ตามตารางที่ 4-1 ใน “ข้อกำหนดเกี่ยวกับหม้อไอน้ำ” และตารางที่ 7 เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบความเสียหายโดยไม่ทำลายชิ้นส่วน (หน้า P146) สำหรับหม้อไอน้ำประเภท C ที่มีความดัน P ≤ 0.8 MPa นั้น อัตราการตรวจสอบรอยเชื่อมของฝาหม้อไอน้ำควรอยู่ที่ไม่น้อยกว่า 20% แต่ตามมาตรฐาน GB/T21598 รอยเชื่อมของฝาหม้อไอน้ำควรได้รับการตรวจสอบ 100% ดังนั้นจึงมีความขัดแย้งกันระหว่างสองมาตรฐานนี้ ควรใช้อัตราการตรวจสอบแบบไหนดี? ขอความช่วยเหลือจากท่านผู้เชี่ยวชาญได้ไหมครับ?
Reply #22016-07-23
ดำเนินการตามมาตรฐานที่เข้มงวดที่สุด โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน GB/T21598 สำหรับรอยเชื่อมของฝาปิดนั้น จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพ 100%

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.