เมื่อออกแบบถังเก็บสารตามมาตรฐาน GB50341-2014 พบว่าจากการประเมินความมั่นคงต่อลม ถังเก็บสารบางส่วนที่ออกแบบไว้ก่อนหน้านี้จำเป็นต้องมีการยึดเกาะให้มั่นคง

2016-08-03View Original

Thread Content

เมื่อออกแบบถังเก็บสารตามมาตรฐาน GB50341-2014 พบว่าในแง่ของความมั่นคงต่อลมนั้น ถังเก็บสารบางรายการที่ออกแบบตามมาตรฐาน 50341-2003 เดิม จำเป็นต้องมีการยึดเกาะไว้ แล้วหากจำเป็นต้องมีการยึดเกาะจริงๆ แล้วฐานของถังเก็บสารก็ควรจะเป็นฐานแบบแข็งเท่านั้นใช่หรือไม่? ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญออกแบบถังเก็บสารต่างๆ โดยอิงมาตรฐาน GB50341-2014 ในการออกแบบหรือไม่? ผู้เชี่ยวชาญช่วยตอบหน่อยครับ
Reply #22016-10-09
ฉันก็กำลังเรียนรู้วิธีคำนวณสกรูยึดอยู่เหมือนกัน ขอให้กำลังใจด้วยนะ~
Reply #32016-10-30
หากไม่ใช้วิธียึดถังเก็บกับฐานด้วยการยึดด้วยสลักเกลียว แต่ใช้วิธีเชื่อมกับเหล็ก I แทน จะได้หรือไม่
Reply #42016-11-24
ยังไม่เคยออกแบบโครงสร้างที่ใช้การเชื่อมแผ่นพื้นกับเหล็ก I เลยครับ คุณมีตัวอย่างแบบนี้ไหมครับ
Reply #52016-11-24
เมื่อเทียบกับรุ่นเก่า ถังเก็บสาร 50341 ในปัจจุบันมักจำเป็นต้องมีการยึดติดไว้ โดยสลักเกลียวสำหรับการยึดจะต้องถูกฝังไว้ในฐานราก ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นฐานรากคอนกรีต เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักบอลควรจะใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของพื้นถังเล็ นอกจากนี้ แผ่นด้านล่างของถังอาจเกิดการบิดเบี้ยวได้ระหว่างการทดสอบความดันและการใช้งาน จึงไม่สามารถเชื่อมติดไว้ได้ นอกจากนี้ รอยเชื่อมของผนังถังและแผ่นพื้นก็มีความเปราะบางอยู่แล้ว จึงไม่สามารถยึดแผ่นพื้นไว้เพียงอย่างเดียวได้
Reply #62016-12-10
สิ่งที่เจ้าของกระทู้อธิบายมานั้น เราก็พบเห็นในระหว่างการคำนวณเช่นกัน โดยส่วนใหญ่แล้วจำเป็นต้องมีการยึดเกาะไว้ โครงสร้างพื้นฐานใช้คานคอนกรีต และเติมทรายยางในส่วนกลาง แน่นอนว่าต้องออกแบบตามมาตรฐาน GB50341-2014
Reply #72016-12-23
ในระหว่างการออกแบบ ฉันพบว่า ในหลายๆ โครงการนั้น แผ่นพื้นจะถูกเชื่อมติดกับเหล็ก I ที่อยู่ใต้ดินโดยตรง ส่วนแผ่นพื้นกับแผ่นผนังก็จะได้รับการเสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กเสริมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การออกแบบแบบนี้น่าจะใช้ได้. เชื่อมด้วยเหล็ก I-Beam
Reply #82019-06-18
ในการคำนวณเรื่องความทนทานต่อลม แรงดันภายในเล็กน้อย และความทนทานต่อแผ่นดินไหว หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการออกแบบ จำเป็นต้องมีการยึดเกาะไว้

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.