มิเตอร์วัดอัตราการไหลแบบแผ่นรู

2016-08-02View Original

Thread Content

เครื่องวัดอัตราการไหลแบบแผ่นรูสำหรับวัดก๊าซของเราให้ค่าที่สูงเกินไป จึงได้เดินทางไปตรวจสอบที่หน้างาน โดยปิดวาล์วในห้องความดันบวกและลบ และเปิดวาล์วบาลานซ์ ปรากฏว่าหน้าจอแสดงค่าอยู่ที่ 51% คาดว่าน่าจะมีสิ่งอุดตันอยู่ที่ไหนสักแห่ง แต่การสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการผลิตบ่งชี้ว่าสื่อนั้นสะอาดมาก และเป็นก๊าซจึงไม่มีโอกาสที่จะอุดตันได้ จากนั้นเราก็จัดเรียงหัวข้อตารางใหม่ ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณแสดงให้เห็นว่าถูกต้อง ทำไมค่าในหัวข้อตารางถึงไม่กลับมาเป็นศูนย์ล่ะ และเมื่อเช็คปริมาณการใช้งานอีกหลายชั่วโมงต่อมา ก็ยังไม่มีความสม่ำเสมอ แถมยังค่อยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ หรือว่าตัวเครื่องวัดมีปัญหาหรือเปล่าครับ ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญทุกท่านด้วยครับ
Reply #22016-08-02
“ปรับแถวหัวตารางให้เรียบร้อยแล้ว ก็กลับมาเป็นปกติ ต่อไปคงจะมีการเพิ่มขนาดขึ้นเรื่อยๆ คาดว่าท่อวัดความดัน (สำหรับวัดความดันบวก) น่าจะมีของเหลวสะสมอยู่...
Reply #32016-08-02
ตรวจสอบช่วงการวัดที่ตั้งไว้ดู ลองวัดค่าในสภาพแวดล้อมภายนอกดูว่าค่าจะกลับมาเป็นศูนย์หรือไม่ โดยปกติแล้วค่าศูนย์ก็ไม่น่าจะเบี่ยงเบนมากนัก
Reply #42016-08-02
กลุ่มวาล์วสามตัวมีปัญหาหรือเปล่านะ? ถ้าไม่ได้ก็ลองเปิดดูโดยตรงเลย
Reply #52016-08-02
3 ขั้นตอนในการซ่อมนาฬิกา: วัด ถอด และเปลี่ยน; ที่นี่สามารถทำขั้นตอนที่สามก่อนได้ โดยลองเปลี่ยนไปใช้ตารางใหม่ที่มีลักษณะเดียวกันดูว่าจะแสดงผลอย่างไร หากแสดงผลได้ตามปกติ ก็แสดงว่ามีปัญหาอยู่ที่ตารางนั้น แต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น...
Reply #62016-08-02
ปิดวาล์วในห้องความดันบวกและความดันลบ จากนั้นเปิดวาล์วสมดุล หลังจากถอดส่วนที่อุดทางระบายอากาศออกทั้งสองข้างแล้ว ตัวเครื่องวัดก็ยังคงไม่กลับมาอยู่ที่ศูนย์เหมือนเดิม
Reply #72016-08-02
เผิง จุน โพสต์เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2016 เวลา 18:43 ดูเหมือนว่าชุดวาล์วสามตัวนั้นจะใช้งานได้ดีนะ การทดสอบชุดวาล์วสามตัวก็ผลออกมาปกติทั้งหมด
Reply #82016-08-02
มิเตอร์วัดอัตราการไหลแบบแผ่นรูเป็นมิเตอร์วัดอัตราการไหลแบบความดันต่าง ในกรณีของคุณ ห้องสำหรับวัดความดันบวกและความดันลบจะถูกปิดไว้ และมีการระบายอากาศออก ส่วนช่องสำหรับทำให้ความดันสมดุลจะเปิดอยู่ หากค่ามิเตอร์กลับมาเป็นศูนย์ ก็แสดงว่ามิเตอร์ทำงานได้ปกติ แต่ถ้าค่ามิเตอร์ไม่กลับมาเป็นศูนย์ ก็อาจเป็นเพราะมิเตอร์มีปัญหา หรือวาล์วมีการอุดตัน
Reply #92016-08-02
ขั้นตอนแรกคือตรวจสอบว่าหัวแผ่นตรวจสอบนั้นอยู่ในสภาพดีหรือไม่ และต้องตั้งค่าให้เป็นศูนย์ด้วย! ก็คือการถอดหัวตารางออกแล้วตั้งค่าเป็นศูนย์! ประการที่สองคือวิธีการติดตั้งของคุณ! ท่อวัดความดันก๊าซต้องติดตั้งในแนวเอียงขึ้นด้านบน! หากมีของเหลวสะสม ก็จะไหลกลับเข้าสู่ท่อโดยอัตโนมัติ! จะไม่ส่งผลต่อการวัด! นอกจากนี้ ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบดูว่าวิธีการทำงานของคุณถูกต้องหรือไม่!
Reply #102016-08-02
เครื่องวัดอัตราการไหลแบบวัดความแตกต่างของความดันที่นี่ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่
Reply #112016-08-03
สวัสดีครับ ขอถามหน่อยว่าวิธีตรวจสอบที่ถูกต้องคืออย่างไรครับ? การทำงานของฉันน่าจะไม่มีปัญหาใช่ไหม
Reply #122016-08-03
กรุณาอธิบายให้ชัดเจนหน่อยครับว่า “การจัดเรียงหัวข้อตาราง” นั้นทำอย่างไร? มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง? ปริมาณของเหลวที่ถูกขับออกมามีเท่าไหร่? นอกจากนี้ ค่าข้อมูลก่อนที่จะหยุดนาฬิกาเป็นเท่าไรครับ ส่วนตัวเลข “51%” นั้น เป็นสัญญาณความแตกต่างของความดัน หรือสัญญาณอัตราการไหลกันแน่ครับ? สภาพของน้ำที่มีอยู่ในก๊าซตัวกลางเองเป็นอย่างไร? สภาพการติดตั้งเครื่องมือวัดเป็นอย่างไรบ้าง? การทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดได้
Reply #132016-08-03
ถอดส่วนปิดทางระบายของตัวเครื่องออก จากนั้นเปิดวาล์วในห้องความดันของชุดวาล์วสามตัว เพื่อให้ของเหลวไหลออกมา โดยปริมาณของเหลวไม่มากนัก ก่อนหยุดวัดค่า ค่าจะอยู่ที่ 100% ส่วน 51% คือค่าสัญญาณการไหลของของเหลว ตัวสื่อนั้นไม่มีน้ำอยู่เลย การติดตั้งเครื่องวัดก็ไม่มีปัญหา โครงการนี้ใช้งานมาแล้ว 5 ปี
Reply #142016-08-03
““51% คือสัญญาณของปริมาณการไหล” แล้วตัวส่งสัญญาณจะแสดงค่าหลังจากนำไปคำนวณหาค่ารากที่สองหรือเปล่า? ตอนระบายของเหลวนั้น ใช้สารที่มีคุณสมบัติช่วยชะล้างของเหลวให้สะอาดใช่ไหม? หากตัวส่งสัญญาณแสดงค่าในรูปแบบของการหาค่ารากที่สอง ก็จะมีค่าความแตกต่างของแรงดันอยู่ที่ 26% ; มิฉะนั้น สัญญาณความแตกต่างของความดันจะอยู่ที่ 51% (สัญญาณนี้บ่งชี้ว่าตัวเครื่องส่งสัญญาณมีปัญหา เพราะในขณะนั้นห้องที่มีความดันบวกและห้องที่มีความดันลบจะไม่มีความดันเลย ดังนั้นเครื่องส่งสัญญาณจึงไม่มีค่าความดันเลย หรือมีค่าความดันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น) ส่วนสัญญาณความแตกต่างของความดันที่ 26% นั้น อาจเกิดจากค่าศูนย์ที่ไม่แม่นยำของตัวส่งสัญญาณ (ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากตัวส่งสัญญาณมีประสิทธิภาพต่ำ) ดังนั้นควรปรับค่าศูนย์ให้ถูกต้องก่อนนำไปใช้งาน เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์.
Reply #152016-08-03
อาจเป็นเพราะค่าการเบี่ยงเบนของนาฬิกาสูงเกินไป แนะนำให้ลองเปลี่ยนไปใช้นาฬิกาเรือนใหม่ดูค่ะ! อีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมา ค่าที่วัดได้จะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ สงสัยว่าอาจมีของเหลวสะสมอยู่ในท่อด้านที่มีแรงดันบวก ลองระบายของเหลวออกเป็นระยะๆ ดู!
Reply #162016-08-04
จริงๆ แล้วฉันรู้สึกว่าทุกคนทำให้เรื่องมันซับซ้อนเกินไป ผู้โพสต์เองก็เป็นช่างด้านเครื่องมือวัดอยู่แล้ว ดังนั้นการคาดเดาของชั้น 11 กับชั้น 14 จึงไม่มีเหตุผลเลย หากวิธีการติดตั้งไม่ถูกต้อง เครื่องมือวัดก็คงไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติเป็นเวลาห้าปี ส่วนเรื่องการใช้งานอย่างถูกต้องนั้น ฉันคิดว่านี่คือสิ่งพื้นฐานที่สุดสำหรับช่างด้านเครื่องมือวัด หากชุดวาล์วสามตัวไม่เสีย ท่อส่งแรงดันก็ไม่มีรอยรั่ว และสภาพการทำงานอื่นๆ ก็ปกติดี ก็มีโอกาส 80% ที่เครื่องมือวัดนั้นเสียแล้ว ส่วนอีก 20% ก็ต้องถอดออกมาตรวจสอบเพื่อยืนยันว่า 80% นั้นเสียจริงหรือไม่ หากที่หน้างานมีเครื่องส่งสัญญาณความแตกต่างของแรงดันอยู่ ก็ลองเปลี่ยนมาใช้เครื่องนั้นดูก็ได้
Reply #172016-08-04
อาจเป็นเพราะมีของเหลวสะสมอยู่ด้านหน้าแผ่นรู หรืออาจเป็นเพราะแผ่นนั้นเสียหายก็ได้.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.