรายโดยตรง