Thread Content
สำหรับโรงงานผลิตฟลูออรีนด้วยวิธีการไฟฟ้า ด้วยข้อจำกัดด้านพื้นที่ จึงมีแนวคิดที่จะตั้งห้องควบคุมไฟฟ้าไว้ที่ชั้นหนึ่ง ส่วนห้องปฏิบัติการการไฟฟ้าก็จะตั้งไว้ที่ชั้นสอง มีคนเสนอว่าตามข้อกำหนดด้านมาตรฐานนั้น ห้ามตั้งห้องควบคุมไฟฟ้าไว้ใต้โรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิด ไม่ทราบว่าเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่?
หวังว่าผู้เชี่ยวชาญจะช่วยตอบคำถาม เพื่อให้ได้เรียนรู้เพิ่มเ
ตามมาตรฐานการออกแบบล่าสุด คือ “GB 50058-2014 มาตรฐานการออกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงจากการระเบิด” ข้อ 5.3.5 ระบุไว้ว่า การออกแบบสถานีไฟฟ้า ห้องควบคุมการจ่ายไฟ และห้องควบคุมต่างๆ ควรเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้: 1. สถานีไฟฟ้า ห้องควบคุมการจ่ายไฟ (รวมถึงห้องควบคุมต่างๆ ด้วย) ควรตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่มีความเสี่ยงจากการระเบิด แต่หากเป็นบริเวณที่มีความดันบวก ก็สามารถตั้งอยู่ในเขต 1 หรือเขต 2 ได้ 2. สำหรับสภาพแวดล้อมที่มีก๊าซระเบิดซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าอากาศ พื้นของชั้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือวัดในห้องไฟฟ้า ห้องจ่ายไฟ และห้องควบคุมที่อยู่ในเขตอันตรายจากการระเบิด ควรอยู่สูงกว่าพื้นดินภายนอกประมาณ 0.6 เมตร
ขอบคุณค่ะ โซน 1 กับโซน 2 คืออะไรเหรอคะ?
การแบ่งพื้นที่เกิดการระเบิดนะ! แบ่งก๊าซออกเป็นโซน 0, 1, 2
โดยหลักแล้ว ห้องควบคุมการจ่ายไฟในโรงงานควรตั้งอยู่ที่ชั้นหนึ่ง อ้างอิง.
กรุณาดูข้อกำหนดในมาตรฐาน GB50016-2014 เกี่ยวกับการออกแบบอาคารเพื่อป้องกันอัคคีภัย โดยมีข้อกำหนดไว้อย่างชัดเจนในหัวข้อ 3.3.8 ว่า สถานีไฟฟ้าและอุปกรณ์จ่ายไฟไม่ควรตั้งอยู่ภายในหรือใกล้กับโรงงานประเภท A และ B และไม่ควรตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีก๊าซหรือฝุ่นที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดได้ด้วย. สถานีไฟฟ้าและสถานีจ่ายไฟที่มีแรงดัน 10 kV หรือต่ำกว่า ซึ่งใช้สำหรับโรงงานประเภท A และ B เมื่อมีการใช้กำแพงกันไฟที่ไม่มีประตู หน้าต่าง หรือช่องว่างใดๆ มากั้นระหว่างกัน ก็สามารถติดตั้งสถานีเหล่านี้เข้าด้วยกันได้ โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรฐานปัจจุบัน เช่น มาตรฐาน “ข้อกำหนดการออกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิด” GB 50058 เป็นต้น หากจำเป็นต้องเปิดช่องหน้าต่างในกำแพงกันไฟสำหรับห้องไฟฟ้าในโรงงานประเภทบี ก็ควรใช้หน้าต่างกันไฟประเภทเอแทน