ท่อส่งไอน้ำหลักในเวิร์คช็อปของฉันถูกแทนที่ด้วยวาล์วควบคุม พารามิเตอร์ที่ฉันให้กับผู้ผลิตคือปริมาณอากาศเข้า 1.5MPa และช่วงการปรับค่า 480~620KPa สถานการณ์การใช้งานในปัจจุบันคือแรงดันขาเข้าเพียง 1.1MPa และแรงดันทางออกเพียง 0.2MPa และไม่สามารถปรับสปริงปรับได้ ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ. ขอบคุณมาก.
ฉันโทรหาผู้ผลิต และพวกเขาบอกว่าแรงดันขาเข้าไม่สามารถเข้าถึงได้ จึงเป็นเหตุให้แรงดันขาออกไม่สามารถเข้าถึงได้ ฉันรู้สึกว่าไม่ควรเป็นเช่นนั้น
เกินช่วงการปรับ เศษภายใน แรงดันทางเข้าไม่เพียงพอ วาล์วเสียหาย โดยทั่วไปมีแนวโน้มว่าจะอยู่ที่ 1.4
วาล์วควบคุมความดันประเภทนี้มีช่วงการปรับและข้อกำหนดแรงดันขาเข้า
คุณกำลังบอกว่าแรงดันไอดีต้องถึง 1.5MPa ใช่หรือไม่?
เมื่อสปริงทั้งหมดคลายออกและไม่มีแรงดึงล่วงหน้า ดูว่าทางออกจะไปถึงได้ไกลแค่ไหน? หากการเปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจนวาล์วมีแนวโน้มที่จะอุดตันมากขึ้น มิฉะนั้นจะเป็นผลจาก P1 ซึ่งเป็นแรงดันขาเข้า สำหรับวาล์วปรับแรงดันชนิดนี้คุณสามารถตรวจสอบได้โดยสอบถามทางผู้ผลิตสำหรับส่วนโค้ง
เรามาพูดถึงโครงสร้างของวาล์วกันก่อน: มีวาล์วควบคุมแรงดันที่ทำงานเองทั้งแบบสมดุลภายในและไม่สมดุล โดยทั่วไปแล้ววาล์วควบคุมแรงดันที่ทำงานด้วยตนเองชนิดสมดุลภายในจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของแรงดันที่ด้านหน้าวาล์ว ปัจจุบันผู้ผลิตหลายรายไม่สมดุลเพื่อประหยัดต้นทุน แรงดันที่ตั้งค่าด้านหลังของวาล์วควบคุมแรงดันที่ทำงานด้วยตนเองที่ไม่สมดุลภายในจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของแรงดันที่ด้านหน้าวาล์ว ช่วงอิทธิพลจะเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของช่วงการเปลี่ยนแปลงความดันและความสามารถ ยิ่งลำกล้องมีขนาดใหญ่ ความดันก็จะเปลี่ยนไปมากขึ้น แรงดันชุดหลังวาล์วก็จะยิ่งเปลี่ยนแปลงมากขึ้นด้วย สารละลาย: 1. หากเส้นผ่านศูนย์กลางของวาล์วใหญ่กว่า DN100 ให้ขอให้ผู้ผลิตคำนวณใหม่ และอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแอคชูเอเตอร์ 2. ตามที่กล่าวไว้บนชั้น 7 ; การใช้ไอน้ำด้านหลังวาล์วมากเกินไป ส่งผลให้อัตราการไหลไม่สามารถรักษาไว้ได้และความดันเพิ่มขึ้น คุณสามารถทดสอบได้ที่ไซต์งานและบีบอัดสปริงให้มากที่สุดผ่านจานปรับ ในเวลานี้แกนวาล์วควรเปิดจนสุด หากไม่สามารถเพิ่มความดันของแกนวาล์วได้หลังจากที่เปิดจนสุดแล้ว นั่นหมายความว่าอัตราการไหลไม่สามารถรักษาไว้ได้ ถามผู้ผลิตว่าแกนวาล์วมีเส้นผ่านศูนย์กลางลดลงหรือไม่ 3. ความล้มเหลวทางกลไกอื่นๆ เช่น แกนวาล์วติด ฯลฯ ทำให้วาล์วไม่สามารถเปิดได้
หาสาเหตุจากกระบวนการก่อน: ค่อยๆ เปิดบายพาสเพื่อดูว่าแรงดันทางออกเพิ่มขึ้นหรือไม่ หากเป็นเรื่องปกติ ให้ถอดแยกชิ้นส่วนวาล์วควบคุมและตรวจดูว่ามีการอุดตันหรือติดขัดหรือไม่ และก้านวาล์วและแกนวาล์วเป็นปกติหรือไม่ หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ให้ตรวจสอบการออกแบบอีกครั้ง ; นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานระบบควบคุมบายพาสแบบแมนนวลที่มีให้บริการชั่วคราวได้