มาตรฐานการติดตั้งวาล์วควบคุมหนึ่งตัว (วาล์วที่บริเวณโคน) สำหรับเครื่องมือวัดคืออะไร? อนุญาตให้มีรอยเกลียวหรือการเชื่อมต่อด้วยวิธีอื่นๆ บริเวณหน้าวาล์วที่รากได้หรือไม่?

2016-07-27View Original

Thread Content

มาตรฐานการติดตั้งวาล์วควบคุมหนึ่งตัว (วาล์วที่บริเวณโคน) สำหรับเครื่องมือวัดคืออะไร? อนุญาตให้มีรอยเกลียวหรือการเชื่อมต่อด้วยวิธีอื่นๆ บริเวณหน้าวาล์วที่รากได้หรือไม่? หวังว่าจะสามารถให้มาตรฐานที่สามารถตรวจสอบได้ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ! ! reward_7ree
Reply #22016-07-27
มาตรฐานการก่อสร้างและการตรวจรับเครื่องมือวัด GB50093-2013
Reply #32016-07-27
โดยทั่วไปแล้ว จะไม่มีการใช้สกรูเพื่อเชื่อมต่อกับวาล์ว
Reply #42016-07-27
《GB 50093-2013 มาตรฐานการก่อสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของระบบเครื่องมือวัดอัตโนมัติ》 5 การติดตั้งชิ้นส่วนสำหรับการเก็บข้อมูล 5.1.7 ในการติดตั้งชิ้นส่วนสำหรับการเก็บข้อมูล ไม่ควรมีการเจาะรูหรือวางชิ้นส่วนนั้นไว้บนรอยเชื่อมหรือขอบของรอยเชื่อม 5.1.9 การเชื่อมต่อวาล์วสำหรับการเก็บข้อมูลกับอุปกรณ์หรือท่อนั้น ไม่ควรใช้วิธีการเชื่อมต่อแบบคลิป
Reply #52016-07-27
ดูในคัลเลกชันรูปภาพเลยค่ะ HG/T 21581-2012
Reply #62016-07-28
การเชื่อมต่อนั้นไม่มีปัญหาแน่นอน ในคู่มือ HG/T 21581 มีข้อมูลเกี่ยวกับวาล์วแบบเชื่อมต่อด้วยการเชื่อม รวมถึงวาล์วแบบลูกบอลที่สามารถติดตั้งด้วยแผ่นฟลันจ์ได้อีกด้วย สำหรับกรณีที่เป็นปากด้ายด้วย อยากจะถามว่ามีข้อกำหนดที่ชัดเจนว่าสามารถทำได้หรือไม่ได้บ้างไหมครับ?
Reply #72016-07-28
ผมก็คิดว่าโดยปกติแล้วไม่ควรใช้การเชื่อมต่อด้วยสกรูก่อนการติดตั้งวาล์ว แต่ก็หาข้อกำหนดหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องไม่เจอ ขอความช่วยเหลือด้วยครับ.
Reply #82016-07-28
ขอบคุณครับ ผมคิดว่าไม่ควรใช้การเชื่อมต่อด้วยสกรูก่อนการติดตั้งวาล์ว แต่ยังหาข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องไม่เจอ ขอความช่วยเหลือด้วยครับ.
Reply #92016-07-28
ข้อกำหนดไม่ได้ระบุว่าวาล์วที่อยู่บริเวณโคนต้องเชื่อมเท่านั้น ไม่สามารถใช้การเชื่อมแบบสลักเกลียวได้ น่าจะเป็นเพราะคำนึงถึงสถานการณ์อื่นๆ เช่น การติดตั้งเครื่องมือวัดในสภาพแวดล้อมที่มีความดันต่ำ หรือมีสารที่ไม่เป็นพิษ ในกรณีเช่นนั้นการใช้การเชื่อมแบบสลักเกลียวก็สามารถใช้ได้เช่นกัน นอกจากนี้ เพื่อความปลอดภัย ผมก็เลือกใช้วิธีการเชื่อมด้วยเช่นกัน
Reply #102016-07-28
ถ้าสามารถเชื่อมได้ จะใช้สกรูทำไม? มีพลังแต่ไม่รู้จะใช้ที่ไหน คงเป็นเพราะกินจนอิ่มเกินไปแล้วล่ะ.
Reply #112016-07-29
การเชื่อมต่ออุปกรณ์กระบวนการ ท่อ และวาล์วควบคุมระดับ (ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าวาล์วระดับหนึ่ง) นั้น สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกก็คือความเสี่ยงจากการรั่วไหล เพราะเมื่อเกิดการรั่วไหลขึ้น ก็จะต้องหยุดกระบวนการผลิตไปก่อน ดังนั้นโดยทั่วไปจึงใช้วิธีการเชื่อมหรือการเชื่อมต่อด้วยแฟลงก์เท่านั้น
Reply #122016-07-29
ควรใช้การเชื่อมด้วยแบริ่งจะดีที่สุด เพราะจะทำให้สะดวกต่อการเปลี่ยนหรือซ่อมแซม และไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนภายในด้วย ปัจจุบันมีปัญหาการรั่วซึมจากการเชื่อมเยอะขึ้นด้วย การเชื่อมบริเวณเอวหรือการซ่อมแซมนั้นต้องมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนภายใน ซึ่งค่อนข้างยุ่งยาก
Reply #132016-07-29
ผู้รับเหมาก่อสร้างได้รับงาน 3 โครงการ และเพื่อความสะดวก จึงสร้างช่องสำหรับวัดความดันไว้ 2 ช่อง

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.