การปรับช่วงวัดของ Hilscher MACSV5.2.4

2016-07-20View Original

Thread Content

หลังจากปรับช่วงการวัดของ Hilscher MACSV5.2.4 แล้ว ระบบจะแสดงว่ามีการปรับเปลี่ยนแล้ว ซึ่งก็คือค่าที่แสดงบนกราฟการตรวจสอบนั้นถูกต้อง แต่เมื่อส่งสัญญาณ 4-20MA เข้าไป ค่าสูงสุดที่ได้ก็ยังคงเป็นค่าเดิมอยู่ มีใครเคยเจอปัญหาแบบนี้บ้างไหมครับ! ขั้นตอนในการปรับช่วงการวัดมีดังนี้: ก่อนอื่นต้องปรับช่วงการวัดและค่าที่ใช้สำหรับการแจ้งเตือนในฐานข้อมูล จากนั้นทำการคอมไพล์อีกครั้ง เมื่อคอมไพล์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็เข้าสู่โหมดการกำหนดค่าอัลกอริทึมของตัวควบคุม หลังจากนั้นก็ล็อกอินเข้าสู่ตัวควบคุมเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล และเมื่อดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ทำการบันทึกข้อมูลไว้ จากนั้นก็เข้าสู่หน้าจอของวิศวกรเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์หลักและเซิร์ฟเวอร์รอง และดำเนินการดาวน์โหลดข้อมูลจากหน้าจอควบคุมให้เสร็จสมบูรณ์. ในกระบวนการทำงานของแบรนด์ HoliTime มักเกิดปัญหาที่ค่าการตั้งค่าเปลี่ยนไป แต่ค่าที่แสดงออกมากลับยังคงเปลี่ยนแปลงตามช่วงค่าเดิมอยู่!
Reply #22016-07-20
คุณเข้าไปที่หน้า Global Variable แล้วดูช่วงค่าของ AI ในสถานะออนไลน์.
Reply #32016-07-20
โอเค ฉันจะดูก่อนว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็แสดงว่าข้อมูลในคอนโทรลเลอร์ยังคงเหมือนเดิมใช่ไหม
Reply #42016-07-20
ก็ยังคงเป็นช่วงการวัดเดิมอยู่ดี แสดงว่าขั้นตอนการทำงานของฉันก็ไม่มีปัญหาสิ แล้วจะปรับเปลี่ยนได้อย่างไรล่ะ? จะทำอย่างไรถึงจะเปลี่ยนช่วงการวัดของ AI ในขณะที่มันอยู่ในโหมดออนไลน์ได้บ้าง? ขอบคุณล่วงหน้านะครับ
Reply #52016-07-20
ถ้าโปรแกรมที่ใช้ควบคุมอยู่ในระบบออนไลน์ ก็สามารถปรับช่วงการทำงานของโมดูล AI ได้ไม่ใช่เหรอ?
Reply #62016-07-21
ในอินเทอร์เฟซออนไลน์ของตัวควบคุม สามารถกำหนดค่าช่วงการวัดได้โดยตรง จากนั้นก็สามารถยกเลิกการกำหนดค่านั้นได้เช่นกัน
Reply #72016-07-21
ขอบคุณมากครับ ผมได้ลองแก้ไขให้กลับสู่สภาพปกติแล้ว แต่อยากถามว่าทำไมระบบของโรเล็กซ์ถึงเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นได้ล่ะครับ ตอนที่ผมใช้ระบบควบคุมแบบปกติ มันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนี้เลย ดูเหมือนว่าการไม่พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบด้วยตัวเองนั้นเป็นข้อบกพร่องใหญ่เลยครับ!
Reply #82016-07-23
หลังจากติดตั้งคอนโทรลเลอร์เข้าไปโดยไม่มีการรบกวนใดๆ ก็น่าจะยังมีการอ่านค่าพารามิเตอร์อยู่ด้วย
Reply #92016-07-23
หมายความว่าอะไรครับ? จะต้องอ่านข้อมูลอีกครั้งก่อนที่จะดาวน์โหลดไฟล์ลงบนเซิร์ฟเวอร์และสถานีควบคุมใช่ไหมครับ?
Reply #102016-07-23
ใช่ครับ การปรับช่วงการวัดนั้นจำเป็นต้องมีการอ่านค่าพารามิเตอร์กลับมาด้วย
Reply #112016-07-25
ระบบของ Hilscher ก็น่าหงุดหงิดจริงๆ วันนี้ก็เจอปัญหาแบบนี้อีก ค่าการตั้งค่าของตัวควบคุมและสถานะของระบบนั้นถูกต้องทั้งหมด แต่พอมีการป้อนสัญญาณ 4-20mA เข้าไป ค่าที่แสดงกลับเปลี่ยนไปจาก -400 กว่าๆ เป็น 79 ไม่เข้าใจเลยว่าเกิดอะไรขึ้น มีใครเคยเจอปัญหาแบบนี้บ้างไหม?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.