Thread Content
มีปั๊มอยู่เครื่องหนึ่ง ซึ่งมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ปั๊มทำงานโดยไม่มีสารไหลผ่านต่อไป เพราะอาจทำให้ปั๊มเสียหายได้ ขณะนี้จำเป็นต้องติดตั้งตัวควบคุมแรงดันไว้ที่ปั๊ม เพื่อให้ปั๊มหยุดทำงาน เมื่อแรงดันขณะปั๊มทำงานอยู่ต่ำกว่าค่าขั้นต่ำที่ตัวควบคุมแรงดันกำหนดไว้ หากความดันของปั๊มต่ำขณะที่กำลังทำงาน การหยุดปั๊มก็เป็นเรื่องง่าย แค่มีสวิตช์ตั้งค่าค่าสูงสุดและต่ำสุดก็พอแล้ว 。 。 แต่ปัญหาตอนนี้ก็คือ หากมีการเชื่อมต่อสายไฟเข้ามาด้วย ปั๊มก็จะไม่สามารถทำงานได้ เพราะเมื่อไม่มีการใช้งานปั๊ม ตัวควบคุมแรงดันก็จะอยู่ในสภาพปิดอยู่เสมอ ขอให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยดูหน่อยครับ. จะทำอย่างไรดีกับสถานการณ์นี้.
แทนที่จะควบคุมปั๊ม ก็ควรควบคุมระดับของของเหลวและใช้ระบบล็อกการทำงานของปั๊มแทน
การป้อนวัสดุไม่จำเป็นต้องใช้คนหรือเปล่า หรือจะใช้สวิตช์สองทางเพื่อควบคุมปั๊มก็ได้นะ
ไม่ๆๆ สถานการณ์ในโรงงานของเราค่อนข้างพิเศษหน่อย มีถังบางใบที่ไม่มีเครื่องวัดระดับของเหลว แล้วพนักงานในโรงงานของเราก็คงไม่สามารถอยู่ที่นั่นตลอดเวลาขณะที่มีการปั๊มของเหลวได้หรอกนะ. พูดมากเกินไปก็จะน้ำตาไหล.
{:2_30:}ฉันก็คิดว่าการเชื่อมต่อปั๊มกับเครื่องวัดระดับของเหลวนั้นสะดวกดีนะ ไม่ทราบว่าผู้บริหารคิดอย่างไรบ้าง. บอกว่าใช้ตัวควบคุมแรงดัน. แต่สำหรับตัวควบคุมแรงดันแล้ว ก็จะมีปัญหาแบบที่กล่าวมาข้างต้นนี่แหละ.
เพิ่มโมดูลการล็อกของปั๊มเข้าไปด้วยนะ หากเป็นการล็อกแบบขาดสายไฟ ก็ให้เพิ่มโมดูลการล็อกแบบมีการชะลอเวลาเข้าไป ส่วนถ้าเป็นการล็อกแบบปิดสวิตช์ ก็ให้เพิ่มโมดูลการล็อกแบบมีการชะลอเวลาเช่นกัน.
ให้ติดสวิตช์แบบมือหมุนเข้าไปที่สวิตช์ควบคุมแรงดันด้วย โดยเมื่อจะเปิดปั๊ม ให้กดสวิตช์ให้อยู่ในตำแหน่งเปิดก่อน แล้วค่อยปิดสวิตช์เมื่อแรงดันสูงขึ้น ยกเว้นว่าจะเป็นระบบอัตโนมัติที่ไม่จำเป็นต้องมีคนควบคุมเลย
ควบคุมระดับของของเหลวและการทำงานของปั๊ม โดยมีการควบคุมแรงดันในท่อส่งออก โดยเราจะควบคุมให้ปั๊มหยุดทำงานเมื่อแรงดันสูง และให้ปั๊มเริ่มทำงานเมื่อแรงดันต่ำ