DCS สามารถใช้ในการควบคุมรูปแบบนี้ได้หรือไม่? ตัวอย่างเช่น การนำค่าที่ AI ป้อนเข้ามาลบด้วยค่าที่กำหนดไว้ จะได้ค่าความเบี่ยงเบน โดยสมมติให้ค่าความเบี่ยงเบนอยู่ในช่วง -30 ถึง 30 จากนั้นนำค่าความเบี่ยงเบนนี้ไปใช้เป็นอินพุตสำหรับโมดูล PID โดยค่าที่กำหนดไว้สำหรับโมดูล PID คือ 0 และช่วงค่าที่โมดูล PID จะส่งออกมาอยู่ในช่วง -5 ถึง 5 ทำได้ไหม?
ค่าออกพุตของ PID อยู่ที่ 0–100% แล้วจะทำให้ได้ค่า -5–5 ได้อย่างไรครับ?
ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ DCS ของบริษัทไหน โมดูลตรรกะของ DCS แต่ละบริษัทจะแตกต่างกัน แต่การทำตามสิ่งที่เจ้าของกระทู้บอกนั้นน่าจะไม่มีปัญหาครับ
ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ DCS ของบริษัทไหน โมดูลตรรกะของ DCS แต่ละบริษัทจะแตกต่างกัน แต่การทำตามสิ่งที่เจ้าของกระทู้บอกนั้นน่าจะไม่มีปัญหาครับ
แน่นอนว่า PID สามารถส่งค่าออกมาได้ในช่วง -5 ถึง 5 ตัวอย่างเช่น หาก PID นั้นเป็น PID หลักแบบแบบอนุกรม ค่าที่มันส่งออกมาก็จะเป็นช่วงค่าของตัวแปรที่อยู่ด้านล่างนั่นเอง ถ้าค่าที่อยู่ด้านล่างของคุณอยู่ในช่วง -5 ถึง 5 แล้วล่ะก็ ช่วงค่าที่เขาจะส่งออกมาก็จะอยู่ในช่วง -5 ถึง 5 เช่นกัน.
แปลงค่าจาก 0–100% เป็น -5 ถึง 5 ในรูปแบบเชิงเส้น มันไม่ง่ายเลยหรือ?
สิ่งที่กล่าวไว้ด้านบนก็คือระบบควบคุมค่าคงที่แบบง่ายๆ โดยโมเดลการควบคุมนี้เหมาะสำหรับระบบควบคุมค่าคงที่แบบวงจรเดียว ในระบบควบคุม ค่าความเบี่ยงเบนคือค่าที่กำหนดไว้ลบด้วยค่าที่วัดได้ ใน DCS หน่วยของค่ากระบวนการสามารถเป็นหน่วยทางวิศวกรรม หรือเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ การประมวลผลแบบนี้ถือเป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่สุดของ DCS
สามารถทำได้ แต่จะไม่เป็นประโยชน์ต่อการบันทึกเส้นแนวโน้ม
การใช้วาล์วที่เชื่อมโยงตำแหน่งกับตัวแปรหลักในรูปแบบวงจรเดียว ซึ่งเป็นวิธีที่พื้นฐานที่สุ
ทำได้แน่นอน ลองปรับแต่งอีกสักหลายครั้ง รับรองว่าทำได้แน่. -5~5 ความแตกต่างจาก 0-100 ก็คืออันหนึ่งเป็นหน่วยวัดทางวิศวกรรม ส่วนอีกอันเป็นเปอร์เซ็นต์ แน่นอนว่าต้องมีพารามิเตอร์แบบนี้อยู่แล้ว
แม้ว่าค่าออกพุตของ PID ของ DCS นั้นจะถูกกำหนดไว้ที่ 0-100% โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ก็สามารถนำค่าออกพุตนั้นไปป้อนเข้าสู่โมดูลแปลงค่า เพื่อให้ได้ค่าระหว่าง -5 ถึง +5 ได้เช่นกัน:lol