เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมแรงดันบนปั๊ม และอุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อกัน

2016-07-26View Original

Thread Content

มีปั๊มอยู่เครื่องหนึ่ง ซึ่งมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ปั๊มทำงานโดยไม่มีสารไหลผ่านต่อไป เพื่อไม่ให้ปั๊มเสียหาย ขณะนี้จำเป็นต้องติดตั้งตัวควบคุมแรงดันไว้ที่ปั๊ม เพื่อให้ปั๊มหยุดทำงาน เมื่อแรงดันขณะปั๊มทำงานอยู่ต่ำกว่าค่าขั้นต่ำที่ตัวควบคุมแรงดันกำหนดไว้ หากความดันของปั๊มต่ำขณะที่กำลังทำงาน การหยุดปั๊มก็เป็นเรื่องง่าย แค่มีสวิตช์ควบคุมระดับความดันสูงและต่ำก็พอแล้ว 。 。 แต่ปัญหาตอนนี้ก็คือ หากมีการเชื่อมต่อสายไฟเข้ามาด้วย ปั๊มก็จะไม่สามารถทำงานได้ เพราะเมื่อไม่มีการใช้งานปั๊ม ตัวควบคุมแรงดันก็จะอยู่ในสภาพปิดอยู่เสมอ ขอให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยดูหน่อยครับ. ควรจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไรดีคะ?
Reply #22016-07-26
{:3_50:}อย่าถามว่าทำไมต้องติดตั้งตัวควบคุมแรงดันไว้กับปั๊ม หรือทำไมถึงไม่ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระดับของเหลวด้วย. เพราะหัวหน้าบอกว่าต้องเพิ่มตัวควบคุมแรงดันเข้าไป ฉันเองก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นพวกเขาพูดคุยกันอย่างไร แทนที่จะเพิ่มระบบล็อกการทำงานตามระดับของของเหลว กลับต้องเพิ่มระบบล็อกการทำงานตามแรงดันแทน
Reply #32016-07-26
ใช้สวิตช์แบบปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อถึงค่าที่กำหนด สวิตช์จะตัดการเชื่อมต่อ
Reply #42016-07-26
จะเพิ่มรีเลย์เวลาเข้าไปในวงจรได้ไหม? ขดลวดของรีเลย์เวลาถูกต่อเชื่อมกับสวิตช์ความดัน ส่วนขั้วต่อแบบปิดของรีเลย์เวลาจะถูกต่อแบบขนานกับสวิตช์ความดันทั้งสองด้าน
Reply #52016-07-26
สามารถนำสัญญาณความดันต่ำมาบวกกับสัญญาณการทำงานของปั๊ม แล้วเพิ่มเวลาหน่วงไว้ได้หรือไม่? เมื่อมีสัญญาณความดันต่ำพร้อมกับสัญญาณการทำงานของปั๊ม ให้หยุดการทำงานของปั๊มทันที;
Reply #62016-07-26
ปัญหานี้ไม่ควรให้เครื่องมือวัดจัดการ! ควรให้ระบบไฟฟ้าเป็นผู้เพิ่ม “การป้องกันกระแสไฟต่ำ” เข้าไปในระบบป้องกันมอเตอร์แทน. ปั๊มแม่เหล็กในปัจจุบันล้วนมีระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าที่ต่ำอยู่แล้ว
Reply #72016-07-26
และถ้าจำเป็นต้องเพิ่มระบบควบคุมด้วยแรงดันเข้ามาด้วยก็ไม่เป็นไร! ให้เริ่มทำงานด้วยโหมดมือก่อน เมื่อสถานการณ์มั่นคงแล้วค่อยเปลี่ยนมาใช้โหมดอัตโนมัติ. นั่นก็หมายความว่ามีข้อกำหนดด้านกระบวนการผลิตที่สูงขึ้นนิดหน่อย! และทุกครั้งก็ต้องมีการสตาร์ทปั๊มในที่เกิดเหตุด้วย
Reply #82016-07-27
นำสัญญาณเปิด/ปิดของปั๊มมาใช้ร่วมกับวงจรควบคุม
Reply #92016-07-27
ฉันก็คิดว่าน่าจะทำแบบนั้นเหมือนกัน :handshake
Reply #102016-07-27
ให้สัญญาณความดันทำหน้าที่เป็นทางลัดไปก่อน แล้วค่อยเปิดปั๊มเมื่อจำเป็น ไม่จำเป็นต้องซับซ้อนขนาดนั้น ถ้าจัดการได้ดีก็พอแล้ว~~
Reply #112016-07-28
ไม่ๆๆ ของฉันนี่คือตัวสัมผัสจะขาดการติดต่อเมื่อมีแรงกดหรือแรงกดต่ำลง ถ้าใช้แบบปิดตามปกติก็ทำให้เกิดสถานการณ์แบบนี้ไม่ได้หรอก.
Reply #122016-07-28
{:1_90:}ฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน. ดูเหมือนว่าจะมีแค่วิธีนี้เท่านั้นที่ใช้ได้.
Reply #132016-07-28
พี่ครับ ช่วยดูให้ดีๆ ก่อนที่จะขายนะครับ.
Reply #142016-07-28
ใช่. ที่หน้างานไม่มี PLC ถ้ามี PLC ฉันก็คงไม่ถามหรอก.
Reply #152016-07-28
ตู้ควบคุมไฟฟ้าในโรงงานค่อนข้างเก่าแล้ว ทำให้ยากที่จะติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเข้าไป ไม่เหมือนกับโรงงานใหม่ ซึ่งจะมีระบบป้องกันหากระดับกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ต่ำหรือสูงเกินไป
Reply #162016-07-28
ขอรู้หน่อยว่ามันคืออะไร ตอนที่อยู่ในสถานที่จริงไม่มี PLC เลย. มีเพียงปุ่มควบคุมแรงดันและปุ่มเปิด/ปิดปั๊มเท่านั้น
Reply #172016-07-28
งั้นก็อย่าใช้ตัวควบคุมแรงดันเลย ให้ใช้มาตรวัดแรงดันแบบใช้ขั้วไฟฟ้าแทน แล้วค่อยปรับค่าให้เหมาะสมเมื่อเริ่มทำงาน
Reply #182016-07-28
การดำเนินการแบบ AND สัญญาณควบคุมมอเตอร์ไม่จำเป็นต้องส่งไปยัง DCS เหรอ?
Reply #192016-07-28
แรงดันปลอดภัยไหม? คนอื่นๆ ก็ใช้สวิตช์ควบคุมการใช้แบนด์วิดท์กันทั้งนั้น.
Reply #202016-07-29
ขณะนี้โรงงานของเราอยู่ในช่วงทดลอง โดยบางส่วนใช้การควบคุมด้วยแรงดัน ส่วนบางส่วนใช้สวิตช์ควบคุมอัตราการไหล ยังไม่มีการนำระบบเหล่านี้มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ถือเป็นเพียงการทดลองในขนาดเล็กเท่านั้น
Reply #212016-07-29
เอ่อ ถ้าไม่ระบุไว้ก็หมายความว่าต้องกดเปิดด้วยมือนั่นแหละ. ขอโทษด้วยครับ ผมพูดมากเกินไป ทำให้ท่านต้องมาเสียเวลาอ่านสิ่งที่ผมเขียนไว้.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.