เกี่ยวกับปัญหาของวาล์วควบคุมที่มีวาล์วแม่เหล็กไฟฟ้าในการควบคุมร่วมด้

2016-07-19View Original

Thread Content

บริษัทมีวาล์วควบคุมแบบ SAMSON อยู่หนึ่งตัว โดยมีวาล์วไฟฟ้าสำหรับควบคุมการทำงานของ ESD ด้วย โดยปกติแล้วจะมีการควบคุมผ่าน DCS ส่วนวาล์วไฟฟ้านั้นจะถูกติดตั้งไว้ก่อนตัวตั้งตำแหน่ง ต่อมาบริษัทได้ปรับปรุงระบบ โดยเพิ่มวาล์วควบคุมแบบนี้เข้ามาอีกหนึ่งตัว แต่ยี่ห้อของวาล์วดังกล่าวเปลี่ยนเป็นยี่ห้อ “ชวนอี้” ของจีนแทน โดยวาล์วแม่เหล็กไฟฟ้านี้ถูกติดตั้งไว้ระหว่างอุปกรณ์ควบคุมตำแหน่งกับหัวบด ไม่รู้เลยว่าทั้งสองอย่างนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง?
Reply #22016-07-19
1. หากมีการขาดแรงดันอากาศอย่างกะทันหันที่ด้านหน้าตัวตั้งตำแหน่ง ก็จะสามารถควบคุมกระบวนการปล่อยแรงดันอากาศได้
2. หากมีการขาดแรงดันอากาศอย่างกะทันหันที่ด้านหน้าหัวบด ก็จะต้องกลั้นหายใจไว้ และเมื่อปล่อยแรงดันอากาศออกมา แสงก็จะสว่างขึ้นทันที
Reply #32016-07-19
วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้าจะอยู่หลังตัวตั้งตำแหน่ง เมื่อวาล์วแม่เหล็กไฟฟ้าทำงาน ก็จะตัดการจ่ายอากาศให้กับหัวซิลิโคนอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันอากาศที่อยู่ภายในหัวซิลิโคนก็จะถูกปล่อยออกมาอย่างรวดเร็วเช่นกัน ทำให้สามารถเปิด-ปิดอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากวาล์วควบคุมแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่หลังตัวตั้งตำแหน่ง สวิตช์ควบคุมวาล์วจึงมักจะทำงานช้าลงอย่างแน่นอน ——ไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่จะเกิดจากการติดตั้งผิดพลาดออกไปไ
Reply #42016-07-20
หลังจากนำตัวกำหนดตำแหน่งเข้าไปแล้ว ให้ติดตั้งวาล์วแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าไปด้วย วิธีนี้จะช่วยให้วาล์วสามารถทำงานได้เร็วขึ้นเมื่อเกิดความผิดพลาด
Reply #52016-07-20
โดยปกติแล้ว วาล์วควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ควรถูกติดตั้งไว้ในท่ออากาศที่อยู่ระหว่างตัวกำหนดตำแหน่งของวาล์วกับส่วนที่ใช้ควบคุมวาล์วนั่นเอง
Reply #62016-07-20
รู้แค่ว่ามันถูกติดตั้งไว้ระหว่างตัวกำหนดตำแหน่งกับตัวขับเคลื่อน แต่ทำไมการทำงานถึงเร็วขึ้นล่ะ? คิดดูแล้วก็ไม่เข้าใจ รู้สึกเหมือนมันเป็นเพียงทฤษฎีล้วนๆ ที่เร็วขึ้นนิดเดียวเท่านั้น.
Reply #72016-08-09
SAMSON ก็มีพนักงานชั่วคราวแล้ว หลังจากตรวจสอบเสร็จสิ้น

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.