Thread Content
ในบริเวณโรงงานเดิมมีถังเก็บก๊าซคลอรีนของเหลวอยู่ 2 ถัง ตอนนี้ต้องการปิดถังเหล่านั้นไว้เพื่อใช้เป็นคลังเก็บสินค้า นอกจากนี้ยังต้องเพิ่มเครื่องผลักดันอากาศและถังเก็บด่าง เพื่อดักจับก๊าซคลอรีนที่รั่วออกมา ตอนนี้จำเป็นต้องคำนวณปริมาณอากาศที่จำเป็นในกรณีเกิดอุบัติเหตุ โดยคำนวณจากอัตราการหมุนเวียนอากาศ 12 ครั้งต่อชั่วโมง ส่วนวิธีการคำนวณปริมาณก๊าซคลอรีนที่รั่วออกมานั้น ยังไม่มีทฤษฎีหรือมาตรฐานที่ชัดเจน แล้วควรคำนวณปริมาณก๊าซคลอรีนที่รั่วออกมาในกรณีเกิดอุบัติเหตุอย่างไรดี? ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้วยครับ. อีกอย่างหนึ่งคือ อาคารที่ใช้เก็บก๊าซคลอรีนในรูปแบบของของเหลวนั้น จำเป็นต้องสร้างด้วยคอนกรีตจริงหรือไม่ครับ? ยังเปิดหน้าต่างและประตูไม่ได้เหรอ?
บริษัทของเรามีโครงสร้างเป็นกำแพงอิฐธรรมดา มีทั้งหน้าต่างและประตู แต่จากประสบการณ์การดำเนินงานในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตามคำแนะนำของสมาคมโซเดียมไฮโปคลอไรต์ ก็ยังแนะนำให้ใช้โครงสร้างแบบปิดสนิท ไม่ควรมีหน้าต่าง เพราะหากมีก๊าซคลอรีนรั่วออกมา ความสามารถในการป้องกันการรั่วไหลผ่านหน้าต่างก็จะไม่มีประสิทธิภาพ~
ขอร้องเช่นเดิมครับ บริษัทก็กำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องการปิดผนึกถังเก็บก๊าซคลอรีนเช
ถังเก็บก๊าซคลอรีนของเรามีประตูและหน้าต่าง โดยหน้าต่างจะเป็นแบบม้วนลงได้ สามารถควบคุมได้ทั้งจากห้องควบคุมและบริเวณใกล้เคียง ภายในถังมีเครื่องตรวจจับก๊าซคลอรีน กล้องวงจรปิด ระบบระบายอากาศ รวมถึงระบบพ่นสารละลายด่างและน้ำ เมื่อเกิดการรั่วไหล สามารถปิดประตูม้วนลงได้ และเปิดระบบพ่นสารละลายด่างและน้ำเพื่อดักจับก๊าซคลอรีนที่รั่วไหลมา แล้วนำไปยังหอกำจัดก๊าซเพื่อทำลายก๊าซดังกล่าว
มีการออกแบบโครงสร้างที่เป็นแบบปิด มีประตู แต่ไม่มีหน้าต่าง ปัญหาตอนนี้คือผู้เชี่ยวชาญต้องการให้ออกแบบระบบระบายอากาศสำหรับกรณีเกิดอุบัติเหตุ โดยให้มีการระบายอากาศ 14 ครั้งตามมาตรฐาน แต่ผู้เชี่ยวชาญไม่เห็นด้วย และยืนยันว่าควรคำนวณจากปริมาณการรั่วไหลของอากาศแทน ไม่ทราบว่าวิธีการคำนวณแบบนั้นมีเกณฑ์อะไร ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ?
ในเมื่อเป็นระบบที่ปิดสนิท ก็ควรจะไม่มีหน้าต่างไว้เลย ส่วนประตูนั้นก็จำเป็นต้องมีไว้ แต่ต้องปิดไว้ตลอดเวลา มิฉะนั้นจะเรียกว่าระบบที่ปิดสนิทได้อย่างไร แล้วการคำนวณปริมาณการรั่วไหลนั้น จะคำนวณจากปริมาณคลอรีนเหลวที่อยู่ในถังต่างๆ หรือเปล่า?
เราเคยออกแบบระบบสำหรับการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับคลังเก็บก๊าซคลอรีนเหลวให้กับโรงงานผลิตไตรคลอรีนฟอสเฟตแห่งหนึ่ง (มีถังเก็บก๊าซคลอรีนเหลวขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ถัง) โดยระบบดังกล่าวประกอบด้วยระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ ระบบตรวจจับ และระบบระบายแรงดัน
อยากทราบว่ามีข้อกำหนดเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างถังเก็บสารในแนวนอนนี้กับโกดังหรือไม่ครับ? ข้อกำหนดความห่างเพื่อป้องกันไฟ คือ 3 เมตรเหรอ?
ใช่ครับ ระยะห่างระหว่างถังกับผนังต้องมีอย่างน้อย 3 เมตร
เรียนรู้มาแล้วครับ อยากจะถามหน่อยว่า มีใครรู้ไหมว่าโดยปกติแล้วถังเก็บก๊าซคลอรีนจะมีขนาดเท่าไหร่กันบ้าง มีขนาดใหญ่ๆ ด้วยไหมครับ? เช่น 100 ตารางเมตร.
การรั่วไหลของก๊าซในถังเก็บขนาดเล็ก มักจะคำนวณจากปริมาตรของถังเก็บแต่ละใบ ส่วนอาคารที่ใช้เก็บคลอรีนในรูปของของเหลวนั้น จำเป็นต้องมีคุณสมบัติทนไฟ ไม่สามารถมีหน้าต่างที่สามารถเปิด-ปิดได้ แต่สามารถมีหน้าต่างที่มีการปิดผนึกแบบถาวรได้ นอกจากนี้ยังสามารถมีระบบระบายอากาศได้ แต่ควรแยกออกจากระบบระบายอากาศในสถานการณ์ฉุกเฉินด้วย