Thread Content
สำหรับอินเทอร์เฟซไฟฟ้าที่ใช้ในการเชื่อมต่อสายไฟของเครื่องมือวัดที่มีคุณสมบัติกันระเบิด เช่น 1/2” NPT(F) แล้วเครื่องมือวัดนั้นจะมีวงแหวนกันระเบิดมาให้พร้อมหรือไม่? ใช้สำหรับการปิดผนึกเพื่อป้องกันการระเบิด ยังคงไม่มีวงแหวนกันรั่ว จำเป็นต้องใช้ท่อยืดกันระเบิด + ข้อต่อกันรั่วกันระเบิดเพื่อทำการปิดผนึกหรือไม่? อีกตัวอย่างหนึ่งคือกล่องเชื่อมต่อที่ทนทานต่อการระเบิด โดยปกติแล้วจะมีจุดเชื่อมต่อที่ทนทานต่อการระเบิดมาให้ด้วย ในกรณีนี้จำเป็นต้องใช้ท่อยืดหยุ่นที่ทนทานต่อการระเบิดด้วยหรือไม่? วันนี้ผู้ผลิตอุปกรณ์ป้องกันการระเบิดถามฉันคำถามหนึ่ง นั่นก็คือ ในเมื่อเป็นเครื่องมือวัดที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิด ก็ควรจะมีวงแหวนกันน้ำมาใช้ร่วมด้วย เพื่อให้สามารถปิดผนึกได้โดยตรง แล้วทำไมถึงยังต้องมีอุปกรณ์ปิดผนึกแบบป้องกันการระเบิดอีกด้วยล่ะ? ดังนั้น คำถามสำคัญก็คือ เครื่องมือวัดที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอันตรายจากการระเบิดนั้น มีวงแหวนปิดผนึกด้วยหรือไม่?
ฮ่าๆ~ กลัวจังเลย ไม่เข้าใจเลยว่าจะทำยังไงดี~:L
จากความเข้าใจส่วนตัว อุปกรณ์วัดที่ทนทานต่อการระเบิดนั้นไม่มีจุดเชื่อมต่อที่สามารถป้องกันการรั่วไหลได้ โดยอุปกรณ์วัดดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติที่สามารถทนต่อการระเบิดได้ตามมาตรฐานที่กำหนด หากคุณใช้ท่อที่ทนทานต่อการระเบิด ก็จะไม่จำเป็นต้องมีจุดเชื่อมต่อที่สามารถป้องกันการรั่วไหลอีก แต่ถ้าคุณไม่ใช้ท่อดังกล่าว ก็จำเป็นต้องมีจุดเชื่อมต่อที่สามารถป้องกันการรั่วไหล พร้อมทั้งต้องใช้กาวที่ทนทานต่อการระเบิดเพิ่มเติมด้วย
ขอบคุณสำหรับโพสต์ด้านบน! งั้นคุณลองพูดถึงเรื่องห้าสิบสตางค์อีกทีสิ แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กๆ แต่ในฟอรัมนี้ก็มีคนที่เข้าใจเรื่องนี้ไม่มากนัก.
มีใครอยากพูดคุยเรื่องนี้อีกไหม?
ที่จริงแล้ว สายยางยืดทนระเบิดและจุดเชื่อมต่อสายไฟที่ทนระเบิดในปัจจุบันนั้น ล้วนมีวงแหวนกันระเบิดมาให้พร้อมแล้ว กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ หากไม่ต้องการให้ผู้ผลิตเครื่องมือวัดเป็นผู้จัดหาจุดเชื่อมต่อสายไฟมาให้ แต่เลือกซื้อสายยางยืดทนระเบิดหรือจุดเชื่อมต่อสายไฟมาเอง ก็ไม่สำคัญว่าเครื่องมือวัดนั้นจะมีวงแหวนกันระเบิดมาให้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขณะผลิตเครื่องมือวัดนั้น ช่องเชื่อมต่อทางไฟฟ้าจำเป็นต้องมีการปิดผนึกไว้ บริษัทผู้ผลิตบางแห่งจึงใช้พลาสติกแบบง่ายๆ ร่วมกับแผ่นปิดผนึกเพื่อปิดช่องเชื่อมต่อทางไฟฟ้าแทน แต่วงแหวนกันน้ำนี้อาจไม่เหมาะสมสำหรับสายยางกันระเบิดหรืออุปกรณ์กรานที่ใช้ร่วมกับเครื่องมือวัดนี้ก็ได้ นอกจากนี้ ขอแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับชั้น 4 ด้วย: ส่วนที่ใช้สำหรับปิดผนึกสายไฟที่มีคุณสมบัติกันระเบิดนั้น จะใช้วงแหวนปิดผนึกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของสารต่างๆ ส่วนกาวกันระเบิดนั้น จะถูกนำมาใช้ในกรณีที่ไม่มีส่วนปิดผนึกสำหรับสายไฟที่มีคุณสมบัติกันระเบิด หรือในกรณีของท่อสำหรับส่งสายไฟที่ไม่มีส่วนปิดผนึก เช่น ท่อที่ใช้สำหรับส่งสายไฟเข้าออกอาคาร หรือท่อที่ไม่มีส่วนปิดผนึกภายใน
หากมีคำถามเกี่ยวกับการป้องกันระเบิด ผมมีเพื่อนที่เชี่ยวชาญด้านนี้อยู่ (คุณเฉิน หัวหน้าฝ่ายวิจัยด้านการป้องกันระเบิดจากสถาบันวิจัยการป้องกันระเบิดนานหยาง) หวังว่าเขาจะสามารถช่วยคุณได้!
ฉันคิดว่าฉันไม่ได้ทำผิดนะ ตอนที่ใช้จุดเชื่อมแบบปิดสนิท ส่วนของสายไฟที่อยู่ในท่อป้องกันนั้นจำเป็นต้องใช้กาวกันระเบิด มิฉะนั้นรูของท่อป้องกันก็อาจสึกหรอ หรืออาจทำให้สายไฟขาดได้ในที่สุด
ควรศึกษาข้อกำหนดต่างๆ ให้ดี โดยมีข้อมูลคำตอบทั้งหมดเกี่ยวกับปัญหานี้อยู่ในมาตรฐาน “GB 3836.2-2010 สภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิด ส่วนที่ 2” และ “GB 50093-2013”
สิ่งที่คุณพูดถึงนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการระเบิดเลย แต่เป็นเรื่องของการปกป้องสายไฟธรรมดาๆ เท่านั้น ในคู่มือการติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติกำหนดให้ต้องใช้ฝาปิดสายไฟ แต่ในพื้นที่จริงหลายแห่งกลับใช้กาวป้องกันการระเบิดแทน
มันไม่เกี่ยวกับการป้องกันระเบิดนะ ผมใช้กาวป้องกันระเบิดนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้สายไฟเสียหายรุนแรงขณะถูกดึงนั่นเอง
สามารถระบุได้ว่าต้องการให้มีอุปกรณ์ปิดผนึกหรือไม่ โดยปกติแล้วจะไม่มีให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ แค่ต้องระบุขนาดของช่องเชื่อมต่อทางไฟฟ้าเท่านั้น จากนั้นก็สามารถซื้ออุปกรณ์ปิดผนึกมาใช้เองได้ (บางครั้งเรียกว่า “กรันนิ่ง”) หรืออาจมอบหมายให้ผู้ติดตั้งเครื่องมือวัดเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์มาให้ก็ได้ หากมีท่อที่ทนทานต่อการระเบิดมาให้แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ปิดผนึกแยกต่างหาก เพราะท่อดังกล่าวมีรูปแบบสกรูสำหรับปิดผนึกทั้งสองด้านอยู่แล้ว สิ่งที่ต้องใส่ใจก็คือขนาดของช่องเชื่อมต่อเท่านั้น.
ขอผมพูดสักหน่อยนะครับ. สำหรับแบบกันระเบิดนั้น มีอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อได้สองแบบ ได้แก่ ท่อยืดหยุ่นกันระเบิด และจุดเชื่อมต่อที่มีการปิดผนึกกันระเบิด ท่อยืดที่มีคุณสมบัติกันระเบิดจำเป็นต้องมีชุดคล้องยึด จากการสอบถามผู้ผลิตชั้นนำหลายราย พบว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ในลักษณะนี้เลย ; ข้อต่อกันระเบิดแบบปิดผนึกถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน หากเครื่องมือวัดแบบกันระเบิดมีอุปกรณ์สำหรับนำสัญญาณแบบกันระเบิดมาใช้ในตัว โดยทั่วไปจะหมายถึงจุดเชื่อมต่อแบบปิดสนิท แต่การเชื่อมต่อกับสายยางกันน้ำหรือสายยางที่มีความยืดหยุ่นนั้นมีความยากพอสมควร ควรใช้ท่อยืดที่ทนต่อการระเบิดโดยตรง (ไม่มีอุปกรณ์จับยึด) เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องมือวัดที่มีการป้องกันการระเบิด หากไม่มีอุปกรณ์สำหรับนำสัญญาณเข้ามา ก็ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนด! แม้แต่เครื่องมือประเภทเพนน์อินก็ใช้การไม่ได้ เพราะจะมีน้ำเข้ามาได้ แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัญหาเล็กๆ น้อยๆ แต่ก็มีคนน้อยมากที่เข้าใจได้
หากต้องการสั่งซื้อท่อเชื่อมต่อแบบทนระเบิด กล่องปิดผนึกแบบทนระเบิด หรือข้อต่อแบบทนระเบิด สามารถมาหาฉันได้ครับ.
รูปแบบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์วัดมี 2 แบบ คือ แบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ในฟอรัมนี้ คุณสามารถค้นหาดูได้ครับ.
เครื่องมือวัดที่ทนต่อการระเบิด โดยปกติแล้วจะไม่มีวงแหวนกันรั่วสำหรับใช้ในสภาพแวดล
ต้องบอกข้อกำหนดที่ชัดเจนกับผู้ผลิต ว่าจะใส่อะไร ไม่ใส่อะไร ก็ขึ้นอยู่กับคุณเอง
เครื่องมือวัดที่ทนต่อการระเบิดนั้น มีการออกแบบมาให้มีระบบปิดผนึกไว้แล้ว อุปกรณ์วัดที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิดนั้น จะมีข้อต่อโลหะแบบ NPT ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับสายไฟที่มีเปลือกหุ้มได้โดยตรง
คำถามที่เจ้าของกระทู้ตั้งไว้ก็ทำให้ฉันสับสนเช่นกัน โดยปกติแล้ว เครื่องมือวัดที่ทนทานต่อการระเบิดมักจะมีวงแหวนกันน้ำและน็อตสำหรับกดให้แน่นมาพร้อมกับเครื่องมือเหล่านั้น แต่ไม่มีการระบุไว้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อสายไฟหรือไม่ ดังนั้นจึงไม่แน่ใจว่าควรจะใช้ท่อยืดที่ทนทานต่อการระเบิดในการเชื่อมต่อโดยตรง หรือจำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์สำหรับกดสายไฟให้แน่นเพิ่มเติมอีกด้วยหรือไม่
ท่อยืดกันระเบิดมีจุดเชื่อมต่อกันระเบิดที่ทั้งสองปลายหรือมีเฉพาะที่ด้านเครื่องมือวัดเท่านั้น? ฉันดูในแบบรูปแปลนการติดตั้งแล้ว พบว่าท่อยืดหยุ่นที่วาดไว้นั้นมีจุดเชื่อมต่อทั้งสองปลาย แต่ก็มีคนบอกว่าแค่ติดตั้งจุดเชื่อมต่อที่ปลายฝั่งเครื่องมือวัดก็พอแล้วเหรอ? มีผู้เชี่ยวชาญเสนอแนวทางการปรับปรุงในลักษณะนี้หรือไม่?