Thread Content
เมื่อออกแบบถังเก็บสารตามมาตรฐาน GB50341-2014 พบว่าในแง่ของความมั่นคงต่อลมนั้น ถังเก็บสารบางรายการที่ออกแบบตามมาตรฐาน 50341-2003 เดิม จำเป็นต้องมีการยึดเกาะไว้ แล้วหากจำเป็นต้องมีการยึดเกาะจริงๆ แล้วฐานของถังเก็บสารก็ควรจะเป็นฐานแบบแข็งเท่านั้นใช่หรือไม่? ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญออกแบบถังเก็บสารต่างๆ โดยอิงมาตรฐาน GB50341-2014 ในการออกแบบหรือไม่? ผู้เชี่ยวชาญช่วยตอบหน่อยครับ
ฉันก็กำลังเรียนรู้วิธีคำนวณสกรูยึดอยู่เหมือนกัน ขอให้กำลังใจด้วยนะ~
หากไม่ใช้วิธียึดถังเก็บกับฐานด้วยการยึดด้วยสลักเกลียว แต่ใช้วิธีเชื่อมกับเหล็ก I แทน จะได้หรือไม่
ยังไม่เคยออกแบบโครงสร้างที่ใช้การเชื่อมแผ่นพื้นกับเหล็ก I เลยครับ คุณมีตัวอย่างแบบนี้ไหมครับ
เมื่อเทียบกับรุ่นเก่า ถังเก็บสาร 50341 ในปัจจุบันมักจำเป็นต้องมีการยึดติดไว้ โดยสลักเกลียวสำหรับการยึดจะต้องถูกฝังไว้ในฐานราก ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นฐานรากคอนกรีต เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักบอลควรจะใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของพื้นถังเล็ นอกจากนี้ แผ่นด้านล่างของถังอาจเกิดการบิดเบี้ยวได้ระหว่างการทดสอบความดันและการใช้งาน จึงไม่สามารถเชื่อมติดไว้ได้ นอกจากนี้ รอยเชื่อมของผนังถังและแผ่นพื้นก็มีความเปราะบางอยู่แล้ว จึงไม่สามารถยึดแผ่นพื้นไว้เพียงอย่างเดียวได้
สิ่งที่เจ้าของกระทู้อธิบายมานั้น เราก็พบเห็นในระหว่างการคำนวณเช่นกัน โดยส่วนใหญ่แล้วจำเป็นต้องมีการยึดเกาะไว้ โครงสร้างพื้นฐานใช้คานคอนกรีต และเติมทรายยางในส่วนกลาง แน่นอนว่าต้องออกแบบตามมาตรฐาน GB50341-2014
ในระหว่างการออกแบบ ฉันพบว่า ในหลายๆ โครงการนั้น แผ่นพื้นจะถูกเชื่อมติดกับเหล็ก I ที่อยู่ใต้ดินโดยตรง ส่วนแผ่นพื้นกับแผ่นผนังก็จะได้รับการเสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กเสริมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การออกแบบแบบนี้น่าจะใช้ได้. เชื่อมด้วยเหล็ก I-Beam
ในการคำนวณเรื่องความทนทานต่อลม แรงดันภายในเล็กน้อย และความทนทานต่อแผ่นดินไหว หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการออกแบบ จำเป็นต้องมีการยึดเกาะไว้