สำหรับโรงงานผลิตฟลูออรีนด้วยวิธีการไฟฟ้า ด้วยข้อจำกัดด้านพื้นที่ จึงมีแนวคิดที่จะตั้งห้องควบคุมไฟฟ้าไว้ที่ชั้นหนึ่ง ส่วนห้องปฏิบัติการการไฟฟ้าก็จะตั้งไว้ที่ชั้นสอง มีคนเสนอว่าตามข้อกำหนดด้านมาตรฐานนั้น ห้ามตั้งห้องควบคุมไฟฟ้าไว้ใต้โรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิด ไม่ทราบว่าเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่?
Reply #22016-07-20
หวังว่าผู้เชี่ยวชาญจะช่วยตอบคำถาม เพื่อให้ได้เรียนรู้เพิ่มเ
Reply #32016-07-29
ตามมาตรฐานการออกแบบล่าสุด คือ “GB 50058-2014 มาตรฐานการออกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงจากการระเบิด” ข้อ 5.3.5 ระบุไว้ว่า การออกแบบสถานีไฟฟ้า ห้องควบคุมการจ่ายไฟ และห้องควบคุมต่างๆ ควรเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้: 1. สถานีไฟฟ้า ห้องควบคุมการจ่ายไฟ (รวมถึงห้องควบคุมต่างๆ ด้วย) ควรตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่มีความเสี่ยงจากการระเบิด แต่หากเป็นบริเวณที่มีความดันบวก ก็สามารถตั้งอยู่ในเขต 1 หรือเขต 2 ได้ 2. สำหรับสภาพแวดล้อมที่มีก๊าซระเบิดซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าอากาศ พื้นของชั้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือวัดในห้องไฟฟ้า ห้องจ่ายไฟ และห้องควบคุมที่อยู่ในเขตอันตรายจากการระเบิด ควรอยู่สูงกว่าพื้นดินภายนอกประมาณ 0.6 เมตร
Reply #42016-07-31
ขอบคุณค่ะ โซน 1 กับโซน 2 คืออะไรเหรอคะ?
Reply #52016-08-04
การแบ่งพื้นที่เกิดการระเบิดนะ! แบ่งก๊าซออกเป็นโซน 0, 1, 2
Reply #62016-08-16
โดยหลักแล้ว ห้องควบคุมการจ่ายไฟในโรงงานควรตั้งอยู่ที่ชั้นหนึ่ง อ้างอิง.
Reply #72016-09-14
กรุณาดูข้อกำหนดในมาตรฐาน GB50016-2014 เกี่ยวกับการออกแบบอาคารเพื่อป้องกันอัคคีภัย โดยมีข้อกำหนดไว้อย่างชัดเจนในหัวข้อ 3.3.8 ว่า สถานีไฟฟ้าและอุปกรณ์จ่ายไฟไม่ควรตั้งอยู่ภายในหรือใกล้กับโรงงานประเภท A และ B และไม่ควรตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีก๊าซหรือฝุ่นที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดได้ด้วย. สถานีไฟฟ้าและสถานีจ่ายไฟที่มีแรงดัน 10 kV หรือต่ำกว่า ซึ่งใช้สำหรับโรงงานประเภท A และ B เมื่อมีการใช้กำแพงกันไฟที่ไม่มีประตู หน้าต่าง หรือช่องว่างใดๆ มากั้นระหว่างกัน ก็สามารถติดตั้งสถานีเหล่านี้เข้าด้วยกันได้ โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรฐานปัจจุบัน เช่น มาตรฐาน “ข้อกำหนดการออกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิด” GB 50058 เป็นต้น หากจำเป็นต้องเปิดช่องหน้าต่างในกำแพงกันไฟสำหรับห้องไฟฟ้าในโรงงานประเภทบี ก็ควรใช้หน้าต่างกันไฟประเภทเอแทน

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.