Thread Content
ระบบควบคุมอุณหภูมิและความดันไอน้ำในสายการผลิตกระดาษแข็ง โดยมีการใช้ PLC ของยี่ห้อ Delta ร่วมกับโมดูลอินพุต/เอาต์พุตแบบอนาล็อก โมดูลอินพุตแบบอนาล็อก (04AD) นั้นเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์วัดระดับของของเหลวจำนวน 7 ตัว และเซ็นเซอร์วัดความดันอีก 3 ตัว โมดูลส่งสัญญาณแบบอนาล็อก (04DA) เชื่อมต่อกับวาล์วควบคุมแบบไฟฟ้าจำนวนสามตัว วาล์วควบคุมแรงดัน 3 ตัว โดยมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 220V ส่วนสัญญาณอินพุตคือ 4-20MA ระยะทางจากโมดูลส่งสัญญาณแบบอนาล็อกไปยังวาล์วควบคุมแบบไฟฟ้าคือ 200 เมตร แหล่งจ่ายไฟแบบ DC Switching Power Supply มีกำลังไฟ 350 วัตต์ แรงดันไฟ 24 โวลต์ (ใช้สำหรับจ่ายไฟให้กับเซ็นเซอร์วัดระดับของของเหลวและเซ็นเซอร์วัดความดัน) ปัจจุบันมีปัญหาคือ สัญญาณ 4-20MA ที่ส่งออกมาจาก PLC ไม่สามารถควบคุมวาล์วควบคุมแบบไฟฟ้าได้ หลังจากเชื่อมต่อสัญญาณแล้ว วาล์วควบคุมด้วยไฟฟ้าจะเคลื่อนที่เล็กน้อยแล้วก็หยุด (คล้ายกับการสั่นเล็กน้อย) การวัดค่าการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณออก 4-20MA ของ PLC ด้วยมัลติมิเตอร์นั้น ถือว่าเป็นเรื่องปกติ ผมใช้เครื่องสร้างสัญญาณของ Fluke เพื่อทดสอบวาล์วควบคุมแบบไฟฟ้าอีกครั้ง ปรากฏว่าวาล์วสามารถทำงานได้อย่างปกติในช่วงการเปิด-ปิด 0-100% ฉันนำตู้ควบคุมกลับไปที่บริษัทเพื่อทดสอบวาล์วควบคุมแบบไฟฟ้า ปรากฏว่ามันทำงานได้ตามปกติ แต่ในบริษัทมีวาล์วควบคุมแบบไฟฟ้าเพียงตัวเดียวเท่านั้น อยากจะถามหน่อยครับ ว่าการใช้ PLC ในการส่งสัญญาณ 4-20MA เพื่อควบคุมอุปกรณ์ที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 200 เมตรนั้น ระยะทางดังกล่าวจะส่งผลต่อสัญญาณ 4-20MA หรือเปล่าครับ? มีวิธีแก้ไขไหม ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มเติมหลังจากโมดูลส่งสัญญาณของ PLC หรือเปล่า?
สัญญาณกระแสไฟฟ้า ความยาว 200 เมตรน่าจะไม่มีปัญหา ส่วนตัวคิดว่าอาจเกิดจากการที่สายไฟถูกทำลายระหว่างการติดตั้งก็ได้...
คุณควรตรวจสอบว่าสัญญาณ 4-20MA ที่ PLC ส่งออกมานั้นถูกต้องหรือไม่ โดยการวัดที่ปลายของวาล์วควบคุมแบบไฟฟ้า. อย่างที่บอกไว้ข้างต้น อาจเป็นปัญหาที่สายสัญญาณก็ได้. นอกจากนี้ ควรตรวจสอบด้วยว่าโมดูลขาออกของ PLC มีข้อกำหนดเกี่ยวกับโหลดอย่างไร และขั้วรับสัญญาณของวาล์วควบคุมแบบไฟฟ้ามีข้อกำหนดเกี่ยวกับอิมพีแดนซ์ของสัญญาณอย่างไร กล่าวคือ ทั้งสองอย่างนี้เข้ากันได้หรือไม่.
วาล์วไฟฟ้ามีตัวขยายสัญญาณแบบเซอรโวอยู่ภายในหรือไม่? สัญญาณตอบกลับเกี่ยวกับตำแหน่งของวาล์วไฟฟ้านั้นถูกส่งไปที่ไหน? ระหว่าง PLC กับวาล์วไฟฟ้ามีอุปกรณ์ควบคุมแบบด้วยมือหรือไม่? มีการตั้งค่าพารามิเตอร์ PID ของ PLC แล้วหรือยัง? เจ้าของกระทู้ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องเหล่านี้เลย แล้วจะให้ผู้อ่านตัดสินปัญหาได้อย่างไร?
ตอนนี้คุณได้แก้ไขปัญหาอื่นๆ ทั้งหมดยกเว้นปัญหาเกี่ยวกับสายเคเบิลแล้ว ยังมีอะไรที่ต้องถามอีกไหม? คาดว่าน่าจะเป็นปัญหาการเชื่อมต่อที่ไม่สมบูรณ์ จึงทำให้สัญญาณที่ส่งมาจาก PLC มีความไม่สม่ำเสมอ
เมื่อวานได้ไปที่สถานที่จริงเพื่อวัดกระแสไฟฟ้าของโมดูลออกพลังงานของ PLC โดยไม่เชื่อมต่อวาล์วควบคุมแบบไฟฟ้า เพื่อให้ PLC เปลี่ยนค่าสัญญาณออกพลังงาน จากนั้นก็ใช้มัลติมิเตอร์วัดสัญญาณ 4-20MA ซึ่งผลการวัดก็ปกติดี ต่อวาล์วไฟฟ้าเข้ากับมัลติมิเตอร์เพื่อวัดค่า ปรากฏว่าค่ากระแสไฟฟ้าที่เคยอยู่ที่ 20MA ลดลงเหลือเพียง 5MA เท่านั้น สุดท้ายหลังจากติดตั้งโมดูลแยกสัญญาณ 4-20MA เข้าไป ทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้ง
ถ้า PLC เชื่อมต่อกับวาล์วควบคุมแบบไฟฟ้าเพียงตัวเดียว ก็ไม่มีปัญหา. ถ้าต่อวาล์วไฟฟ้าสามตัวเข้าด้วยกัน ก็จะเกิดปัญหา ตอนนี้รู้สึกว่าค่าอิมพีแดนซ์ของโหลดที่ PLC module สามารถรองรับได้นั้นต่ำเกินไป. (500 ยูโร) โมดูลแยกจะได้รับพลังงานจากแหล่งจ่ายไฟ 24V แบบแยกต่างหาก ค่าอิมพีแดนซ์ของโหลดที่อนุญาตคือ 800 โอห์ม.
ไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหากับสายไฟได้ สายไฟ 3 เส้นนั้นเป็นสายไฟสาธารณะหรือเปล่า?
ฉันหมายถึง ใช้สายไฟเพียงเส้นเดียวในการเชื่อมต่อไปเลยใช่ไหม
เคยมีกรณีแบบนี้มาก่อน การติดตั้งรั้วความปลอดภัยในบ้านช่วยแก้ปัญหาได้อย่างสมบูรณ์
สาเหตุหลักก็คือ ความสามารถในการรับภาระของการ์ด AO ของ PLC นั้นต่ำเกินไป:lol
น่าจะไม่ใช่ปัญหาเรื่องความยาวของสายไฟหรอก ถ้าระยะ 200 เมตรยังเป็นแบบนี้ ระยะที่ไกลกว่านี้ก็คงใช้งานไม่ได้อยู่ดี ดังนั้นควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ด้วย
ใช้เกรตด้านความปลอดภัยแบบอัคทีฟ ลืมบอกไป