สัญญาณ 4-20MA ใช้ควบคุมวาล์วควบคุมแบบไฟฟ้า

2016-07-28View Original

Thread Content

ระบบควบคุมอุณหภูมิและความดันไอน้ำในสายการผลิตกระดาษแข็ง โดยมีการใช้ PLC ของยี่ห้อ Delta ร่วมกับโมดูลอินพุต/เอาต์พุตแบบอนาล็อก โมดูลอินพุตแบบอนาล็อก (04AD) นั้นเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์วัดระดับของของเหลวจำนวน 7 ตัว และเซ็นเซอร์วัดความดันอีก 3 ตัว โมดูลส่งสัญญาณแบบอนาล็อก (04DA) เชื่อมต่อกับวาล์วควบคุมแบบไฟฟ้าจำนวนสามตัว วาล์วควบคุมแรงดัน 3 ตัว โดยมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 220V ส่วนสัญญาณอินพุตคือ 4-20MA ระยะทางจากโมดูลส่งสัญญาณแบบอนาล็อกไปยังวาล์วควบคุมแบบไฟฟ้าคือ 200 เมตร แหล่งจ่ายไฟแบบ DC Switching Power Supply มีกำลังไฟ 350 วัตต์ แรงดันไฟ 24 โวลต์ (ใช้สำหรับจ่ายไฟให้กับเซ็นเซอร์วัดระดับของของเหลวและเซ็นเซอร์วัดความดัน) ปัจจุบันมีปัญหาคือ สัญญาณ 4-20MA ที่ส่งออกมาจาก PLC ไม่สามารถควบคุมวาล์วควบคุมแบบไฟฟ้าได้ หลังจากเชื่อมต่อสัญญาณแล้ว วาล์วควบคุมด้วยไฟฟ้าจะเคลื่อนที่เล็กน้อยแล้วก็หยุด (คล้ายกับการสั่นเล็กน้อย) การวัดค่าการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณออก 4-20MA ของ PLC ด้วยมัลติมิเตอร์นั้น ถือว่าเป็นเรื่องปกติ ผมใช้เครื่องสร้างสัญญาณของ Fluke เพื่อทดสอบวาล์วควบคุมแบบไฟฟ้าอีกครั้ง ปรากฏว่าวาล์วสามารถทำงานได้อย่างปกติในช่วงการเปิด-ปิด 0-100% ฉันนำตู้ควบคุมกลับไปที่บริษัทเพื่อทดสอบวาล์วควบคุมแบบไฟฟ้า ปรากฏว่ามันทำงานได้ตามปกติ แต่ในบริษัทมีวาล์วควบคุมแบบไฟฟ้าเพียงตัวเดียวเท่านั้น อยากจะถามหน่อยครับ ว่าการใช้ PLC ในการส่งสัญญาณ 4-20MA เพื่อควบคุมอุปกรณ์ที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 200 เมตรนั้น ระยะทางดังกล่าวจะส่งผลต่อสัญญาณ 4-20MA หรือเปล่าครับ? มีวิธีแก้ไขไหม ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มเติมหลังจากโมดูลส่งสัญญาณของ PLC หรือเปล่า?
Reply #22016-07-28
สัญญาณกระแสไฟฟ้า ความยาว 200 เมตรน่าจะไม่มีปัญหา ส่วนตัวคิดว่าอาจเกิดจากการที่สายไฟถูกทำลายระหว่างการติดตั้งก็ได้...
Reply #32016-07-28
คุณควรตรวจสอบว่าสัญญาณ 4-20MA ที่ PLC ส่งออกมานั้นถูกต้องหรือไม่ โดยการวัดที่ปลายของวาล์วควบคุมแบบไฟฟ้า. อย่างที่บอกไว้ข้างต้น อาจเป็นปัญหาที่สายสัญญาณก็ได้. นอกจากนี้ ควรตรวจสอบด้วยว่าโมดูลขาออกของ PLC มีข้อกำหนดเกี่ยวกับโหลดอย่างไร และขั้วรับสัญญาณของวาล์วควบคุมแบบไฟฟ้ามีข้อกำหนดเกี่ยวกับอิมพีแดนซ์ของสัญญาณอย่างไร กล่าวคือ ทั้งสองอย่างนี้เข้ากันได้หรือไม่.
Reply #42016-07-28
วาล์วไฟฟ้ามีตัวขยายสัญญาณแบบเซอรโวอยู่ภายในหรือไม่? สัญญาณตอบกลับเกี่ยวกับตำแหน่งของวาล์วไฟฟ้านั้นถูกส่งไปที่ไหน? ระหว่าง PLC กับวาล์วไฟฟ้ามีอุปกรณ์ควบคุมแบบด้วยมือหรือไม่? มีการตั้งค่าพารามิเตอร์ PID ของ PLC แล้วหรือยัง? เจ้าของกระทู้ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องเหล่านี้เลย แล้วจะให้ผู้อ่านตัดสินปัญหาได้อย่างไร?
Reply #52016-07-28
ตอนนี้คุณได้แก้ไขปัญหาอื่นๆ ทั้งหมดยกเว้นปัญหาเกี่ยวกับสายเคเบิลแล้ว ยังมีอะไรที่ต้องถามอีกไหม? คาดว่าน่าจะเป็นปัญหาการเชื่อมต่อที่ไม่สมบูรณ์ จึงทำให้สัญญาณที่ส่งมาจาก PLC มีความไม่สม่ำเสมอ
Reply #62016-07-30
เมื่อวานได้ไปที่สถานที่จริงเพื่อวัดกระแสไฟฟ้าของโมดูลออกพลังงานของ PLC โดยไม่เชื่อมต่อวาล์วควบคุมแบบไฟฟ้า เพื่อให้ PLC เปลี่ยนค่าสัญญาณออกพลังงาน จากนั้นก็ใช้มัลติมิเตอร์วัดสัญญาณ 4-20MA ซึ่งผลการวัดก็ปกติดี ต่อวาล์วไฟฟ้าเข้ากับมัลติมิเตอร์เพื่อวัดค่า ปรากฏว่าค่ากระแสไฟฟ้าที่เคยอยู่ที่ 20MA ลดลงเหลือเพียง 5MA เท่านั้น สุดท้ายหลังจากติดตั้งโมดูลแยกสัญญาณ 4-20MA เข้าไป ทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้ง
Reply #72016-07-30
ถ้า PLC เชื่อมต่อกับวาล์วควบคุมแบบไฟฟ้าเพียงตัวเดียว ก็ไม่มีปัญหา. ถ้าต่อวาล์วไฟฟ้าสามตัวเข้าด้วยกัน ก็จะเกิดปัญหา ตอนนี้รู้สึกว่าค่าอิมพีแดนซ์ของโหลดที่ PLC module สามารถรองรับได้นั้นต่ำเกินไป. (500 ยูโร) โมดูลแยกจะได้รับพลังงานจากแหล่งจ่ายไฟ 24V แบบแยกต่างหาก ค่าอิมพีแดนซ์ของโหลดที่อนุญาตคือ 800 โอห์ม.
Reply #82016-08-01
ไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหากับสายไฟได้ สายไฟ 3 เส้นนั้นเป็นสายไฟสาธารณะหรือเปล่า?
Reply #92016-08-01
ฉันหมายถึง ใช้สายไฟเพียงเส้นเดียวในการเชื่อมต่อไปเลยใช่ไหม
Reply #102016-08-02
เคยมีกรณีแบบนี้มาก่อน การติดตั้งรั้วความปลอดภัยในบ้านช่วยแก้ปัญหาได้อย่างสมบูรณ์
Reply #112016-08-02
สาเหตุหลักก็คือ ความสามารถในการรับภาระของการ์ด AO ของ PLC นั้นต่ำเกินไป:lol
Reply #122016-08-03
น่าจะไม่ใช่ปัญหาเรื่องความยาวของสายไฟหรอก ถ้าระยะ 200 เมตรยังเป็นแบบนี้ ระยะที่ไกลกว่านี้ก็คงใช้งานไม่ได้อยู่ดี ดังนั้นควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ด้วย
Reply #132016-08-04
ใช้เกรตด้านความปลอดภัยแบบอัคทีฟ ลืมบอกไป

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.