ฉันมีอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนอยู่ตัวหนึ่ง ตอนนี้ใช้งานไม่ได้ ขอถามว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับ

2016-07-26View Original

Thread Content

ทางฝั่งของผมมีถังเล็กๆ โดยมีสายไฟห่อหุ้มอยู่ภายในถัง และไม่มีช่องว่างระหว่างสายไฟเลย นอกจากนี้ น้ำมันที่ใช้สำหรับนำความร้อนภายในถังนั้น สามารถร้อนขึ้นได้สูงสุดถึง 600 องศาเซลเซียส ทางออกด้านล่างของคอยล์นั้นเชื่อมต่อกับถังไนโตรเจน โดยปริมาณไนโตรเจนที่ไหลผ่านนั้นมีน้อยมาก สิ่งที่ฉันต้องการก็คือให้อุณหภูมิที่ทางออกของคอยล์อยู่ที่ประมาณ 160 องศา แต่เมื่อสร้างอุปกรณ์นี้ขึ้นมาจริงๆ กลับพบว่าไม่ว่าปริมาณไนโตรเจนจะน้อยแค่ไหน อุณหภูมิที่ทางออกก็อยู่ที่ประมาณ 60-70 องศาเท่านั้น (เป็นอุณหภูมิที่สามารถสัมผัสได้ในระยะเวลาสั้นๆ) หากฉันปิดวาล์วที่ทางออกของคอยล์ไว้สักพัก แล้วเปิดวาล์วอีกครั้ง ก๊าซที่ไหลออกมาในครั้งแรกจะมีอุณหภูมิสูงมาก แต่ก๊าซที่ไหลออกมาในครั้งต่อๆ ไปจะมีอุณหภูมิต่ำมาก ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะ?
Reply #22016-07-26
หากมีของเหลวไหลผ่านภายในสายพานความร้อน ก็จะไม่มีปัญหาเลย 100% แต่ถ้าเปลี่ยนมาใช้ก๊าซแทน ก็จะใช้งานไม่ได้ อีกอย่างที่ต้องเพิ่มเติมคือ สายหม้อแปลงมีขนาดเล็กมาก ประมาณ 4 เส้นที่มีขนาดใหญ่ ส่วนถังสำหรับการให้ความร้อนมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 59 มม. และมีความสูงประมาณ 300 มม. สายหม้อแปลงถูกจัดเรียงไว้อย่างหนาแน่น ดังนั้นน่าจะไม่มีกรณีที่ก๊าซไม่ทันได้รับการแลกเปลี่ยนความร้อนก่อนที่จะรั่วออกไป อัตราการไหลของก๊าซนั้นต่ำมากๆ ตอนนี้เลิกงานแล้ว จึงส่งแบบร่างมาให้ไม่ได้ พรุ่งนี้จะดูสถานการณ์อีกที แล้วจะส่งแบบร่างมาให้ ขอบคุณทุกคนครับ! รอคอยคำตอบจากทุกคนนะ!
Reply #32016-07-27
ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของก๊าซต่ำ และพื้นที่สำหรับการถ่ายเทความร้อนก็น้อยเก ถ้าอยู่ในที่ปิดสนิทโดยไม่มีการไหลเวียนของอากาศ อุณหภูมิก็สามารถสูงขึ้นได้ แนะนำให้เปลี่ยนไปใช้ท่อที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนความร้อน
Reply #42016-07-27
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sosoby เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2016 เวลา 12:51 ขอบคุณสำหรับคำตอบ: เพิ่งตรวจสอบมา พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของไนโตรเจนนั้นต่ำมากจริงๆ ตอนนี้ช่างกำลังสร้างถังสองใบขึ้นมา เพื่อใช้วิธีการให้ความร้อนแก่ไนโตรเจนผ่านการเชื่อมต่อถังทั้งสองใบเข้าด้วยกัน คาดว่าคืนนี้น่าจะได้ผลลัพธ์แล้ว! ขอบคุณมาก
Reply #52016-07-27
วิธีการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบอื่นๆ นั้นไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนผ่านถังก็ยังคงต่ำอยู่ ทำให้ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนไม่ดีเช่นกัน
Reply #62016-07-30
พื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนความร้อนนั้นไม่เพียงพอเลย ผมคิดว่าคุณควรสลับตำแหน่งของท่อหมุนเวียนกับสารที่อยู่ในถังดู โดยให้ท่อหมุนเวียนใช้น้ำมันนำความร้อน ส่วนในถังให้ใช้ไนโตรเจน และควรมีการป้องกันความร้อนหลุดออกมาจากถังด้วย.
Reply #72016-07-31
หากภายในท่อเป็นก๊าซไนโตรเจน ควรใช้วัสดุเติมที่มีรูพรุน เพื่อลดความเร็วของกระแสก๊าซ และเพิ่มเวลาในการแลกเปลี่ยนความร้อน ;
Reply #82016-07-31
ท่อแผ่นปีก; หลายท่อไหล ช่วยลดความเร็วของกระแสน้ำ และเพิ่มเวลาในการแลกเปลี่ยนความร้อน ;
Reply #92016-08-01
สนับสนุนแบบท่อที่มีใบพัดระบายความร้อน และมีหลายช่องทางการถ่ายเทความร้อน ไม่จำเป็นต้องใช้แบบท่อเกลียว กำลังในการถ่ายเทความร้อนของคุณยังไม่เพียงพอ ควรใช้โปรแกรมออกแบบเครื่องถ่ายเทความร้อนมาคำนวณดูก่อน หรือคำนวณด้วยวิธีง่ายๆ ด้วยตัวเองก็ได้ หากไม่มีข้อมูลพื้นฐานมาช่วย การออกแบบเครื่องถ่ายเทความร้อนที่เหมาะสมจำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ที่มากมาย
Reply #102016-08-01
หากท่อสปริงล็อกมีความหนาแน่นสูงเกินไปก็ไม่ดีเช่นกัน เพราะจะทำให้การถ่ายเทความร้อนและการไหลของน้ำมันนำความร้อนที่ด้านนอกไม่ดี นอกจากนี้ การคำนวณความหนาของผนังท่อสปริงล็อกนั้นถูกต้องหรือเปล่า?
Reply #112016-08-01
มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อการถ่ายเทความร้อน ได้แก่ พื้นที่สำหรับการถ่ายเทความร้อน ความแตกต่างของอุณหภูมิ และค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน สำหรับอุปกรณ์ของคุณ ผมอยากจะพูดถึงค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนเป็นพิเศษครับ ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนขึ้นอยู่กับค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของสื่อทั้งสองด้าน โดยด้านหนึ่งเป็นก๊าซ และอีกด้านหนึ่งเป็นน้ำมัน ซึ่งสื่อทั้งสองชนิดนี้มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนที่ต่ำมาก ดังนั้นค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนจึงต้องต่ำไปด้วย ยิ่งไปกว่านั้น หากการไหลของน้ำมันด้านที่มีความร้อนไม่ดี น้ำมันร้อนบนพื้นผิวของ Coiled Tube ก็จะไม่สามารถถูกเปลี่ยนใหม่ได้ทันเวลา ส่งผลให้การถ่ายเทความร้อนแย่ลง แล้วจะสามารถถ่ายทอดความร้อนให้กับก๊าซได้อย่างไร? ด้วยรูปแบบของอุปกรณ์ของคุณ มีวิธีแก้ปัญหาสองวิธี ได้แก่ หนึ่งคือต้องทำให้ท่อมีลักษณะเรียวยาวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อเพิ่มอัตราการไหลของก๊าซ และช่วยเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนที่ด้านในของท่อ ; ประการที่สองคือการเสริมสร้างการไหลของน้ำมันร้อน เพื่อเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนที่ด้านนอกของ Coiled Tube
Reply #122016-08-02
เห็นด้วย. น้ำมันในขวดเล็กๆ ของเขาแทบไม่ไหลเลย ซึ่งก็คล้ายกับการถ่ายเทความร้อนด้วยรังสี บางทีถ้าเปลี่ยนมาใช้รูปแบบท่อแทน การถ่ายเทความร้อนด้วยการพาความร้อนของสื่อทั้งสองอย่างก็น่าจะดีขึ้นนะ. ก๊าซก็ต้องมีกระแสวนเช่นกัน ไม่อย่างนั้นแรงต้านความร้อนในลักษณะกระแสเรียบก็จะสูงเกินไป
Reply #132016-08-02
ลองเปลี่ยนวิธีดูสิ ถ้าทำแบบนี้ต่อไป อุณหภูมิในโถก็คงไม่สามารถสูงขึ้นได้หรอก

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.