Thread Content
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย fpspaul เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2016 เวลา 09:23 ตามหัวข้อเลยครับ มีวาล์วความปลอดภัย 2 ตัว โดยมีรุ่น โครงสร้าง ค่าแรงดันที่กำหนด และค่าแรงดันในการทดสอบที่เหมือนกันทั้งหมด (FARRIS ENGINEERING); ประเภท: 26EA10L-140/SP ; ขนาดและรูเปิด: 1 E 2 ; แรงดันในการพิมพ์: 7 BARG ; เครื่องทดสอบความแตกต่างของอุณหภูมิ: 7 BARG ;) นั่นคือความจุที่สูงกว่าความดันปกติ 10% ขอถามว่านี่เป็นวาล์วความปลอดภัยรุ่นเดียวกันหรือไม่ครับ? หรือจะพูดอีกอย่างก็คือ สามารถใช้แทนกันได้หรือไม่? อันหนึ่งคือ 223 ลิตร/นาที ส่วนอีกอันคือ 368 ลิตร/นาที นอกจากนี้ ขอถามด้วยว่า ค่าแรงดันที่กำหนดไว้สำหรับวาล์วความปลอดภัย กับค่าแรงดันมาตรฐาน อันไหนที่ใกล้เคียงกับแรงดันที่ออกแบบไว้สำหรับวาล์วความปลอดภัยมากกว่ากัน? ความแตกต่างระหว่างสามอย่างนี้คืออะไร?
ความสามารถในการไหลของวาล์วทั้งสองตัวนั้นแตกต่างกัน ค่าความดันที่ระบุไว้นั้นเกี่ยวข้องกับขนาดโครงสร้างของวาล์ว ส่วนค่าความดันที่กำหนดไว้นั้นจะขึ้นอยู่กับความดันที่ใช้ในกระบวนการผลิต
“Set Pressure” ในมาตรฐานของประเทศจีนนั้น ถูกแปลว่า “ความดันที่กำหนดไว้” (บางครั้งก็แปลว่า “ความดันการตั้งค่า”) โดยในมาตรฐาน GB/T12241-2005 หรือ GB/T1242-2005 นั้น คำนิยามดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับมาตรฐาน ISO 4216 ของยุโรป ซึ่งทำให้ความหมายไม่ชัดเจน และไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง (ในมาตรฐานบังคับ GB12241-89 นั้น ความดันที่กำหนดไว้หมายถึงความดันที่ใช้ในการเปิดอุปกรณ์) โดยทั่วไปจะใช้คำนิยามตามมาตรฐาน ASME PTC-25 โดยแรงดันที่กำหนดไว้สำหรับวาล์วความปลอดภัยทั่วไป (ซึ่งในมาตรฐานอเมริกันนั้นรวมถึงวาล์วระบายแรงดัน วาล์วระบายแรงดันความปลอดภัย และวาล์วความปลอดภัย ซึ่งเป็นวาล์วสำหรับระบายแรงดัน 3 ชนิด) จะใช้เป็นแรงดันที่ทำให้วาล์วเปิดในกรณีของก๊าซหรือของเหลว และจะใช้เป็นแรงดันที่ทำให้วาล์วเปิดอย่างกะทันหันในกรณีของไอน้ำ นี่คือข้อมูลที่หามาจากอินเทอร์เน็ตค่ะ. สามารถถือได้หรือไม่ว่าความดันในการออกแบบก็คือความดันที่กำหนดไว้นั่นเอง?