Thread Content
การติดตั้งถังกักแรงดันลบของเครื่องวัดอัตราการไหลแบบแผ่นรู ในระดับที่สูงเกินไป มีผลต่อการวัดความแตกต่างของแรงดันอย่างไร? สูงเกินไปหรือต่ำเกินไป? ท่านผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน มีใครช่วยตอบคำถามให้หน่อยได้ไหมครับ
หากความดันในด้านลบของถังแยกสูงเกินไป จะทำให้ความแตกต่างของความดันลดลง ซึ่งส่งผลให้ค่าที่วัดได้น้อยลงด้วย
ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐาน GB 50093-2013 “มาตรฐานสำหรับการก่อสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของงานอุปกรณ์อัตโนมัติ”
หากความแตกต่างของความดันที่ด้านที่มีความดันบวกสูง ค่าที่วัดได้จะสูงเกินไป ส่วนหากความแตกต่างของความดันที่ด้านที่มีความดันลบสูง ค่าที่วัดได้จะต่ำเกินไป โดยปกติแล้ว หากระดับการติดตั้งไม่เท่ากัน ก็จำเป็นต้องมีการปรับตำแหน่งใหม่ นอกจากความแตกต่างของระดับการติดตั้งแล้ว ระดับของของเหลวภายในถังที่แตกต่างกันก็สามารถส่งผลต่อค่าที่วัดได้เช่นกัน
โดยทั่วไปแล้ว ความสูงในการติดตั้งไม่สามารถเท่ากันได้อย่างสมบูรณ์ และระดับของของเหลวภายในถังก็ไม่สามารถเท่ากันได้เช่นกัน ดังนั้น ก่อนที่จะนำเครื่องวัดอัตราการไหลมาใช้งาน ควรมีการปรับแก้ค่าเหล่านี้ก่อน เพื่อขจัดผลกระทบจากความแตกต่างดังกล่าวออกไป
ขอบคุณมากครับ ถ้าไม่ย้ายไปที่อื่นแล้วตั้งค่าให้เป็นศูนย์โดยตรง จะมีผลต่างกันไหมครับ
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย cqdfwy เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2016 เวลา 11:56 การปรับค่าให้เป็นศูนย์นั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องส่งสัญญาณแบบวัดความแตกต่างของแรงดันที่คุณใช้อยู่ โดยสามารถปรับค่าให้เป็นศูนย์ได้ตราบใดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงการวัดของเครื่องส่งสัญญาณ (ที่นี่ไม่ได้หมายถึงค่าสูงสุดในการวัด แต่หมายถึงค่าต่างระหว่างค่าสูงสุดกับค่าต่ำสุดในการวัด) ตัวส่งสัญญาณอัจฉริยะในปัจจุบันไม่มีกลไกสำหรับปรับค่าจุดศูนย์แยกต่างหากอีกต่อไป แต่จะใช้วิธีการปรับค่าจุดศูนย์แทน
มีผลต่อค่าด้วย ค่าความแตกต่างของความดันจะน้อยกว่าค่าจริง.....