Thread Content
1. http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092620fkvsvxxqs87uwz2z.jpg วาล์วแบบขึ้นลงแบบทิศทางเดียวนั้นมีการกำหนดทิศทางการใช้งานไว้อย่างชัดเจน ไม่รู้ว่าคนออกแบบในบริษัทนี้หายสติไปไหนกันแน่? ก็ยังอยู่ในท่อส่งวัตถุดิบของอุปกรณ์นั้นอยู่ดี. เนื่องจากไม่ได้ใส่ใจในการออกแบบนี้ ต่อมาจึงมีการวางแผนรับมือฉุกเฉินสำหรับวาล์วนี้ขึ้นมา ต้องรอจนกว่าการผลิตจะหยุดลงก่อนถึงจะสามารถดำเนินการได้. 。 。 。 。 。 2. http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092622zlf99m6vkj6pv5m6.jpg บันไดสำหรับขึ้นลงถังกับชุดวาล์วที่อยู่ด้านหน้าถังมีปัญหาในการทำงานร่วมกัน ทำให้การจัดเรียงถังเก็บน้ำมันด้านบนและด้านล่างเป็นไปได้อย่างยากลำบาก 3. http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092623hf1hnhyy6qfoqheh.jpg ไม่ได้คำนึงถึงความแตกต่างของขนาดเครื่องวัดอัตราการไหลของแต่ละผู้ผลิต ซึ่งทำให้หลังจากติดตั้งท่อเสร็จแล้ว ก็ยังไม่สามารถหาพื้นที่เพียงพอสำหรับติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลได้ 4. http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092625u8w4y8k8a98yybw9.jpg ไม่ได้คำนึงถึงพื้นที่สำหรับการซ่อมบำรุงด้านบนของวาล์วควบคุมไว้ 5. http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092626h7enfk42nuqqfxqn.jpg เครื่องวัดระดับของเหลวและช่องระบายน้ำในท่ออยู่ต่ำเกินไป ทำให้เมื่อมีการซ่อมแซม ของเหลวกระจายเต็มพื้น 6. http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092629dk63bhnnwreb5353.jpg ไม่ว่าพวกคุณจะสามารถเอื้อมถึงหรือเปล่าก็ตาม ความสูงของวาล์วนี้อยู่ที่ 2.5 เมตร ซึ่งผมเองก็เอื้อมถึงมันไม่ได้อยู่ดี. 。 。 เหตุผลคาดว่าเป็นเพราะไม่มีที่ให้ติดตั้งท่อบนแพลตฟอร์มแล้ว 。 。 7. เห็นในโพสต์รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมมีรูปภาพที่แสดงแบบแปลนการติดตั้งวาล์วตัดน้ำและวาล์วกันย้อนกลับในลักษณะที่ติดตั้งผิดวิธี ดูได้ที่ http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092630e1zwxnjnkcujj12x.jpg นึกขึ้นได้ว่าตอนไปที่หน้างานจริงๆ ก็เห็นปรากฏการณ์แบบนี้อยู่หลายครั้งเหมือนกัน ดูได้ที่: http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092637oy22zjquyx0y255y.jpg http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092641gj10nrqapmwn01v1.jpg เมื่อติดตั้งผิดวิธีแล้ว วาล์วกันย้อนกลับจะอยู่ด้านบนของวาล์วตัดน้ำ ทำให้การระบายน้ำออกจากด้านหลังปั๊มเป็นเรื่องยาก โดยปกติแล้ว วาล์วกันไหลควรอยู่ด้านล่าง ส่วนวาล์วปิด-เปิดควรอยู่ด้านบน สามารถเพิ่มชิ้นส่วนย่อยเข้ามาเพื่อใช้ในการระบายน้ำออกได้ หรือจะเพิ่มอุปกรณ์ระบายน้ำเข้าไปที่วาล์วกันไหลก็ได้ ดูรูปภาพได้ที่ http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092648exm6rrr11byk2xam.jpg ตัวกรองน้ำสำหรับระบบดับเพลิงในบริเวณถังเก็บน้ำ: “ไม่มีที่ให้ซ่อนตัว ระบายน้ำออกมาเลย!” เมื่อต้องการถอดออกเพื่อทำความสะอาด จำเป็นต้องถอดท่อยางออกมาด้วยในการล้าง (แน่นอนว่าวิธีนี้ก็ไม่สะดวกเช่นกัน) จริงๆ แล้วสามารถติดตั้งตัวกรองในแนวเอียง 45 หรือ 30 องศาได้ บทสรุปวันนี้: คุณจงทำการออกแบบของคุณต่อไป แต่อย่าลืมว่าการออกแบบนั้นมีไว้เพื่อให้คนงานสามารถใช้งานได้.
การออกแบบคือความรับผิดชอบ. แต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับความเข้าใจและความสามารถในการตัดสินใจของผู้ที่รับผิดชอบด้านการก่อสร้างและการปรับปรุงหลังการก่อสร้างเช่นกัน การเพิ่มองค์ประกอบบางอย่างนั้นเกิดจากนิสัยระบบราชการของผู้บริหารบางคน
สาเหตุหลักของปัญหาส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่บริษัทออกแบบ แต่อยู่ที่ผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของโครงการเอง มีเหตุผลดังนี้: 1. ก่อนอื่น แบบแปลนจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบ ไม่ว่าแบบแปลนจะมีข้อผิดพลาดจริงหรือไม่ก็ตาม ทำไมในระหว่างการก่อสร้างถึงไม่ติดตั้งวาล์วทิศทางไว้ในตำแหน่งแนวนอนล่ะ? ผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ได้เสนอแนะเรื่องนี้ ส่วนเจ้าของโครงการก็ควรจะสังเกตเห็นเรื่องนี้ได้ทันเวลาด้วย. 2. ปัญหาประเภทนี้เกิดขึ้นได้ง่าย เพราะอย่างไรเสียก็ไม่จำเป็นต้องใช้การสร้างแบบจำลองเพื่อตรวจสอบว่ามีการชนกันหรือไม่ วิธีแก้ปัญหาก็คือ ตัวอย่างเช่น การนำราวกั้นด้านซ้ายออกไป จากนั้นก็สร้างแท่นเล็กๆ สำหรับเชื่อมต่อระหว่างทั้งสองข้างขึ้นมา 3. สำหรับส่วนท่อตรงบริเวณทางเข้าของเครื่องวัดอัตราการไหล ควรมีความยาว 20D ส่วนทางออกควรมีความยาว 10D จากภาพดูเหมือนว่าจะไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 4. เหมือนกับประเภท 1 5. เหมือนกับประเภท 2 6. หากวาล์วสามารถติดตั้งได้เพียงในลักษณะนี้เท่านั้น ก็จำเป็นต้องเพิ่มแพลตฟอร์มสำหรับการควบคุมเข้ามาด้วย. นอกจากนี้ แพเหล็กสองชั้นที่ดูเรียบง่ายขนาดนี้ จะให้คนขึ้นไปบนนั้นได้หรือไม่? รู้สึกว่าความแข็งแรงไม่เพียงพอเลยนะ ดูเหมือนจะไม่ได้มีการออกแบบมาเลย ยังไม่ควรนำมาใช้งานจนกว่าจะมีการเสริมความแข็งแรง เรื่องความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอ. 7. แก้ไขข้อผิดพลาดก็พอแล้ว แต่ไม่เห็นมีอุปกรณ์รองรับท่อส่งออกเลย เลยเอาปั๊มมาใช้แทนอุปกรณ์รองรับ แก้ไขทั้งหมดไปเลยดีกว่า. 8. ตำแหน่งการติดตั้งโครงรองรับท่อนี้คงไม่เกี่ยวข้องกับการออกแบบแน่นอน (ในแบบร่างคงไม่มีทางที่จะวาดตำแหน่งโครงรองรับไว้บนตัวตัวกรองแบบ Y ได้) เพียงแค่ย้ายโครงรองรับที่อยู่ผิดตำแหน่งไปไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมก็พอ ดูเหมือนว่าพื้นที่น่าจะเพียงพอ แต่ถ้ายังไม่พอก็คงต้องหมุนตัวตัวกรองไปอีกมุมหนึ่งแล้วล่ะ.
{:3_49:}อันแรกไม่เข้าใจเลยค่ะ. 。 。
รู้สึกเหมือนว่ามีปัญหาตอนติดตั้งเยอะเลย.....
เพื่อนนักท่องเรือคนนี้ อุปกรณ์นี้อาจใช้การไม่ได้ในช่วงฤดูหนาวที่นั่นก็ได้นะ. ทางตอนใต้ยังไม่มีปัญหา แต่ถ้าไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ หลังจากที่มีหิมะตก ผิวนอกของอุปกรณ์ก็จะแข็งตัว ทำให้เครื่องวัดอัตราการไหลใช้งานไม่ได้ ซึ่งเป็นปัญหาที่ร้ายแรงมาก
แนะนำให้เจ้าของกระทู้จัดให้รูปภาพแต่ละรูปสอดคล้องกับแบบร่างการออกแบบก่อนที่จะโพสต์มาอภิปราย หากไม่มีแบบร่างการออกแบบ ก็จะไม่สามารถอธิบายปัญหาได้อย่างแม่นยำเพียงแค่ดูจากสภาพการติดตั้งจริงเท่านั้น; อีกอย่าง คุณภาพของสินค้าก็ขึ้นอยู่กับราคาด้วย มีหลายบริษัทที่เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย จึงซื้อเพียงโปรแกรม PID มาจากผู้ออกแบบเท่านั้น ก่อนจะเริ่มการก่อสร้าง