ขอสอบถามเกี่ยวกับการแปลงค่าความต้านทานของตัวต้านทานความร้อน PT100 เป็นค่าอุณหภูมิด้วยครับ

2016-07-22View Original

Thread Content

ขอคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ด้วยครับ เกี่ยวกับการแปลงค่าความต้านทานของตัวต้านทานความร้อน PT100 ให้เป็นค่าอุณหภูมิ โดยอุณหภูมิอยู่ในช่วง -200 ถึง 500°C ใช้ระบบสองสาย หากสัญญาณเข้าสู่โมดูลวัดอุณหภูมิ โมดูลดังกล่าวจะรับเฉพาะสัญญาณจากตัวต้านทานความร้อนเท่านั้น ส่วนสายที่ใช้เชื่อมต่อตัวต้านทานความร้อนกับโมดูลมีความยาว 80 เมตร ไม่ทราบว่าสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อค่าอุณหภูมิหรือไม่ และจะมีผลกระทบมากน้อยเพียงใดครับ ขอบคุณบรรดาผู้มีประสบการณ์ทุกท่านที่ให้คำแนะนำครับ.
Reply #22016-07-22
ระบบสองสายมีปัญหาเรื่องสัญญาณรบกวน ควรใช้ระบบสามสายแทน
Reply #32016-07-22
ตัวต้านทานความร้อนควรใช้ระบบสายสามเส้นหรือสี่เส้น การใช้สายสองเส้นจะส่งผลต่อความแม่นยำของการวัด
Reply #42016-07-22
หาก PT100 ไม่มีการปรับค่าตามอุณหภูมิ ก็จะเป็นระบบสายสามเส้นหรือสี่เส้นเท่านั้น ไม่มีระบบสายสองเส้น หากมีก็ถือว่าเป็นระบบสายสองเส้นเช่นกัน แต่ก็เป็นเพียงการต่อสายให้สั้นลงเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถชดเชยค่าความต้านทานขณะใช้งานได้
Reply #52016-07-23
ระบบสองสายไม่สามารถชดเชยความต้านทานของสายได้ แต่ใช้ระบบสามสายก็จะสามารถทำได้
Reply #62016-07-23
น่าจะเป็นเพราะสภาพแวดล้อมในสถานที่นั้นค่อนข้างเลวร้าย หรือเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ง่ายขึ้น จึงทำให้เครื่องวัดค่าที่สองถูกติดตั้งแยกออกจากตัวต้านทานความร้อน โดยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน เจ้าของโพสต์ไม่ต้องกังวลมากนัก สายสัญญาณความต้านทานความร้อนถูกวางไว้ตามข้อกำหนด และมีการเชื่อมต่อส่วนที่ใช้ป้องกันสัญญาณเข้ากับกราวด์อย่างถูกต้อง ดังนั้นระยะทาง 80 เมตรจึงไม่ใช่ปัญหาอะไร 2-3 ร้อยเมตร เราก็เคยใช้มาแล้ว ไม่มีปัญหา.
Reply #72016-07-24
เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ชั้นบนได้ตอบคำถามข้อที่สองของคุณไปแล้ว ส่วนผมจะมาตอบคำถามข้อแรกให้ครับ ตามมาตรฐาน JB/T 8622-1997 “ข้อกำหนดทางเทคนิคและตารางค่าการต้านทานของตัวต้านทานความร้อนชนิดพลาทินัมสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม” ระบุไว้ว่า ตัวต้านทานความร้อนชนิดพลาทินัมที่มีการป้องกันระดับ A จะมีค่าการต้านทานที่อุณหภูมิ 0°C เท่ากับ 100.00Ω; ค่าความคลาดเคลื่อนที่อนุญาตคือ ±(0.15℃ + 0.002|t|) เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิอยู่ที่ 0℃ แล้ว 0.002|t| = 0 ดังนั้นค่าความคลาดเคลื่อนที่อนุญาตจะอยู่ที่ ±0.15℃ ส่วนค่าความต้านทานที่สอดคล้องกันก็คือ ±0.6Ω
Reply #82016-08-01
ผมเปลี่ยนมาใช้ตัวส่งสัญญาณแบบรวมกันไปเลยครับ แต่ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยตอบคำถามด้วยนะครับ สำหรับการวัดค่าความต้านทานรวมของสายไฟยาว 2*80 เมตรนั้น จะต้องวัดให้แม่นยำ โดยต้องใช้วิธีการวัดแบบ 4 สาย ส่วนการวัดแบบ 2 สายนั้น จะต้องหักค่าความต้านทานของปลายเครื่องมือวัดออกด้วย ส่วนวิธีการวัดแบบ 4 สายนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับ ผมอยากเรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกพี่ๆ ครับ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.