Thread Content
ปัจจุบัน 1 เจิ้งฟางมีโครงการ สถาบันออกแบบกำหนดระยะห่างตามข้อกำหนดอาคาร 4.3.7 และพิจารณาให้ปูพื้นด้วยทรายสีเหลือง สามารถพิจารณา 50% ของระยะห่างได้หรือไม่? คุณเห็นด้วยกับมุมมองของสถาบันการออกแบบหรือไม่ เพราะเหตุใด โปรดระบุพื้นฐาน 2 ฝ่ายค้าน 1 ถังเก็บแอมโมเนียเหลว ตามหมายเหตุ 2 ของข้อ 6.3.3 ของ "กฎเกณฑ์ปิโตรเคมี" ข้อกำหนดระยะห่างในการป้องกันอัคคีภัยระหว่างถังเก็บแอมโมเนียเหลวควรเหมือนกับข้อกำหนดสำหรับถังเก็บไฮโดรคาร์บอนเหลว หมายเหตุ 6 ของตาราง 4.2.1 ของ "รหัสป้องกันอัคคีภัยการออกแบบอาคาร" GB50016-2014 ใช้สำหรับถังเก็บของเหลวไวไฟ และมีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้รหัส 2. ต้องติดตั้งถังเก็บแอมโมเนียเหลวตามข้อ 6 ของข้อ 6.3.5 ของ "กฎเกณฑ์ปิโตรเคมี" การติดตั้งเขื่อนดับเพลิงและฉากกั้นของถังเก็บแอมโมเนียเหลวแบบแรงดันเต็มที่และกึ่งแช่เย็นจะเหมือนกับการติดตั้งถังเก็บไฮโดรคาร์บอนเหลว ดังนั้นถังเก็บแอมโมเนียเหลวจึงไม่สามารถฝังใต้ดินได้ หมายเหตุ 6 ของตาราง 4.2.1 ของ "รหัสป้องกันอัคคีภัยการออกแบบอาคาร" GB50016-2014 ใช้สำหรับถังเก็บของเหลวไวไฟ และมีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้รหัส 3. ตาม "ข้อบังคับเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับแอมโมเนียในแผนกที่สี่ของสารเคมีอันตรายของการบริหารทั่วไปด้านความปลอดภัยในการทำงาน" (1) มาตรการความปลอดภัยในพื้นที่ถังเก็บแอมโมเนียเหลว เช่น มีการติดตั้งสัญญาณเตือนแอมโมเนียในพื้นที่ถังแอมโมเนียเหลว หรือไม่ มีการติดตั้งสเปรย์ม่านน้ำที่มีฝาปิดเต็มความกว้างและประสานกันหรือไม่ 4. ปัจจุบันไม่มีพื้นฐานมาตรฐานสำหรับการฝังภาชนะรับแรงดันไฮโดรคาร์บอนเหลวแอมโมเนียเหลวไว้ใต้ดิน? จะนำกฎระเบียบในการตรวจสอบภาชนะรับความดันไปใช้อย่างไร ไม่มีแบบอย่างสำหรับการติดตั้งถังเก็บแอมโมเนียเหลวใต้ดิน ถังเก็บภาชนะรับแรงดันผสมกับถังเก็บของเหลวไวไฟ ดังนั้นจึงไม่มีพื้นฐานที่เชื่อถือได้ในเรื่องความปลอดภัยและการออกแบบไม่ได้รับการอนุมัติ คุณสนับสนุนอันไหน? กรุณาอธิบายเหตุผล เป็นการดีที่สุดที่จะแสดงรายการมาตรฐานพื้นฐาน
ผู้เชี่ยวชาญสามารถเข้ามาให้คำแนะนำฉันได้ หากคุณไม่ทราบ โปรดขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในหน่วย ขอบคุณ
โอเค ฉันขอถามคุณอีกครั้ง จากหลักเกณฑ์การออกแบบอาคาร มาตรา 4.3.7 และ 4.4.1 ฉันสามารถสรุปจากข้อกำหนดทั้งสองนี้ว่าถังเก็บแอมโมเนียเหลวสามารถติดตั้งใต้ดินได้หรือไม่
ถังเก็บแอมโมเนียเหลวถูกฝังอยู่ใต้ดิน เมื่อเกิดการรั่วไหล วิธีการตรวจจับการรั่วไหลและวิธีจัดการกับการรั่วไหลอาจเป็นปัญหาที่น่าหนักใจ ส่วนที่เหลือจะมีการหารือด้านล่าง……
ในกรณีนี้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวก็ประสบปัญหานี้เช่นกัน แต่ทั้งบรรทัดฐานและความเป็นจริงต่างเห็นพ้องกันว่าก๊าซปิโตรเลียมเหลวควรฝังไว้ใต้ดิน
ถ้าเป็นฉัน ฉันจะเลือกฝั่งตรงข้าม ในสถานการณ์ปัจจุบันด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การออกแบบที่มีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่สมจริงและมองการณ์ไกลที่สุดจะเป็นประโยชน์ และกฎระเบียบปิโตรเคมีก็เป็นกฎระเบียบพื้นฐานที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
แอมโมเนียเหลวและก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีคุณสมบัติต่างกัน แอมโมเนียเหลวละลายได้ง่ายในน้ำ ฝังดินไม่สมควรใช่ไหม?
ไม่ใช่ว่าบริษัทปิโตรเคมีจะสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์
นอกจากนี้ถังเก็บแอมโมเนียเหลวยังต้องติดตั้งน้ำแบบสเปรย์อีกด้วย ถ้าฝังใต้ดินจะฉีดน้ำฉีดยังไงคะ?
ฉันไม่เคยเห็นถังเก็บแอมโมเนียเหลวฝังอยู่ใต้ดินเลย ส่วนใหญ่จะจัดกลางแจ้งบนพื้นดิน แต่ฉันเคยเห็นถังเก็บแอมโมเนียเหลวแนวนอนสองถังของบริษัทติดตั้งอยู่ในสระน้ำ
ฉันไม่ได้ถามทางออนไลน์ด้วยว่าสามารถตั้งค่าได้หรือไม่
ฉันยอมรับโครงการฝังแอมโมเนียเหลว และดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหาอะไร
คุณสังเกตหรือไม่ว่าหมายเหตุ 2 ของข้อ 4.4.1 ของข้อบังคับอาคารหมายถึง "ถังเก็บใต้ดิน" และของเหลวไวไฟหมายถึง "ถังเก็บที่ถูกฝัง" ที่น่าสนใจมากคือถังเก็บใต้ดินไม่จำเป็นต้องถูกฝังใต้ดินเสมอไป . .
โพสต์นี้แก้ไขล่าสุดโดย chuxl เมื่อ 2016-8-5 15:51 คุณพูดถูกจริงๆ ฉันคิดว่าถังเก็บใต้ดินเป็นชนิดที่ไม่จำเป็นต้องคลุมด้วยดิน แต่ตามกฎระเบียบแล้วจะกลายเป็นถังเก็บแบบฝัง
ดังนั้นจึงสามารถใช้สปริงเกอร์หรือเขื่อนชนิดใดก็ได้ ความเห็นอันต่ำต้อยของฉัน
ฝังไว้ใต้ดิน ถ้ามีน้ำรั่ว จะทำอย่างไร?
ถังเก็บใต้ดินและถังเก็บแบบฝังเป็นสองแนวคิดที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด หากถังเก็บทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ติดตั้งอยู่ใต้พื้นดินและตั้งอยู่ในสระถัง ถังเหล่านั้นจะเป็นถังเก็บใต้ดินหรือกึ่งใต้ดิน หากถังเก็บทั้งหมดติดตั้งอยู่ใต้ดินและปิดทับด้วยดินโดยตรงหรือเติมทรายลงในสระถัง ถังเก็บจะถูกฝังไว้