เหตุใดจึงไม่สามารถเข้าถึงแรงดันทางออกของวาล์วควบคุมแรงดันที่ทำงานเองซึ่งควบคุมอยู่ด้านหลังวาล์วได้

2016-07-22View Original

Thread Content

ท่อส่งไอน้ำหลักในเวิร์คช็อปของฉันถูกแทนที่ด้วยวาล์วควบคุม พารามิเตอร์ที่ฉันให้กับผู้ผลิตคือปริมาณอากาศเข้า 1.5MPa และช่วงการปรับค่า 480~620KPa สถานการณ์การใช้งานในปัจจุบันคือแรงดันขาเข้าเพียง 1.1MPa และแรงดันทางออกเพียง 0.2MPa และไม่สามารถปรับสปริงปรับได้ ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ. ขอบคุณมาก.
Reply #22016-07-22
ฉันโทรหาผู้ผลิต และพวกเขาบอกว่าแรงดันขาเข้าไม่สามารถเข้าถึงได้ จึงเป็นเหตุให้แรงดันขาออกไม่สามารถเข้าถึงได้ ฉันรู้สึกว่าไม่ควรเป็นเช่นนั้น
Reply #32016-07-22
เกินช่วงการปรับ เศษภายใน แรงดันทางเข้าไม่เพียงพอ วาล์วเสียหาย โดยทั่วไปมีแนวโน้มว่าจะอยู่ที่ 1.4
Reply #42016-07-22
วาล์วควบคุมความดันประเภทนี้มีช่วงการปรับและข้อกำหนดแรงดันขาเข้า
Reply #52016-07-22
คุณกำลังบอกว่าแรงดันไอดีต้องถึง 1.5MPa ใช่หรือไม่?
Reply #62016-07-22
เมื่อสปริงทั้งหมดคลายออกและไม่มีแรงดึงล่วงหน้า ดูว่าทางออกจะไปถึงได้ไกลแค่ไหน? หากการเปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจนวาล์วมีแนวโน้มที่จะอุดตันมากขึ้น มิฉะนั้นจะเป็นผลจาก P1 ซึ่งเป็นแรงดันขาเข้า สำหรับวาล์วปรับแรงดันชนิดนี้คุณสามารถตรวจสอบได้โดยสอบถามทางผู้ผลิตสำหรับส่วนโค้ง
Reply #72016-07-22
เรามาพูดถึงโครงสร้างของวาล์วกันก่อน: มีวาล์วควบคุมแรงดันที่ทำงานเองทั้งแบบสมดุลภายในและไม่สมดุล โดยทั่วไปแล้ววาล์วควบคุมแรงดันที่ทำงานด้วยตนเองชนิดสมดุลภายในจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของแรงดันที่ด้านหน้าวาล์ว ปัจจุบันผู้ผลิตหลายรายไม่สมดุลเพื่อประหยัดต้นทุน แรงดันที่ตั้งค่าด้านหลังของวาล์วควบคุมแรงดันที่ทำงานด้วยตนเองที่ไม่สมดุลภายในจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของแรงดันที่ด้านหน้าวาล์ว ช่วงอิทธิพลจะเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของช่วงการเปลี่ยนแปลงความดันและความสามารถ ยิ่งลำกล้องมีขนาดใหญ่ ความดันก็จะเปลี่ยนไปมากขึ้น แรงดันชุดหลังวาล์วก็จะยิ่งเปลี่ยนแปลงมากขึ้นด้วย   สารละลาย: 1. หากเส้นผ่านศูนย์กลางของวาล์วใหญ่กว่า DN100 ให้ขอให้ผู้ผลิตคำนวณใหม่ และอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแอคชูเอเตอร์ 2. ตามที่กล่าวไว้บนชั้น 7 ; การใช้ไอน้ำด้านหลังวาล์วมากเกินไป ส่งผลให้อัตราการไหลไม่สามารถรักษาไว้ได้และความดันเพิ่มขึ้น คุณสามารถทดสอบได้ที่ไซต์งานและบีบอัดสปริงให้มากที่สุดผ่านจานปรับ ในเวลานี้แกนวาล์วควรเปิดจนสุด หากไม่สามารถเพิ่มความดันของแกนวาล์วได้หลังจากที่เปิดจนสุดแล้ว นั่นหมายความว่าอัตราการไหลไม่สามารถรักษาไว้ได้ ถามผู้ผลิตว่าแกนวาล์วมีเส้นผ่านศูนย์กลางลดลงหรือไม่ 3. ความล้มเหลวทางกลไกอื่นๆ เช่น แกนวาล์วติด ฯลฯ ทำให้วาล์วไม่สามารถเปิดได้
Reply #82016-07-22
หาสาเหตุจากกระบวนการก่อน: ค่อยๆ เปิดบายพาสเพื่อดูว่าแรงดันทางออกเพิ่มขึ้นหรือไม่ หากเป็นเรื่องปกติ ให้ถอดแยกชิ้นส่วนวาล์วควบคุมและตรวจดูว่ามีการอุดตันหรือติดขัดหรือไม่ และก้านวาล์วและแกนวาล์วเป็นปกติหรือไม่ หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ให้ตรวจสอบการออกแบบอีกครั้ง ; นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานระบบควบคุมบายพาสแบบแมนนวลที่มีให้บริการชั่วคราวได้

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.